Добрый день! Подскажите, на участке стоит обшитая металлом бытовка, на внешнюю стену должен крепится ВЩУ со счётчиком, АВ и пр. За границами участка располагается ВЛ, от которой к щитку будет идти СИП-2 с 380 В, 15кВт. Общая схема предполагает заземление. Два вопроса: 1. Как грамотно организовать ввод, чтобы когда приехали сетеыеки, не сказали, что у вас все не так. Какие есть нормативы? Ящик влагозащищенный. Ввод по идее осуществляется в него снизу. Нужно ли вешать "гуся" (вроде так называется) на бытовку, если да, то как его сделать? Поделитесь плз. ссылками. Где оговорено, что он должен быть? 2. Нужен ли между железным шкафом и железной бытовкой изолятор или нет? Так как полюбому шкаф заземляется.
Да самостоятельно, т. к. это на моем участке и по ТУ это за мой счет. Но можете наверное и у рабочих купить
Вот типа таких http://www.niled.ru/index.php?id=33 обозначение у разных производителей разное. Обратите внимание, что с чем они соединяют. Вам как-то на высоте не менее 2,75м. надо организовать переход с СИПа на медь, а потом медный кабель, лучше 4 штуки 1*10мм.кв. типа ВВГнг в гофре для улицы, завести через индивидуальные гермовводы в ящик на бытовке. Ящик на бытовке должен быть предназначен для использования на улице и иметь IP не менее 55.
Спасибо за дельный совет! Правильно я вас понял, что в этом случае я обхожусь без гуся. Применяю примерно такую конструкцию как на фото выше? А что за крепеж крепим к бытовке, к которому уже крепится DN 123?