  1. Zhenyaa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhenyaa

    Новичок

    Zhenyaa

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Отопление частного дома (сечение труб, радиаторы, разводка)
    Здравствуйте!
    Собираюсь собственноручно сделать отопление в своем доме.
    Вводные данные: Котел настенный двухконтурный 24 кВт. (в процесе выбора), трубы - пластик, радиаторы - металлические (подключение низ-низ), схема разводки двухтрубная, теплых полов нет.

    схема разводки:

    Разводка отопления.jpg

    Возникло несколь вопросов:
    1) Какие применить диаметры труб?

    Вариант №1
    Магистраль, до начала развилки на две ветки, диаметром 32, потом две магистральные ветки диаметром 25, потключение к родиаторам через диаметр 20.

    Вариант №2
    Вся магисраль диаметр 25, подвод к радиаторам диаметр 20.

    Вариант №3
    Вся магистраль диаметр 25, подвод к радиаторам диаметр 25.

    2) Как я понял нужно установить на подачу каждого радиатора кран, для того чтобы регулировать теплоотдачу радиатора?

    3) В том месте где магистраль разветвляется на две ветки нужен просто тройник, и никаких кранов для регулирования потока воды там ненужно?

    4) Правильна ли такая разводка? (показаны на рисунке)


    Жаль, нельзя редактировать свое сообщение, еще один вопрос:
    Радиаторов хватит?
    п. с. в санузле стоит 1 кВт, но скорей всего будет меньшей мощности, и над ним будет полотенцесушитель.


    п. с. да нет, нормальный движок форума, все сделано как надо :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Для начала, из чего исходили при расчёте мощи радиаторов?
     
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ну, если не из рекламных данных по тепловой мощности радиаторов, то практически двукратный перевес по устанавливаемой над требуемой. Не смертельно, только бюджет немного щемит. При наличиии регулировочной арматуры регулируется на приборе и общей температурой теплоносителя. Развилка на крылья через коллектора, дороже, но проще балансировка, до коллектора ф32, магистраль 25, подвод 20.
     
  4. Zhenyaa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhenyaa

    Новичок

    Zhenyaa

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Углубленно выбором радиаторов пока не занимался, а при начальном выборе руководствовался (1 кВт на 10 м2 площади), и тем что производители указывают снижение "мощности" при таком подключении (низ-низ) процентов на 10-20, при разной температуре воды мощность радиаторов разная, да положил запас по мощности процентов 20. Потом посмотрел на их длины, и так как всю свою жизнь был "окружен" радиаторами чугунными :) подсознательно захотелось чтобы они были подлинней! Да и разница в цене на радиаторе в 7-8 долларов показалась не очень критичной, по сравнению общей стоимостью проекта "Газовое отопление частного дома" :).

    С радостью приму Ваши рекомендации по подбору радиаторов.

    Еще один нюанс, котел 24 кВт - это с большим запасом мощности для меня, вот мне и "показалось" (не крестился :)) что чем больше радиаторов в системе тем ему будет проще работать, просто можно выставить температуру теплоносителя меньше. Верно мне "показалось" или не верно очень интересно услышать Ваши мнения.

    Спасибо за совет с коллектором!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Да-уж, запасик...
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    (1 кВт на 10 м2 площади) верно с поправочным коэффициентом запаса 1,1...1,3 на наличии наружных стен, окон, отсутствие холодного тамбура и тд.
    Подсознательно лучше перекрыли "мостик холода" из окна.
    Для Вашей площади 16...18 кВт выше крыши даже с учетом ГВС, 24 кВт не сможет работать в режиме модулированного пламени особенно в период межсезонья. Тоесть котел будет тактовать (вкл-выкл).
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Еще один нюанс, котел 24 кВт - это с большим запасом мощности для меня, вот мне и "показалось" (не крестился :)) что чем больше радиаторов в системе тем ему будет проще работать, просто можно выставить температуру теплоносителя меньше. Верно мне "показалось" или не верно очень интересно услышать Ваши мнения.

    Спасибо за совет с коллектором![/quote]
    Очень правильно. За радиаторы платим один раз а за газ по мере использования.
    К со комнатный термостат. :hello:
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Идея термостата витала в воздухе, согласен включаться будет реже 1...2 раза в час по сравнению с встроенным термодатчиком 5...10 минут, смущает только возможность образования конденсата на теплообменнике, что не good. Вообще с таким количеством радиаторов Вы задвигаете обычный "настенник" в режим конденсационного котла, а у того теплообменник из кислотоупорного материала (имеется ввиду весьма "хорошо стоящий" образец), но здесь "грабли", по коэффициенту теплопередачи медь далеко впереди нержавеек и им подобных сплавов.
     
  9. Zhenyaa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhenyaa

    Новичок

    Zhenyaa

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Котлов мощностью менее 24 кВт совсем небольшой выбор и у тех торговых марок на которых я обратил свое внимание (WESTEN, BAXI, proterm, tiberis, immergas) меньше этой мощности я не нашел. Наскольо я знаю такие котлы (24 кВт.) ставят на такие площадя и они отлично работают, как я понял они специально настраиваються на малую площадь.

    большое спасибо за совет с комнатным термостатом! А что скажите поповоду разводки и диаметров труб?

    насчет батарей: наружных стен много, окна большие, потолки 3 м. подвал под домом, конечно все будет дополнительно утепляться но в некоторых местах нет возможности утеплить дом с наружи, поэтому и запас.
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Kylibin
    С комнатным термостатом котел будет работать в нормальном режиме, т. е максимальный нагрев теплоносителя.
     
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Если не сложно, суть реплики? :faq: (для тех у кого рация на бронетранспортере).
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Для тех, у кого рации вообще нет! :hello:
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Давайте повторим еще раз по шагово (для тех кто без рации).
    1. Котел управляемый КТ(работает на полную мощность не модулируя пламя горелки держа макс Т* тепплоносителя 75...80* в зависимости от прошивки).
    2. Нагревает помещение с установленным КТ до температуры уставки, по команде КТ срабатывает газовый клапан отключается горелка и стоит в ожидании следующей команды КТ примерно минут 30, а может и более с учетом хорошего запаса радиаторов по тепловой мощности, запас которой они будут отдавать в помещение + инерционность системы, радиатор- воздух помещения-КТ. Т* теплоносителеля в радиаторах может опуститься до 25...30*
    3. По команде КТ запускается насос и начинает проганять 25...30* через теплообменник котла, при старте горелки возможно образование конденсата, имхо.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Кол-во конденсата будет минимально и теплообменник не будет подвержен столь активной коррозии. Не пугайте людей.
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    И в мыслях не было, высказал свою точку зрения на физику процесса, предупредил. А с учетом стоимости нормального кондесационника, замена теплоомменика через н-ное кол-во лет не такая уж трагедия.