1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Примут ли такой щит учета

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей15.02.84, 22.04.12.

  1. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Примут ли такой щит учета
    Какие ошибки в схеме ЩИТ 4.jpg ?
     
  2. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Ответьте электрики...
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вам надо схему на согласование сдать) А потом, если согласуют-примут.
    По рис.
    Переход с СИП на ВВГнг 1*10мм.кв. с цельной жилой.
    Вводной АВ 4Р, а не 3Р
    Клеммы там не нужны никакие, кабель в контакты УЗО.
     
  4. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Переход с СИП на ВВГнг 1*10мм.кв. с цельной жилой.
    Вводной АВ 4Р, а не 3Р
    Клеммы там не нужны никакие, кабель в контакты УЗО.

    СИП у меня сразу зайдет на вводной автомат. Поэтому не нужен никакой переход.
    Вводной автомат у меня трех полюсный. Вы пишите надо четырех полюсный. Для чего? Зачем ноль рвать?
    А клеммы нужны для удобства: много чего буду подключать временно на период строительства.


    Какие еще замечания?


    щит 5.jpg
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    4P - ага, чтобы ноль "рвать",как тузик грелку :)
    Клеммы вам не нужны) после это УЗО подключаете три линии типа 2Р АВ В16А -УЗО30мА-нагрузка и можете уже три потребителя подключить, как мин.
    Надо больше - чуть инач0,е 2P АВ В25А - УЗО30мА - два (три) АВ В16А. И так повторить по каждой фазе.
    Контур заземления вам такой не надо, забейте два штыря метра на 3 с расстоянием в 3 метра между ними - на год точно хватит) Потом N повторно заземлите на это). А у дома нор-ное заземление сделаете.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, обязательно рвать. Воздушная линия, схема TT, и с нуля на землю дёрнуть может в любой момент.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вы меня что-ли уговариваете? :)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И, как бы, что-то IEKнуло в груди щите... ABB, Schneider, Legrand...
     
  9. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Еще раз про клеммы=туда буду подключать сварочник, бетономешалку, удлиннители и разные электроинструменты. поэтому для меня удобнее.
    А уже в доме и в гараже поставлю распределительные щиты в которых будут и узо. Соответствующие потребителям, и контуры заземления отдельные сделаю.
    А пока в щите учета диф автомат общий.
    А зачем ноль то рвать? Объясните.
    И зачем ноль на корпус? У меня тт заземление.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дифавтомат на 100мА не защитит от смертельного для человека тока.
    При ТТ ноль рвать обязательно, по нему могут и 380 к ужину подать...
    Ноль на корпус - это потом, когда достроите.
     
  11. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Дифавтомат на 100мА не защитит от смертельного для человека тока.
    При ТТ ноль рвать обязательно, по нему могут и 380 к ужину подать...=он у меня и рвется на диф. автомате, а на вводном то зачем?
    Ноль на корпус - это потом, когда достроите.=ноль после щетчика посажу на клемму РЕ а с неё уже на диф. автомат (но это уже не тт)
     
  12. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Странный автор топика человек. Вроде и совета просит, и никого слушать не хочет :)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да тут половина таких...
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да сколько можно уже повторять одно и тоже:mad: - ноль после счётчика не заземлять!
     
  15. LehaK
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    0

    LehaK

    Живу здесь

    LehaK

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Аналогичная ситуация, так ноль нужно рвать или нет? на прямую подключаем к счетчику или через АВ 4Р? потом то я его порву. :)