Дали на даче подключить 3 фазы, с 16А 3х-фазным автоматом. Но счетчик и этот входной автомат обязали повесить на уличном столбе перед участком. Дом строится. Когда буду вводить электрику в дом, то там, конечно, будет свой щиток со всеми делами. Хочу получить максимум выделенной мощности, но так, чтобы при срабатывании автоматов, в первую очередь срабатывали автоматы в доме, а не на столбе. Чтобы с лестницей не бегать. 10А автоматы в дом ставить не хочу, т. к. мало. Были бы какие-нть, 14-15А... Может, есть какие-то быстрореагирующие 16А автоматы, а какие-то "заторможенные" ? Тогда бы тормознутые - на столб, а быстрые в дом. Или параллельно 2х6А = 12А на фазу? Но это изврат. Или в дом вообще не ставить свой входной автомат, а сразу развешивать на конечные маломощные автоматы с потребителями? Как поступают в таких случаях?
Есть селективные автоматы, но они дорогие и малораспространённые. Вообще, селективности в вашем случае, на автоматах добиться нереально, увы. На форуме не раз писался ряд уставок автоматов, при котором селективность соблюдается. Можете попробовать на вводе D16, а групповые - В10 или В6. Не совсем селективно, но лучше, чем С16-С16. Существуют в природе автоматы на 13 А, но вашей проблемы они не решают( А в доме вместо "входного" автомата можно поставить выключатель нагрузки...
А, ну ради КЗ можно и на столб залезть. Я тут больше за перегруз переживаю - мощность все-таки небольшая выделена, а хочется много всего. А КЗ вещь все-таки редкая, тем более при новой проводке. Т. е., резюмируя, столб=С16 и дом=В16 ?
Вы выдаёте желаемое за действительное. При перегрузке до 3хIн (3х16=48 А) автоматы ведут себя одинаково, что Б, что Ц, что Д, и отключатся приблизительно в одно время. Так как у вас на каждой фазе будет несколько групп, то при перегрузке группы вероятность отключения вводного АВвыше, чем группового.
Тогда так - поставить в дом на вход 3хфазный 16А другого класса, чем на столбе; поэксплуатировать пару месяцев и посмотреть, какой из них будет отрубаться чаще. Тот, который чаще - в дом, другой на столб. SB3: закон и жизнь у нас две большие разницы.
larinol вам придется прикупить автоматический выключатель с регулируемым электромагнитным расцепителем. И тогда у вас будет возможность настроить срабатывание автомата на столбе как вам захочется. Дороговато это только. Но гарантирую зато все будет по уму. Как вы хотите. Иначе влезть на" елку " не получится.
ДмитрийМ я и не путаю. Даже россияне научились делать автоматические выключатели с регулируемыми тепловыми и электромагнитными расцепителями. Вы можете менять время токовые характерристики в достаточно большом диапазоне.