1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плиты больше чем ригель. ой как нужен совет

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kika1975, 28.04.12.

  1. Kika1975
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Kika1975

    Участник

    Kika1975

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алматы
    Плиты больше чем ригель. ой как нужен совет
    Добрый вечер! господа помогайте!
    купил недострой, растояние между ригелями 5 метров, а плиты лежат 5,9метра, армо-пояс залит только с трех сторон, там где торчат эти лишние 90см не знаю чтоделать? срезать и продолжить армопояс или залить не срезая, получится вроде как отмостка из плит перекрытия. кто что думает? ой забыл добавить плита защемлина теплоблоком. жду помощи!
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    фотки в студию
     
  3. Kika1975
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Kika1975

    Участник

    Kika1975

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алматы
    Вот фото...
    не знаю что делать, рабочие говорят зальем армо-пояс и пусть торчат твои плиты, типа отмостки будет...а я думаю нельзя так, жду помощи!
     

    Вложения:

    • photo_3.jpg
    • photo_2.jpg
    • photo_1.jpg
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Плиты уложены неверное, рискуете получить трещины в плитах в местах опирания. Непонятно про какой монолитный пояс идёт речь. Видимо, он не залит с той стороны, где эти плиты опираются и выходят наружу. Монолитный пояс должен иметь замкнутый контур и выполняется под всеми стенами из газобетона. Делать отмостку по плитам нельзя. Верхняя зона в плитах и так растянута в недопустимом месте, а вы ещё её нагрузить хотите...То, что стены опираются непосредственно на плиты, без армопояса тоже не есть хорошо. Рискуете получить трещины по стене. Интересны и сами плиты, с торчащей рабочей арматурой, чего быть не должно...А куда должен продолжится армопояс? Я так понимаю это не пояс, а ригель с колоннами и здание каркасное
     
  5. Kika1975
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Kika1975

    Участник

    Kika1975

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алматы
    что делать? как быть? может обрезать плиты и со стороны дырок замонолитить, чтоб газоблоки не на пустотах стояли?

    совершенно верно!

    по 3 сторонам так и есть, газоблоки лежат на монолитном поясе, а это 4 сторона, где монолитный пояс прерван (хотя выпуски арматуры с ригеля зачем то оставили)

    понял

    говорят что б/у были, с какого-то завода времен СССР

    что делать то? жалко стены ломать, а если и ломать то что дальше? подрезать плиты? тоже же не правильно это, а менять плиты вообще попондос на деньги...

    ПС: здание каркасное.

    вот таккая мысль: подрезать плиты, замонолитить дырки под газоблоками, долить армопояс, он конечно будет не под блоками, но покрайней мере будет держать плиты, какие мысли?
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Не совсем видно, если подрезать плиты-будет ли ригель лежать на фундаменте. Надо чтобы лежал и ширина его должна быть не менее 200 мм. В случае подрезки плит необходимо сделать их небольшое усиление. Для этого в отверстия через одно вставляем небольшой каркас из 2 стержней длиной метр. Торец закрываем, через просверленное отверстие в верху плиты нагнетаем бетон в пустоту, для обетонирования этого каркаса. На время твердения плиты не нагружать. Плиты консольно нельзя оставлять ещё и потому, что получается мостик холода
     
  7. Kika1975
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Kika1975

    Участник

    Kika1975

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алматы
    Спасибо большое! до фундамента дотянуть ригель не получается (газоблоки не дадут), плиты готовлю к обетонированию (по вашей схеме), затем все гидроизолировать и утеплять буду. спасибо за совет! фото выложу, мож кому пригодится...