1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Erdoveth
    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Erdoveth

    Живу здесь

    Erdoveth

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва. Дача в Калужской области.
    Давление падать не должно. Возможно, обратный клапан спускает воду потихоньку (или все-таки где-то течет).

    Режимы срабатывания реле давление должны регулироватся, по идее, по крайней мере, у меня так. Можно выставить на срабатывание в других диапазонах.
     
  2. Yurik587
    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120

    Yurik587

    Живу здесь

    Yurik587

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Видимо насос работает на пределе. Поэтому у него низкая производительность и он способен достичь давления отключения только при отсутствии водоразбора.
     
  3. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Почитал паспорт насоса. Ни хрена там про периодичность включений нет. Русским по белому написано: насос нагнетает воду в резервуар гидробака. Если при этом где-то открыт кран, то насос непрерывно дает воду туда - примерно так там расписано. Получается, что гидробак нужен лишь на момент отключения электричества - он пару-тройку литров выдавить в состоянии. Так бывает?

    И еще одна залипуха, которую не исправишь: слишком далеко поставил водонагреватель от водоразбора. Я-то думал - да подумаешь, 4 метра полипропилена на 32 и метра 3 металлопластика на 16 - протечет быстренько и теплая пойдет. По факту получается, что с утра можно три раза капитально помыть руки-лицо+почистить зубы - т.е. всей семье, пока там горячая вода нарисуется:(. Просто-то бесцельно воду выливать, дожидаясь, пока она протечет, не в кайф - емкость для воды не безразмерная. Щас на досуге поупражнялся в математике - получилось, в трубах застаивается 3 литра воды. Блин, раньше-то не мог посчитать:mad:
     
  4. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    Привет земляк! Внимательно прочитал данную ветку, так как тоже планирую установку системы водоснабжения у себя дома. Очень интересно. А какая схема у тебя сейчас в итоге, и что бы ты переделал в ней. Какое оборудование лучше?
    А канализация у тебя какая централизованная или септик? Если септик то какого объема?
     
  5. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Привет
    Да та же и осталась
    Два момента не нравятся:
    1. Термекс сильно далеко. Если когда-нибудь еще буду делать такую шнягу, водонагреватель буду располагать как можно ближе к водоразбору.
    2. Завысил диаметры труб. То, что натолковал Erdoveth на предыдущей страничке - оно бы в самый раз. А я че-то грузанулся - не понял, какие диаметры он имел в виду. А имел он, видимо, внешние диаметры. А я купил, ориентируясь на внутренние, полагая, что кашу маслом не испортишь:). Так-то оно так, конечно, просто щас все это малость странно смотрится:)

    Не силен, брал все недорогое, а станция, по-ходу, и вовсе китайская. Но гарантия 2 года - мне хватит.
    Монолитный, куба 4. Один перелив внутри.
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    11.575

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    11.575
    Адрес:
    Мытищи
    2Бурят.
    По поводу большого расстояния/наличия большого количества свободной воды от водонагревателя ло потребителя.
    Не всегда это минус! В ветку подачи горячей воды на душевую кабину вмонтировал б/у алюминиевую батарею на 3 секции. В итоге действительно горячая вода СНАЧАЛА приходит с небольшой задержкой. НО! При приёме душа в принципе не так важно сколько вы израсходуете горячей воды, 27 или 30 л. Зато автоматически температура воздуха в санузле к моменту вашего выхода из душа поднимается с обычных 22 грд до более чем комфортных 27-30 грд. И полотенце посушить можно и влажный воздух лучше вытягивает в вытяжку т.д. Можно конечно было бы и через полотенцесушитель запустить воду но он не настолько эффективен. Вот так! ))
     
  7. Yurik587
    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120

    Yurik587

    Живу здесь

    Yurik587

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Я не про периодичность включения писАл, а о том, что чем ближе фактическое давление насоса к указанному в паспорте предельному давлению тем меньше производительность (л/мин). Из-за этой близости когда Вы открываете кран, то расход воды больше чем производительность насоса при этом давлении, вот он и молотит непереставая, пока кран не закроют.
    По поводу второго абзаца, могу только поехидничать, мол в самом начале поста я Вас предупреждал о необходимости кольцевой системы ГВС. Сочувствую.
     
  8. @ndrey
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    @ndrey

    Участник

    @ndrey

    Участник

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    Здравствуйте !
    К моему дачному участку, подходит летний водопровод.Осенью его отключают и сливают. Я от него запитал домашнюю систему водоснабжения (раковины, туалет, душевую кабину). Для этого я возле дома выкопал распределительный колодец глубиной 1.5 м. в него завел трубу от трубопровода, сделал сливной кран и через прокол под фундаментом завел воду в дом. В 15 ти метрах от дома выкопали колодец, воды в нем (слава богу) достаточно. А в конце участка(еще через 20 м.) Строиться баня.
    Вопрос к специалистам !

