Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ILNARus, 21.04.12.

  1. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Щиток для дома, надо собрать
    Добрый день.
    Сегодня побывал в энерго.
    Попросил, что от меня надо, чтобы подключить 3х фазку с 2х тарифным счетчиком и максимальной мощностью за 550р.
    Сказали, что все документы сделают дней за 10, а за это время попросили собрать щит.
    Дали вводную информацию:
    1. вводной автомат на 32А.
    2. счетчик Меркурий 2х тарифный.
    3. УЗО 300мА

    А также подготовить
    - кабель СИП 4х16 с учетом расстояния от место установки до столба + 10 метров, получается 25м.
    - 4 зажима Р460
    - 1 зажим DN123

    Встал вопрос по щитку:
    1. Щиты в сборе существуют?
    2. Если "самому" комплектующие собирать, что брать ? Какой щит надо, учитывая, что будет примерно 2 года висеть на заборе? (если можно, то просьба указать каталожные номера производителя или ссылку)

    3. И последний вопрос, в реальности, с этими данными что я получу?
     
  2. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Ну вот, неделя чтения тут и на мастерсити. Просьба проверить. Сделал на основе каталога IEK, т. к. имелась в наличии.

    Осталось проработать сечение проводов и вывод из щита. Особый вопрос по выводу. Так как буду выводить 2 линии, один в гараж, другой в дом.
    В схеме не отразил СУП (ДСУП). Можно разветвление из PE линии делать на щите внутридомового или надо тянуть уже отсюда.
     

    Вложения:

  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Зачем вам TNCS ? Если вы это в дом тяните - 5*10мм.кв. минимум, а так надо знать расстояние до дома.
     
  4. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    От уличного столба до щитка - 15 метров.
    Со временем щит перевешу из столба на стену гаража. Т. е. от вводного щита до щита гаража максимум метров 5.
    А от вводного щита до щита дома максимум метров 20 при самом худшем случаи.

    Ну а насчет TNC-S, вроде так лучше, т. к. многое будет завязано на электричестве.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не лучше) 10 мм. кв. хватит.
     
  6. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    То есть сделать вторую линию заземления. И схема уже становиться ТТ.
     

    Вложения:

  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не, ведите N ("PEN") сразу на вводной АВ, без всякого его деления.
    А у вас, если РЕ уже (зеленый) от верхней колодки не тянуть, то выходит типа повторное заземление.)
    Но оно в принципе должно быть на столбе, где есть ответвление к вам.
     
  8. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Вводной автомат поменял на 4полюсной.
    УЗО стал на 63А 300мА
    32*220*3=~21кВт получается мне дают, вместо запрошенных 15кВт. Хотя когда спрашивал, во сколько встанет еще дополнительно 5кВт, мне сказали, что каждый 1кВт примерно 8тысяч рублей, итого 40т.р.Странный народ эти электрики.

    Ну и схему в последнем редакции выкладываю. Осталось найти подходящий ЩИТ и счетчик.
     

    Вложения:

  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ню да) Только перевели бы в jpg и жилу РЕ кабеля, который к дому пойдёт, в щитке подключать не надо).
    Щиток и ОПН лучше не на шину, с сразу на заземление, каждый своим проводом.
    Для ОПН имейте ввиду, что минимальное сечение 10 мм. кв. меди, а лучше 16. :)
     
  10. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Что-то с РЕ в дом не понял, куда
    схема щита ТТ.png ?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вот этот "знак вопроса" хорошо заизолировать в щитке, с др. стороны подключить к осн. заземлению дома.
     
  12. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Тогда получается можно вывод сделать и 4х проводным. Вот только если заземление завести на вводном (главном) щитке дома, то встанет вопрос о заземлении для щитка в гараже. Делать свой треугольник заземления? Кстати, когда я пишу гараж, но это предусматривает все электрохозяйство, кроме дома. Т. е. сам гараж, уличное освещение, беседку, теплицу и хоз помещения, включая погреб.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Про "треугольник" забудьте)
    Нарисуйте план от чего у вас к чему что будет)
     
  14. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Я еще только с гаражом+мастерской (габариты, план,) определился. Домом еще нет.
    Ну еще есть список хотелок, коротко уже озвучил.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да план дома и гаража не нужен)
    Просто план участка на уровне соединённых линиями прямоугольников - что, куда, от чего и зачем)