1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/95109/

    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению. Быстроту ответов не гарантирую, ну вроде у нас и сезон отопительный ещё не на носу. С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику. В общем, начинаем готовиться к новому сезону 2012-2013
     
  2. викторт
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    викторт

    Участник

    викторт

    Участник

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    To Lyko, скажите, пожалуйста,
    а как же на втором этаже, где теоретически и пол, и стены дадут усадку? Надо ли делать некую независимую опору?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Будем считать, что "независимыми опорами" будут стояки - котла и опуски на 1-й этаж. "Зависимые" же - те же подпорки по длине трубы, что и на 1-м, на пол (бАлки) 2-го этажа.
    Даже если они и просядут, как "промежуточные", вместе с потолком, их всегда можно приподнять по нужному уровню.
    (крепление приборов - рамку, в этом случае, также придется приподнимать - "ноги" на ..выкручивающихся болтах (как на холодильнике :close:) а крепление к стене - "скользящее", если помните - вверх / вниз, благодаря вытянутому вертикальному отверстию для винта-шурупа).
     
  4. Raillost
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79

    Raillost

    Живу здесь

    Raillost

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79
    Всем Доброго времени суток! Делаю монтаж системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией. Котел напольный, предпочел двухтрубную систему. Радиаторов 9. Насос ставлю естественно на обратку. в какое место предпочтительнее ставить Атмосферный расширительный бачок? Для разводки выбрал П/П трубу d=25, подвод к радиаторам 20 кой, правильно ли? Заранее спасибо
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На всасе насоса. Если вы уверены, что высоты его установки (давления в м. вод. ст.) хватит для его "безкавитационной" работы.
    https://www.grundfos.by/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6BMH9Q
     
  6. Nickmeister
    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Nickmeister

    Участник

    Nickmeister

    Участник

    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте!

    Начитался форума, собираюсь сам смонтировать отопительную систему. Немного страшно, поэтому хотел бы получить благословение и выслушать советы от мэтров отопления, а именно, от Вас, уважемые участники форума.

    Установлен (но пока не пущен в эксплуатацию) котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi. Котел имеет в себе встроенный насос с авт. воздухотводчиком и расширительный бак, кран подпитки системы отопления.

    Отопительную система будет закрытого типа, двухтрубная. Монтировать буду ПП трубами. От котла пойдут трубы D32 далее переходя к D25 и совсем в конце (на два последних радиатора) D20. Радиаторы биметаллические Rifar, некоторые будут оснащены термостатами Honewell, некоторые просто с отсечными кранами. Все с кранами Маевского.

    На обратке планирую поставит грязевик. В самой нижней точке обратки планирую поставит кран для слива системы.

    Хотел бы спросить, какие еще вещи мне нужно предусмотреть сходу, чтобы потом не пришлось что-то перекумекивать?

    Нужно ли ставить отсечные краны в дополнение к термостатам? Или на тех радиаторах где стоять термостаты отсечные краны не нужны?

    Нужны ли какие-то дополнительные автоматические воздушные клапаны? и если да, то где их устанавливать?

    Как Вы думаете возможно ли самостоятельно заправить систему через кран подпитки используюя проточный насос Danfoss (типа такого), некогда стоявший в системе отопления, и теперь не понадобится. В паспорте котла написано, что давление в системе должно быть оптимально 1-1.5 атм, минимально 0.5? Или мне нужно купить насос типа Родничек?

    Что еще посоветуете, чтобы можно было смело приступать?
     
  7. Nickmeister
    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Nickmeister

    Участник

    Nickmeister

    Участник

    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Заметил, что как-токоряво описал планируемый мною процесс заполнения системы. Итак пишу более понятно (надеюсь): имеется уже ненужный проточный насос. К нему я прикручу трубы с обоих сторон. Одну временно присоединю к крану подпитки системы отопления на котле, вторую опущу в бочку со смесью вода + антифриз, включаю электричество и понеслось! Или я не реалист?
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А схема то где? Что обсуждать то?
    От антифриза прокладки нах потекут, что делать будете? Котёл приспособлен под антифриз (изготовителем)?
    А так хорошо начали
     
  9. Raillost
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79

    Raillost

    Живу здесь

    Raillost

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79
    как я понял требуется просто необходимая высота столба жидкости, правильно? если сделаю разводку обычной ленинградкой, трубой D=32 надо будет разводить или 25 ти хватит? на систему с П/П трубами что нибудь еще надо ставить ? насос GRUNDFOS ALPHA+ 25-40.
     
  10. Raillost
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79

    Raillost

    Живу здесь

    Raillost

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79
    Вот схема =) не верх искусства конечно, но все же. данные по системе приводил выше.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  11. Nickmeister
    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Nickmeister

    Участник

    Nickmeister

    Участник

    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Вот и я дозрел до схемы своего отопления



     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вопрос аналогичен вопросу ..."хватит ли 2 рулона обоев на мою комнату?" Что порождает не ответ, а ответные вопросы - ширина, длина рулона? Размеры комнаты? Имеющиеся проемы ...оконные и дверные? :ogo:
    Размеры, длины участков, мощность радиаторов? + Цитата из "Федор-а 1": :um:
    ..В ЭПИГРАФ! К любой теме. :super:
     
  13. Nickmeister
    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Nickmeister

    Участник

    Nickmeister

    Участник

    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Подумалось, что мой вопрос наверное слишком комплексный для темы конкретных вопросов на конкретные ответы. Поэтому если кто-то захочет мне помочь милости прошу в новосозданную отдельную тему. Буду признателен.
     
  14. Raillost
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79

    Raillost

    Живу здесь

    Raillost

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    79
    Дом 10х8, одноэтажный. крыша и пол утепленные. часть деревянный сруб, часть кирпич. оконные проемы узкие (дом деревенского типа). с запасом d=32 хватит? на П/П слышал дополнительно компенсаторы надо ставить, чтоб труба от нагрева сильно не деформировалась или это байка? схема правильная? =)
     
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Ваше описание дому ну вообще ниочем не говорит. Вы же его привели для примерного расчёта теплопотерь. Посчитайте сами, вы ведь знаете то что не знает тут НИКТО - вам и калькулятор в руки.
    По трубам почитайте в подходящих темах (тут их вагон), ведь тоже НИКТО не знает о каких трубах вы спрашиваете (производитель, использование).
    пысы Вам же полезнее будет (хотя бы для общего развития).
     
Статус темы:
Закрыта.