    Как оптимально грамотно собрать водопроводную систему, чтобы в летний период можно было пользоваться водой из центрального водопровода , а зимой водой из колодца в бане и дома. Если можно, хотелось бы увидеть схему и перечень необходимого оборудования.

    PS: Зимой дом и баня не отапливаются, поэтому воду необходимо слить.

    Просьба не флудить.
     
  9. @ndrey
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    @ndrey

    Участник

    @ndrey

    Участник

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    Неужели с подобными проблеммами никто не сталкивался ?
    На форуме полно дачников в аналогичной ситуации. Мне не хочется "колхозить" , а потом переделывать.
     
  10. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Наверное, немногим захочется после трудового дня посвятить вечер рисованию схем и подбору комплектующих для Вашего водопровода. :) Попробуйте пойти другим путем: почитайте форум, самостоятельно нарисуйте схему вашего участка, состав и места размещения оборудования. Думаю, специалистам будет проще проанализировать схему и указать возможные ошибки. :)
     
  11. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    @ndrey,
    Да все очень просто.
    В распределительном колодце подключаете к водопроводу через тройник вывод от насосной станции. Перед тройником (выход от центрального водопровода и выход насосной станции) ставите по обратному клапану. Летом пользуетесь летним водопроводом, зимой - НС.
    Вместо обратных клапанов можно поставить по шаровому крану, но тогда в конце сезона нужно будет один кран открывать, а второй закрывать. А в начале сезона - наоборот.

    Естественно ваш распределительный колодец должен быть утеплен.
     
  12. Михаил I
    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    3

    Михаил I

    Инженер ВиК

    Михаил I

    Инженер ВиК

    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закопали бы трубы на 2,5 и был бы у вас постоянный централизованный водопровод.
     
  13. @ndrey
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    @ndrey

    Участник

    @ndrey

    Участник

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    Всем доброго времени суток !
    Видите ли Макар67, я не ленюсь читать форум, я не понимаю прочитанное, т.к ни когда с водопроводами не сталкивался и не смогу задать вопрос по оборудованию в котором не смыслю...
    benya ваша схема самая логичная, но насосная станция как я понимаю работает только при наличии воды в подающей трубе(т.е от колодца) для этого в колодце на трубу ставят клапан, а зимой я планировал воду в трубах не оставлять, т.к бываю там наездами. как запустить станцию зимой ? или единственный способ - закапывать трубы на 2.5 метра как предлагает Михаил I
     
  14. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    Уважаемый @ndrey!
    Выход один: закапывать трубы ниже точки промерзания в вашей области и ставить НС в утепленном кессоне.
    Трубу к дому проложить под небольшим уклоном в сторону кессона. В кессоне предусмотреть сливной кран.
    Перед отъездом открываете сливной кран. Важно спустить воду во всех точках водопотребления, трубах в доме и на участке подающей трубы, которая входит в дом.
    Если НС будет в утепленном кессоне воду из нее (НС) и всасывающего трубопровода сливать не нужно. Вы просто приезжаете, включаете питание станции и пользуетесь водой.
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    По своему опыту могу сказать следующее.
    1. Определить целесообразность применения или насосной станции, или погружного насоса с автоматикой (рекомендую последнее).
    2. Подключение автономной системы водоснабжения (из колодца) к поселковой системе организовать не в промежуточном/смотровом колодце, а в доме. Для этого наружный водопровод из колодца ввести в дом и в баню на глубине от 1,5 метров с уклоном в колодец.
    3. Водоснабжение дома и бани организовать с применением одного насоса и одного мембранного бака (или насосной станции, что проблематично). От колодца одна магистраль идет к дому, другая к бани.
    4. Слив воды из автономной системы водоснабжения (из колодца), организовать в самом колодце (раздельно от дома и бани), там же установить перекрывающий кран отсечения магистрали дома от магистрали бани. Управление кранами посредством удлиняющих тяг (постоянного нахождения).
    5. Часть водопровода проходящего фундаменты и подполья защитить от промерзания греющим кабелем/лентой (саморегулирующимся).
    6. На колодец установить домик и утепляющую крышку.
    Надёжность указанной схемы водоснабжения проверены многими годами эксплуатаций (при использовании качественного оборудования и монтажа).
    Количество смонтированных систем перевалило за сотню.
     
Статус темы:
Закрыта.