  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 23.05.12.

  1. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс
    Всем привет!

    проект стремительно перетекает из проектной стадии в реальную, наступает пора считать и заказывать ЖБИ.

    Хочу в очередной раз спросить совета специалистов как правильно опереть плиты перекрытия на армопояс.

    Итак:
    1. пролет - 8200мм
    2. стены - газобетон Aeroc D400 - 400мм
    3. армопояс
    4. плиты - многопустотки ПБФ (преднатянутая арматура, безопалубочное производство)

    В альбоме технических решений Aeroc рекомендует глубину опирания плит 150мм. Производитель плит на эту тему мне ничего вразумительного не сказал. По СНиПу тоже указан минимум в 120мм.

    Мне видится глубина опирания 150-200мм, армопояс 250-300мм шириной и 100мм высотой.
    Подскажите плз. на каких точно значениях глубины опирания, ширины и высоты армопояса стоит остановиться с учетом длины пролета, материала стен и плит.
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Вам стоит остановится на размерах монолитного пояса 300 х 200 (высота) и опереть на величину 120-160 мм.
     
  3. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    спасибо за совет!
    если можно поподробнее - почему такие размеры?
    Почему высота армопояса 200мм вместо 100мм? Как я понял глубину опирания больше 160мм делать не стоит, опять же почему?
    Может есть какой документ на эту тему?
     
  4. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    Высота 200 потому, что меньшая по высоте балка будет очень хорошо работать на прогиб, и уже не будет обеспечивать той необходимой прочности армопояса который от него требуется (могут образоваться трещины на стенах в процессе усадки стен/фундамента). При опирании плиты более 160 мм получается что плита перекрытия начинает работать как защемленная балка а ее армирование как раз не позволяет этого делать.
     
  5. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ага, большое спасибо за развернутый ответ!
    Если можно еще про ширину армопояса. Можно ли меньше 300мм при глубине опирания в 200мм (хочется утеплить его хорошенько).
    Ну и что посоветуете по армированию?
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    можно 250 мм. Хотя 100 мм слой мин ваты вполне подойдёт + торцы плит заделываем бетоном на лёгких заполнителях. армирование зависит от конструктивной схемы. Если пояс частично выполняет роль перемычек-кладём арматуру по расчёту. если полностью лежит на стенах-армируем по большей части конструктивно
     
  7. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    я не строитель, что такое "конструктивно" и "по расчету" для меня не очевидно :|:
    армопояс будет выполнять роль надоконных перемычек. Как в таком случае надо армировать, сколько и какой арматуры?
    Насчет утепления - я думал ЭППС и узкий блок газобетона...
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    для армирования монолитного пояса при ширине оконных проёмов до 2 метров можно применить 3 стержня диаметром 16 мм снизу и 3 стержня 10 мм сверху. Хомуты-3 вертикальных и 2 горизонтальных стержня диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Я так понимаю облицовывать газобетон вы не хотите, тогда ЭППС или минвата и узкий блок-как вы хотели.
     
  9. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Такое армироание только над проемами, а на остальных участках как то по-другому или одинаково по всему периметру?
    облицовывать буду кирпичом после вентзазора без дополнительного утепления
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    одинаково по всему армопоясу. если облицовка кирпичом, тогда смысл узкого блока?
     
  11. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    хм... просто не знаю как ЭППС или минвату закрепить снаружи :|:
     
  12. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    У меня стена из себя представляет следующее: ГББ 400 мм + вентзазор 40 мм + кирпич 120 мм.
    Армопояс в моем случае выглядит следующим образом: поднимал облицовку выше уровня армопояса прижал 10 см ЭППС к облицовочному кирпичу и поставил опалубку из досок по уровню внутренней стороны стены, тем самым роль облицовки была в том что бы держать опалубку из ЭППС, и соответственно все пространство между ЭППС и доской заливал бетоном. Ширина получилась где-то 340 мм высота 300 мм.
    Армопояс в моем случае играет роль перемычек над окнами и проемом внутри пятой несущей стены.
    Армировал я 4 прутами арматуры d12 с вертикальными хомутами из d8 с шагом 500 мм, но над проемами добавлял еще по 2 прута d12 в верхний и нижний ряды армирования с нахлестом этих дополнительных прутов на несущие стены, если не ошибаюсь, по 300 мм в каждую сторону. Вертикальное армирование над проемами делалось с шагом 300 мм. Бетон привозной м-200.
    Но моя схема армирования совсем не претендует на истину.

    П. С. Отсутствие у меня вентзазора в области армопояса и плит перекрытия не считаю критичным ИМХО.
     
  13. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    после заливки монолитного пояса утеплитель крепится к боковой поверхности за оставленные усики или, если усиков не оставляли на дюбели пластиковые. Вариант-использовать ЭППС в качестве одной грани опалубки
     
  14. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    Это как раз мой вариант)
     
  15. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вспомнил зачем я хотел доборный блок снаружи. Испугался, что блок сверху будет свисать над армопоясом "опираясь" на ЭППС или вату