    Выгорел диф автомат ABB. причины
    Отработал у меня на даче этот диф автомат 5 лет. Автомат ABB DS204 2CSR254001R1404. На прошлой неделе приехал и увидел вот такую красоту. Подскажите пожалуйста, какая вероятная причина этого? Заранее спасибо.

     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, непротянутые винты исключаются.
    При ослабленной затяжке всегда первой начинает оплавляться и гореть изоляция на проводе. Провода - целёхоньки.
    Верно?
    И похоже, что дым шёл изнутри автомата, из-под флажка...
     
  3. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Да, точно. Именно так. Вот еще фото.

     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Подделка, брак, поломка из-за скрытого дефекта, импульсное перенапряжение, отключали постоянно под нагрузкой.
     
  5. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Брак возможно, подделка скорее нет, брали в магазине с хорошей репутацией. А вот "отключение под нагрузкой" я не очень понимаю что это такое.
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Отключение, включение при включенных электроприборах из-за чего подгорают контакты, внутри на стенках, в щелях между полюсами накапливается токопроводящая гарь.

    Как произошло, был включен, под нагрузкой, без нагрузки, когда увидели был выключен? Кнопка срабатывания по дифзащите предполагаю что не выскочила, так как скорей всего было меж полюсное КЗ.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, такой автоматический выключатель должен уверенно размыкать не только рабочую нагрузку, но и сверхток КЗ эдак в 6 тысяч ампер.
    А количество размыканий под рабочей нагрузкой заявлено в спецификациях как "Электрическая износостойкость": много тысяч циклов.
    Так что ежели померло от выключения - то получается, что тоже брак. Вряд ли за 5 лет набралось 6 тысяч выключений.
     
  8. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Постоянно работал газовый котел, и холодильник. Я приехал на дачу когда уже все произошло. Весь дом разумеется обесточен. Автомат в таком положении как на фото. Включить не удалось. Скорее всего серьёзные внутренние повреждения. Точнее сказать не могу.
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Не исключен вариант что где-то после есть КЗ, осталась утечка от КЗ. Обязательно нужно аккуратно всё проверить, осмотреть.

    Поспрашивайте у соседей не погорели ли у кого электроприборы.
     
  10. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Проверю.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Лично я бы и пытаться не стал включать автомат в таком состоянии. Независимо от причины. Автомат надо снимать, и, как написано выше, перед установкой нового - мерять сопротивление цепи на предмет КЗ

    Остаётся нерешённым главный вопрос: что сделать для того, чтобы ситуация не повторилась. При простом коротком замыкании в цепи нагрузки автомат тоже не должен приходить в такое состояние.

    Вопрос: далеко ли от Вас до трансформатора? Какая мощность трансформатора?
    Возможно, случилось превышение по сверхтоку из-за слишком хорошей внешней сети? И тогда получается, что надо ставить автоматы из другой серии, для промышленного применения.
     
  12. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    В ближайшее время поеду, буду разбираться. Спасибо.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Очень хороший вопрос!
     
  14. Tras Krom
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279

    Tras Krom

    Живу здесь

    Tras Krom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    До трансформатора оказалось около 300 метров, подземный кабель. Тк счетчик в доме, эксплуатирующая организация поставила перед входом в дом дополнительный счетчик и автомат на 3 фазы, на 25 А. Вскрытие показало что автомат на 25 цел, но выключился, а входной в дом на 40 - умер. Сделали замеры - все ок, никаких КЗ. Поставил новый ABB, все опять заработало. Однако электрик сказал что недавно была сильная гроза, и это скорее всего спровоцировало смерть автомата. Короче однозначного ответа нет.
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Там под самым большим черным пятном, над красной полоской, на горизонтальной поверхности вроде дырка и вроде самое большое пятно образовалось из-за выхлопа из этой дырки. Похоже, если не подделка и у соседей ни чего не выбивало, не выгорело то брак, скрытый дефект. Может давно в щит строительная пыль попала.

    Аккуратное, последовательное вскрытие может более прояснит картину. Что то мне кажется, что именно из-за того что это дифавтомат, внутри более худшие поверхностные, воздушные расстояния между токоведущими частями разных полюсов и при размыкании из-за срабатывания теплового расцепителя, из-за плохого контакта в размыкателе, произошло меж полюсное КЗ.