    Пришла пора строить септик :)
    Почитал книгу Рудольфа, некоторые статьи А. Ратникова, этот форум.

    Цель: построить рабочую систему оптимального объема, без нарушений экологических и прочих норм, при минимальных затратах (финансы сейчас нужны на достройку дома).

    Исходные данные:
    • УГВ низкий. В погребе 2,5 м сухо даже весной.
    • Поглощая способность грунта – неплохая: у соседа яма 4 м без дна, первая откачка через 3 года эксплуатации.
    • Средний расход воды на нашу семью, по двухлетним наблюдениям – 400 л в сутки.
    • Проживание планируется круглогодичное, непрерывное.
    Прочитав статью Андрея Ратникова, и руководствуясь СНиП 2.04.03—85 (п.6.80), сделал вывод, что мне вполне достаточно однокамерного септика (плюс фильтрующий колодец).

    Исходя из нормативов и рекомендаций вышеназванных авторов, минимальный объем септика должен быть "не менее 3-кратного суточного притока". Т. е. в моем случае минимум - это 1,2 м3.

    На данный момент планирую следующее: двухкамерная система – септик и фильтрующий колодец.
    Хочу делать из пяти 1,5м колец: по два на камеры и одно общее на обе камеры для обслуживания (см. схему). Этот вариант позволяет немного сэкономить, и избавляет от второго люка на поверхности. Рабочий объем камеры септика получился порядка 2,6 м3. Запас от минимума в 2 с лишним раза – для спокойствия совести :)
    В дальнейшем, лет через несколько, возможна достройка еще одной камеры.

    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема?
    И еще беспокоит момент: нормально ли то, что труба от стояка до септика имеет два горизонтальных участка (два перепада высот)?

    Прошу покритиковать и указать на недостатки. Заранее благодарю!

    Ну, собственно, эскиз и 3D для наглядности:

    septik2.jpg septik3D.jpg
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема по моему не прикопаться.

    Переходы горизонтальные не страшно.
     
  3. осс
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    374

    осс

    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

    осс

    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Обычная схема, чего здесь обсуждать :)] только в путь...
     
  4. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Вклинюсь в тему. Тоже стою перед выбором стройки септика. Планирую точно так же как у ТС, только основной хочу из 4х колец диаметром в 2 метра и фильтрационный также из 4х колец, только 1.5 метра. Дом ПМЖ, примерно 7 человек будет жить (с запасом :)).

    1. Не переборщил с расчетами? может все сделать на 1.5 м?
    2. Какова максимальная длина между колодцами?
    3. УГВ очень низко, вода в колодце на глубине 5-6 колец. Почва - песок.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Как раз фильтрационный лучше сделать бОльшим, т. к. важна площадь фильтрации.

    При ваших расчётах у вас рабочий объём септика вылазит порядка 8 кубов. Оно вам надо? Да и глубина ямы в 4 метра вас не пугает?
    Узнайте объём ассениз. машины, что у вас по району катается, не думаю, что больше 6ти...
     
  6. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Т. е. все же лучше остановиться на 1.5м в диаметре? 4 метра пугает, но ведь 4 кольца в любом случае копать... Ведь вход будет уже почти на середине 2 кольца от горизонта земли. Трубу планирую на глубине 1 м закапывать. Или я все напутал?
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расстояние от дома какое?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Если от дома недалеко, то можно в середину первого кольца попасть. Ну максимум, в низ первого.
    Ну, может и на 2.0, но глубину уменьшить. Три кольца в первом и три во втором. Все по 2 м. Если ввод будет в верхнем кольце, то ёмкость первого колодца порядка 6 кубов. Для ваших 7 человек - более чем достаточно.

    Глубина ямы выходит 3 метра. У вас точно там глина не начинается?
     
  9. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    От фундамента ну думаю метра 3-6 точно.


    Т. е. вовсе все кольца 2.0? И простите за глупый вопрос, но рабочий объем септика считается по первому колодцу или в купе все колодцы (естественно считая от входа в колодец) ?
    Точно глины нет. Сосед копал в прошлом году. Гольный песок. И еще такой вопрос. Как близко можно расположить 2! септика? Т. е. Рядом с соседским почти в плотную можно или все же лучше удалиться от него?
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пасстояние не большое. Вода "пролетит его менее чем за 15 секунд. Так что трубу в утеплитель и на старте можно на 30-50 см положить.
    Все колодцы с дном идут в зачет. Т. е. фильтрационный не считается.
    Лучше немного удалиться - так как нагрузка на грунт уж есть, и если впритык ставить то вода может хуже уходить. Хотя если песок то может и нет.
     
  11. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Если 50 см - это очень даже хорошо, правда фундамент придется проходить, но ради такого дела :) Но вот если Вы говорите от соседского отойти подальше, то с моим участком длин до колодца первого уже сразу составит метров 10-13, точно щас не знаю. Тут уже и глубже нужно будет?
    На фото то как хотелось бы сделать с минимальным удалением от дома. Слева соседский уже выкопанный, справа мой в проекте :) Расстояние между колодцами ну см 20 наверно будет.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну с одной стороны все септики в одном месте, с другой стороны воды в грунт на ограниченном участке больше попадает и он может похуже воду пропускать. А на метр нельзя отступить?
     
  13. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    На метр от его колец? Если да, то я попробую посмотреть - можно или нет. И тогда еще такой вопрос - на каких в итоге кольцах - 2.0 или 1.5. Если 2.0 - то ооочень тяжко, там уже въезд на участок, если 1.5 то может быть даже. Хотя как смотрите на такой вариант, думаю он получится.
     

    Вложения:

    • Безымянный1.png
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Считайте по объему септика который Вам необходим. Хватит полуторных - ставьте полуторные. На семерых объем септика (без учета фильтрационного колодца) желателен 4 - 4,5 куба
     
  15. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Мдааа, теперь выбор - или 4*1.5 или 3*2.0. Ну и глубина меняется с шириной под выкопку.