    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста в чем проложить кабель на глубине 1,2-1,5м, грунтовых вод нет (вода ниже 3-х метров)? В том числе под подошвой фундамента? За ранее СПАСИБО.
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще то СИП не кабель, а провод, выпускаемый для ВЛ, а не для подземной укладки... Но коль сильно надо закопать, то ПНД труба Вам в помощь.
     
  3. GMuradov
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    23

    GMuradov

    Участник

    GMuradov

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Пущино
    Не вариант ни разу! Под землёй надо класть бронированный кабель либо простой в асбоцементной трубе (не гут) либо в металлической. Под землёй живут грызуны и мешают нам наслаждаться электричеством.

    Отредактировано: Не забывайте, что предложения начинаются с заглавной буквы.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    +1.
    СИП в землю не класть. Ни в трубе, ни в чём другом.
    Как минимум, (А) ВВГ.
    Что до брони - она желательна, но поверьте, грызунам не до кабелей... Лежат небронированные в земле по 50 лет и ничего...
     
  5. MrWildWolf
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357

    MrWildWolf

    Лесной житель

    MrWildWolf

    Лесной житель

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Сибирь
    Насколько помню в металлической трубе нельзя.
     
  6. Жульен
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Жульен

    Живу здесь

    Жульен

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Городец
    Какие факторы риска возможны при укладке СИПа в землю (в ПНД)?
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Неугомонный. Не предназначен он для этого. Вы же утюгом волосы не сушите? Почему? Он же тоже греет. Потому что он для этого не предназначен. Для этого есть фен.
    То же самое СИП - это провод для прокладки по воздуху.
     
  8. Akcell
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    102

    Akcell

    Живу здесь

    Akcell

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я тоже планирую проложить Сип кабель в ПНД трубе, уже заложил 32 трубу .
     
  9. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    "Россию умом не понять"...
    Зачем СИП в землю зарывать?
    Под землей - метро, в небе самолеты, а теперь наоборот...так и тут.
    Или у Вас задача - сделать что нибудь эдакое...?
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    У нас всё принято делать через жопу :close: неправильно.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Следующий вопрос - как подвесить АВББШВ? :)] Интересует диаметр тросика.
     
  12. Жульен
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Жульен

    Живу здесь

    Жульен

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Городец
    СИП более дешевле АВББШВ. Че с ним может произойти в земле (в ПНД) в течении 100 лет, так никто и не ответил! А то что он должен идти по воздуху это я и без вас знал.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Вот оно что! :)]
    Провод АС-25 ещё дешевле:aga:
    100 лет? Да всё что угодно!
    Герметичность ПНД вы обеспечить не сможете, равно как и двойную изоляцию. Тогда какая нафиг земля?
     
  14. Жульен
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Жульен

    Живу здесь

    Жульен

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Городец
    Как ПНД НАРУШИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ? без мех. повреждений



    Он разве разлогается? Кости мамонта лежат в земле 1000чи лет без ПНД. :)]
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Если б кости мамонта ещё и ток проводили...:)]
    Как собираетесь концы пнд герметизировать?
     