На данный момент в доме разводка алюминиевым проводом 2 мм, да две пробки автоматических, и те не факт что работают. Даже без щита как такового. Хотим полностью все переделать с переносом места под щит. Единственное для уменьшения трудозатрат пока есть мысли по возможности отставить освещение, там вроде как 2 мм алюминия достаточно. Поскольку основная нагрузка будет в кухне, решено поставить отдельное УЗО. Аналогично свое УЗО на водонагреватель (6 кВт), ну и общее на остальную часть дома. В целом хочется оптимально цена/практичность. Всю автоматику планирую ABB, провода/кабеля отечественного производителя. Просьба высказать свои мысли.
Не совсем понял Вас. По холодильнику - согласен, можно и 10А. По УЗО на 63А перед основными потребителями дома и убрать В25А - спасибо! Верно. УЗО кухни - то есть вместо 25А поставить 40А? 25 маловато? Зачем на входе УЗО в принципе? Вроде как все сети уже с УЗО? Все будет стоять в одном ящике. Можность нагревателя - 6 кВт - проточный. Исправил. Ранее кухню на отдельное УЗО вешал, потому как хотел УЗО с 10 мА. Как оказалось таких вроде нету в продаже, тогда можно вроде на один повесить и не мучаться? Вот, и на кухню 1P, не вижу смысла 2P уводить Верно? И еще вопрос - а УЗО характеристики А не будут выбивать от всяких "точил" в гараже?
Неисправное всякое точило, с нарушенной изоляцией - может и должно выбивать. Для того и ставят УЗО. Исправное - не имеет права. По крайней мере, сварка инвертором на 160 ампер в двух метрах от электрощитка ничего не выбивает. Инвертор, естественно, включён через УЗО 30 мА в этом щитке. Но вообще идею полностью выделить гараж в отдельную ветку с отдельной защитой я считаю правильной. Какой бы хернёй я в гараже ни занимался, на работу кухни это влиять не должно. Кухня - святое!
А зачем? Хочу понять в чем собственно "фигня", и что даст УЗО на свет? Домик дачный, в основном там будут заниматься земледелием да консервацией В гараже крайне редко, потому для себя неудобств пока не вижу. Ну а на будущее всегда добавить можно, если вдруг на какую работу пробьет
Значит вернемся к старому варианту, только чуток поменяем номиналы УЗО и АВ. Вот так верно? Упс, забыл УЗО А40А поменять на 0,03. В общем будет 0,03
Домик-то большой? А-то АВ на розетки возможно придется добавить. Сколько розеток 1 эт хотите "повесить" на один АВ? Ну и подумайте над ... "промежуточным" вариантом)
Дом небольшой, по сути три комнаты + кухня. В принципе самая большая нагрузка на кухне. По дому в основном ТВ да освещение с зарядками для телефонов В общем думаю пока остановлюсь на своем, а там если вдруг чего - расширить всегда можно. Шкаф беру сразу на 36 мест Спасибо!
"Дачный синдром" А вообще меня интересовали скорее правильность номиналов и использования АВ и УЗО, и возможность упростить схему. За что Вам больше спасибо! Всю разводку под розетки будем делать отдельными линиями, на каждую комнату своя, если что всегда можно дополнительно АВ и/или УЗО повесить Комплектующие уже куплены, вся автоматика Hager в итоге, после отпишусь, что получилось. Месяца так через три, на даче набегами