Переделка электрощита

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем handless, 10.05.12.

  1. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Переделка электрощита
    Имеем 3 фазы и 15 квт, счетчик на столбе. А такой щиток в помещении (на фото). Помогите привести в соответствие с небходимым количеством узо и др. Я так понимаю в это ящик уже ничего не влезет. IMG_2712.JPG IMG_2712.JPG
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если можно схему этого щитка нарисуйте, а потом в целом - от столба.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Как минимум на верхней DIN рейке можно добавить 2-ва 1Р автомата, все 1Р автоматы сверху соединить 3Р шиной и запитать от нижних зажимов 3Р автомата. От нижних зажимов каждого 1Р автомата индивидуально запитать кождое ВДТ. Получиться 5 груп и хороший параметр бесперебойности питания.

    Верхние нейтральные зажимы ВДТ лучше соединить 1Р шиной гребенкой, в шине нужно через 1-ин зуб удалить зубья. Если получится подтянуть кабель или приподнять ГРЩ то нейтальную вводную жилу лучше непосредственно подключить к нейтральной шине гребенке, желательно по середине шины, а существующую нейтральную шину убрать.

    Если получится на нижнюю DIN рейку поставить еще 1-ин ВДТ, возможно потребуется чуть расширить в право и лево окно в крышке щита, то на верхнюю рейку добавьте еще 1Р автомат и им запитайте этот ВДТ.

    По 1Р автоматам и ВДТ должно пулучится примерно как на фото.
    schit_6_grup.jpg

    В ЩУ на столбе, на выходе нужно поставить селективное ВДТ! В крайнем случае возле ГРЩ прийдется добавить боксик в который перенести 3Р автомат из ГРЩ, а селективное ВДТ поставить в ГРЩ.

    На каждый провод проходящий под DIN рейкой нужно надеть НГ кембрик, или НГ термоусадку, или чулок из стеклоткани, или обмотать НГ изолентой в 2-ва прохода с нахлестом 50%!

    РЕ в ГРЩ нужно ввести по дальше от вводного кабеля!

    Под ГРЩ нужно подложить стеклотекстолит, или текстолит, или нержавейку, или оцинковку, или паранит, или тому подобный материал чтоб этот материал на 10 мм по периметру выглядывал из под ГРЩ!

    Получится система питания с типом заземления ТТ, 2-х ступенчатой дифзащитой, смонтированным по классу защиты 2 ГРЩ, хорошим параметром бесперебойности питания.
     
  4. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Попробую, но быстро не получится.
    Наблюдатель спасибо за развернутый ответ! На моем фото ВДТ запитаны от 3Р автомата. Т. е. ВДТ нужно запитать от 1Р автоматов? Можно назвать конкретную модель селективного ВДТ?
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Схему я понял сразу, а вот номиналы не видно, присмотрелся у Вас вроде не ВДТ, а АВДТ стоят! В этом случае снимайте 1Р автоматы и докупайте такие же АВДТ с нужными номиналами. На верхнюю DIN рейку, если РЕ шину перенести, например, вниз щита горизонтально, как раз удобней будет РЕ от ЗУ подальше от вводного кабеля в щит заводить, лучше бедет взять более длинную шину РЕ, так как каждая жила РЕ должна индивидуально подключаться только в один зажим, а на некоторые АВДТ скорей всего будет по несколько линий приходить, должно поместится 4-ре АВДТ, получится 9 групп, запитайте их наподобие как сейчас от 3Р автомата, но только по 3-ри на фазу.

    Сфотографируйте крупно нижний ряд, чтоб точно понять что там стоит и выбрать один из 2-х предложенных вариантов.

    Ну Вам как мед, так и ложкой, главное номинал, который не однократно упоминался на форуме, а производитель на Ваш выбор из тех что получится найти, так как не у всех официальных представителей, даже у тех у кого прямые поставки, с наскоку доступен такой номинал.
     
  6. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    IMG_2368.JPG
    Вот так будет видно, что стоит в нижнем ряду
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    АВДТ, значить второй вариант, без 1Р автоматов. Внутри щитка наклейте табличку "При замене нужно использовать только АВДТ, а не ВДТ!".
     
  8. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А что можно тогда подключать на автоматы простые? И нужно ли селективное УЗо?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Общее(!) селективное УЗО (т.е. одно как минимум, больше - зависит от числа строений и т. п.) нужно при любой системе заземления. Т. к. повышает пожаробезопасность, а при наличии заземления и уровень защиты человека.
     
  10. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот нарисовал схему - как сейчас расключен щит. Про общее УЗО вроде бы понял, но какой должен быть номинал, подскажите.
    Одну фазу я хочу в земле провести к бытовке 30 м (насос и водонагреватель) - ее нужно отводить сразу после общего УЗО?
    Можно ли на однополюсные автоматы подключить свет в доме или лучше этого не делать? Схема.png Схема.png
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Вы не внимательны, я Вам уже писал как нужно делать по этим вопросам!

    Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня, жила РЕ, если есть, кабеля идущего от ЩУ на столбе должны подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны ТП!
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  12. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо что тратите свое время на разжевывание :), поясните про номинал общего УЗО и сколько полюсное оно должно быть. Или на каждую фазу своё?
     
  13. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Помогите выбрать главное УЗО. Или это тоже должен быть АВДТ?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  15. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. При утечке на одной фазе отключится все питание. Это правильно?
    А почему 63А? У меня автомат на 25А.