Добрый вечер! господа помогайте! купил недострой, растояние между ригелями 5 метров, а плиты лежат 5,9метра, армо-пояс залит только с трех сторон, там где торчат эти лишние 90см не знаю чтоделать? срезать и продолжить армопояс или залить не срезая, получится вроде как отмостка из плит перекрытия. кто что думает? ой забыл добавить плита защемлина теплоблоком. жду помощи!
Вот фото... не знаю что делать, рабочие говорят зальем армо-пояс и пусть торчат твои плиты, типа отмостки будет...а я думаю нельзя так, жду помощи!
Плиты уложены неверное, рискуете получить трещины в плитах в местах опирания. Непонятно про какой монолитный пояс идёт речь. Видимо, он не залит с той стороны, где эти плиты опираются и выходят наружу. Монолитный пояс должен иметь замкнутый контур и выполняется под всеми стенами из газобетона. Делать отмостку по плитам нельзя. Верхняя зона в плитах и так растянута в недопустимом месте, а вы ещё её нагрузить хотите...То, что стены опираются непосредственно на плиты, без армопояса тоже не есть хорошо. Рискуете получить трещины по стене. Интересны и сами плиты, с торчащей рабочей арматурой, чего быть не должно...А куда должен продолжится армопояс? Я так понимаю это не пояс, а ригель с колоннами и здание каркасное
что делать? как быть? может обрезать плиты и со стороны дырок замонолитить, чтоб газоблоки не на пустотах стояли? совершенно верно! по 3 сторонам так и есть, газоблоки лежат на монолитном поясе, а это 4 сторона, где монолитный пояс прерван (хотя выпуски арматуры с ригеля зачем то оставили) понял говорят что б/у были, с какого-то завода времен СССР что делать то? жалко стены ломать, а если и ломать то что дальше? подрезать плиты? тоже же не правильно это, а менять плиты вообще попондос на деньги... ПС: здание каркасное. вот таккая мысль: подрезать плиты, замонолитить дырки под газоблоками, долить армопояс, он конечно будет не под блоками, но покрайней мере будет держать плиты, какие мысли?
Не совсем видно, если подрезать плиты-будет ли ригель лежать на фундаменте. Надо чтобы лежал и ширина его должна быть не менее 200 мм. В случае подрезки плит необходимо сделать их небольшое усиление. Для этого в отверстия через одно вставляем небольшой каркас из 2 стержней длиной метр. Торец закрываем, через просверленное отверстие в верху плиты нагнетаем бетон в пустоту, для обетонирования этого каркаса. На время твердения плиты не нагружать. Плиты консольно нельзя оставлять ещё и потому, что получается мостик холода
Спасибо большое! до фундамента дотянуть ригель не получается (газоблоки не дадут), плиты готовлю к обетонированию (по вашей схеме), затем все гидроизолировать и утеплять буду. спасибо за совет! фото выложу, мож кому пригодится...