    Здравствуйте. Перекрытие планируется защемить по 4! сторонам (может целесообразнее опереть на 2?).Подскажите насчет армирования. Хочется сэкономить, и не делать рабочую нижнюю арматуру на всю длину и ширину. так же не совсем понятно про верхнюю (возможно ли при таких небольших размерах не устраивать её?). Возможно ли опирание сделать на всю ширину стены (30см),или делать стандартно 100мм? Заранее большое спасибо за советы!
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    7х8м без внутренних несущих стен? Стены подвала уже залиты?
     
  3. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    лучше по 4 сторонам опирание. Размеры не такие уж маленькие, лучше сетку из проволоки кинуть всё таки по верху. Глубина опирания зависит от материала опорной поверхности. Нужен план этажа, конструкция перегородок, полов для расчёта
     
  4. Станислав111
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Станислав111

    Новичок

    Станислав111

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Пока котлован роется! будет внутренняя несущая стена посередине, т. е. размеры пролета 4м (забыл указать). основная перегородка ставится на несущие стены. метериал фундаментных стен монолитный бетон.



    сетку на всё перекрытие или хватит только в районе опирания? а как быть с нижней рабочей арматурой? можно ли посередине только положить, а в районе защемления нет, там ведь прогиба снизу не будет!
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Предварительно 140-150мм толщина армирование сетка снизу 8х200х200мм + анкера 8мм из стен через 200мм, в стены на 400мм в вверх плиты на 1м.:hello:
     
  6. Станислав111
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Станислав111

    Новичок

    Станислав111

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо !
    Хороший форум..интересно, он давно существует или только развивается ?
     
  7. svoy
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    svoy

    Участник

    svoy

    Участник

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Томск
    У меня похожая ситуация, только дом 8*14 м на два хозяина (получается 4 участка по 4*7м) Вдоль длинной стороны посередине несущая стена- 60 см= толщине стен периметра. Вдоль короткой стороны посередине-ненесущая стена 40 см. Все это монолитный железобетон цоколя.
    Подскажите, пожалуйста, на сколько нужно заводить арматурную сетку перекрытия в стену? Сетка d10 (распределительная)-короткий пролет и d12 (рабочая)-длинный пролет, ячейка 180*250 мм.
    Насколько я понимаю, нужно предусмотреть арматурную сетку вторым слоем по серединному "кресту" от изгибающих деформаций вверх. Если я сделаю вторую сетку хотя бы по короткой срединной стене (40 см) из 12 арматуры с ячеей 200*200 мм по 1.5 метра в стороны (спасаю от перегиба вверх длинный пролет) не поломает ли мне перекрытие по середине вдоль длинной стены?
    Просто сетку нижнюю уже связали. Тесть говорит, что ее хватит, а я говорю, что нет, нужно укреплять. кто прав? :)


    сорри, на рисунке 7000 читать как 8000 :)
     

    Вложения:

    • фундамент.JPG
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Хватит иль нет зависит от толщины плиты и нагрузке. Нарисуйте лучше, а то нифига непонятно где стены и какие расстояния меж ними. Сетку сверху лучше Вам сделать по всей площади.
     
  9. svoy
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    svoy

    Участник

    svoy

    Участник

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Томск
    Ага, понял, спасибо.
    По всей площади уж больно затратно выходит. Это теперь поначитавшись форумов понимаешь что делать нужно было бы по другому...Кто б знал заранее. Надеялся на опыт тестя. А тут чего-то засомневался. И похоже не зря. Если пустить красную сетку по верху, как на рисунке, то может удастся избежать перелома плиты? Толщина плиты предполагается 150 мм. Заливатьсябудет за один раз и бует лежать на стенах фундамента-цоколя. Жду Вашего совета, с уважением, Евгений.
     

    Вложения:

    • Graphic1.jpg
  10. Megachel
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Megachel

    Новичок

    Megachel

    Новичок

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Нужно верхнию арматуру укладывать на длину 1/3 от пролета.
    14/2=7*1/3=2,33М это в каждую сторону от стены. итого общая длина верхнего армирования должна быть 4,7м. но я бы сделал по всей поверхности плиты.
    а еще я бы армировал поперек без верхнего армирования, разделите сами плиту над стеной и она не треснет.
     
  11. svoy
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    svoy

    Участник

    svoy

    Участник

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Томск
    Я правильно понимаю: положив по центральному "кресту" доски, т. е. разделив перекрытие на 4 части, я избегаю образования трещин?
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Конечно, Вы ж их сами сформируете, но толщину плиты и арматуры внизу надо будет больше.

    У Вас не тока на этой стене перелом, но и на другой тоже плюс частичное защемление по краям.