1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Правильное Утепление фундамента-половина дома ленточный а половина на столбах

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ПавелX, 30.05.12.

  1. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Правильное Утепление фундамента-половина дома ленточный а половина на столбах
    Уважаемые форумчане подскажите, как утеплять в таком случае ?

    Имеется дом на ленточном фундаменте 6*9, фундамент.jpg а к нему пристроена веранда

    на столбчатом фундаменте 3*9 фунд_с_домом.jpg и эркер так же на столбчатом

    фундаментС_эркером.jpg , глубина фендамента около 1.5м. глубина столбчатого около 1.3м.
    С домом понятно, отмостку и фундамент утеплю ЭППС с 2-х сторон, а вот далее идут столбики.
    Хочу делать эту веранду утепленной, как единый дом (как единый фундамент)
    1) может залить между столбами бетон, получится как ленточный, а там уже и отмостку и фундамент утеплить.
    2) может зашить чем то типа плоского шифера, внутрь или керамзит или стружку, или земли вконце концов засыпать. ну и так же утеплять потом снаружи.

    п. с. дом в подмосковье, УГВ 15м., дом с верандой под общей крышей.
     
  2. Инг
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Инг

    Участник

    Инг

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Никто не знает видимо как утеплить. как вариант утеплить внешне по периметру все строение, чтобы между столбами не было холоднее чем на улице. а сторону ленточного фундамента выходящую на столбики не утеплять.
     
  3. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Да я тоже подумал, буду утеплять ЭППС 10, по кругу весь фундамент
     
  4. alekor333
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    alekor333

    Живу здесь

    alekor333

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Раз уж тема создана, спрошу в ней же:
    Обязательно ли утеплять ленточный фундамент глубокого залегания?
    Если мыслить логически, то лента промерзает глубже почвы: если почва промерзает на 1,5 метра, то фундамент будет промерзать весь и почва вокруг фундамента будет промерзать на глубине больше 1,5 метров и будет проявлятся пучение.
    Значит надо изолировать ленту от улицы, чтобы она не промерзала.
    На сколько эти умозаключения близки к реальности?
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Всё правильно.
    Именно так и делается:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981

    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья

    а также ещё много в реализованных проектах домов.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.11.17
  6. alekor333
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    alekor333

    Живу здесь

    alekor333

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. А тогда еще вопрос - я пытался представить работу отмостки с утеплителем и выходит, что под утеплитель почва промерзает на те же 1,5 метра промерзания (к примеру) так вот получается, что утеплитель должна поднимать почва и за сезон отмостка должна то подниматся, то опускатся и в связи с этим вставал вопрос гибкости утеплителя и качества утепления после такого цикла поднялась-опустилась. На практике же утепленная отмостка никуда не движется. Почему так?
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @alekor333, не совсем верно. Обратную засыпку делают обычно непучинистым грунтом + правильный водоотвод (FAQ - защита от подтопления).
    Вы посмотрите изотермы по ссылкам: шириной утеплителя мы отодвигаем глубины промерзания подальше от фундамента на самый край отмостки.
     
  8. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Уважаемый @alekor333, випредставлееных темах @max68.2011, есть график промерзания под дом. Там как раз видно, что промерзания на 1.5 метра уже не будет, т. к под домом плюс, на улице минус, а на краю оомостки ноль. О чем и написали в посте выше.