1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что-то с люстрой

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ляксей, 08.05.12.

  1. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Что-то с люстрой
    В наличие имеется 5-ти рожковая китайская люстра с параллельно подключёными 40-вт минионами. Управлялась она посредством диммера, до сих пор благополучно.
    НО недавно, во время вкл. раздался щелчок, и свет пропал. При этом сработал автомат.
    В итоге сгорели 4 лампочки. Замерял простейшим тестером: фаза в патронах есть. Но после вкручивания новых ламп - люстра не работает.
    Что делать?
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Проверить диммер. :hello:
     
  3. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Диммер работает: при вкл. на выходе к люстре фаза есть, при вык - нет.
    Люстру разобрал, прозвонил - норм.
    Гарью пахли только перегоревшие лампы.
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Придётся розбирать люстру. Внутри есть соединения проводов вероятно перегорели. :hello:
     
  5. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Лакинск
    И все же причина в диммере.
    диммер.jpg
    А тестер будет показывать наличие напряжение в люстре потому что, имея большое входное сопротивление, он измерит ток, текущий по цепи RC, но этого тока будет не достаточно для лампы, даже одной.
     
  6. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Разбирал - проводочки тонюсенькие 1мм. Никогда бы не купил, если бы сразу увидел такое безобразие.
    Диммер Макел с лампочкой-индикатором. Она светится. К тому-же горелым не пахнет.
    Завтре разберу.
    Диммера у меня горят не первый раз: причина мне думается в перепадах напяжения в сети...
     
  7. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Лакинск
    В подавляющем большинстве современных люстр именно такие провода, ограничение по току (лампочки не более 60вт), другие найти трудно.
     
  8. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    То-есть впритирку по русски говоря.

    Посмотрел повнимательней: в диммере оказалась вставка с двумя плавкими предохранителями.(респект фирме Makel) Один оказался сгоревшим. После его замены, при обороте диммера на вкл. снова сгорел.
    Значит дело в коротком замыкании.
    Где его искать?
     
  9. MeadowDweller
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    11

    MeadowDweller

    Живу здесь

    MeadowDweller

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Отключите от димера провод, который идет к люстре, да и люстру, тоже отключите.
    Проверьте КЗ на проводах, которые торчат из потолка, если КЗ - не обнаружилось, то проверьте анлогично проводку люстры с выкрученными лампочками. Если в обоих случаях КЗ - нет, то, имхо, сдох димер.
     
  10. Sega58
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931

    Sega58

    Дачник-любитель

    Sega58

    Дачник-любитель

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Москва
    Китайская люстра-как правило, основной брак в патронах. Поменять их и люстра будет работать нормально.
    зы: А вобще-то лучше выбросить всю люстру и купить, что-нибудь не китайского производства;)
     
  11. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Проблема решена: диммер и люстра исправны - всё работает. Скорее всего дело в проводе (жёлт.) заземления. Я решил его подключить. В результате: выбило дальний автомат. У нас их два: в квартире, и на площадке.

    Возможно изначально этот самый провод заземления коснулся "массы" люстры, от чего и коротнуло..?
    Он был с оголённым концом.
     
  12. MeadowDweller
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    11

    MeadowDweller

    Живу здесь

    MeadowDweller

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Свет у вас появился, но, имхо, проблема - не решена.
    Путано вы объяснили роль оголенного желтого провода в этой ситуации, смысла я не понял, но если вы отключили "землю", то это не есть - гуд, поэтому рекомендую дополнительно осмыслить произошедшее, чтобы в последствии никто случайно не пострадал от неисправных проводки или люстры.
     
  13. Sega58
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931

    Sega58

    Дачник-любитель

    Sega58

    Дачник-любитель

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Москва
    Действительно, не совсем понятно. В китайских люстрах, жёлтый (и более большим сечением) провод, действительно замкнут на массу (в верху на чашке) и его ни с чем не соединяют, разве что к батарее его прикрутить-типа заземление;), как в розетках с заземлением. Т. е. если его и подключить не на фазу-просто "дёрнет" током, если тронуть саму люстру. Замкнёт если земля в патроне вдруг каким-то образом замыкает на массу люстры. Ну и наоборот, если жёлтый провод на ноль, то соответственно провод от патрона замкнёт,если он идёт на фазу. Часто бывает так, что вкручивая лампочку (а в кит. люстрах в патрон лампочки ввинчиваются с трудом), проворачивается и патрон, скручивая два провода, рвётся изоляция и как правило замыкание.
    Исследуйте патрон-это самое больное место. :hello:
     
  14. Ляксей
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82

    Ляксей

    Живу здесь

    Ляксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    С потолка изначально торчали 4 провода: 2 красных, 1 синий, и 1 жёлтый.
    Красный - фаза остался один (другой я заизолировал), синий - о, жёлтый - земля.
    В люстре тоже 3 провода: синий, коричневый, и жёлтый.
    Изначально люстра была соеденена так: синий+синий, красный+коричневый. жёлтые я не соединял.
    После того, как коротнуло, проверил все провода и контакты а люстре и димере - всё оказалось исправно (кроме перегоревшего предохранителя в диммере и 4-х ламп из пяти в люстре)
    На конечном этапе я помимо основных проводов решил соединить друг с другом жёлтые провода, от чего выбило автомат дальний. Поэтому в данный момент люстра подключена только двумя проводами: фаза, ноль. Диммер работает, люстра работает. Ничего не коротит.

    ЗЫ патроны действительно так-себе: пластиковые. Вероятно со временем от нагрева они начнут крошиться.
     
  15. Sega58
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931

    Sega58

    Дачник-любитель

    Sega58

    Дачник-любитель

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Москва
    Обычно, нагреваются они или коротят, из-за контактов, которые, выполнены, как говорится не по ГОСТу (или тоньше или цв. метал дерьмовый) и поэтому из-за искры, которая проскакивает в контакте или замыкает люстру или патрон греется пока не "взорвёт лампочку", которая в свою очередь и замкнёт цепь. Возможно у Вас лампочка и замкнула из-за плохого контакта.
    В принципе правильно Вы всё подключали: синий к синему, 2 (или 1) красный к коричневому. Вот что такое жёлтый из потолка? Неужели расчёт на многорожковую люстру и вследствии этого, на её переключение в четыре варианта. :faq: