    Эл. щит в 3-комнатной квартире
    Прошу оценить жизнеспособность схемы щитка. Дом - 9-эт, заземления нет.
     

    Вложения:

    • эл. щиток.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может стиралку отдельно под свое УЗО 10мА? И кто такая печка?
    3х2.5 надеюсь провода земли никуда не будут подключены.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    1. На стиральную машину и прочее особо опасное оборудование вблизи воды обязательно надо поставить ещё одно УЗО, на 10 мА. Во-первых, это безопасность: одно УЗО всегда может не сработать при критической аварии со стиральной машины через человека на водопровод. Два последовательных сработают обязательно, поскольку малые вероятности отказов перемножаются и дают совсем ничтожную величину. Во-вторых, появляется шанс на автоматическую селективность: если повезёт, то от утечки воды сработает только это УЗО 10, не отключая свет во всей квартире. В-третьих, упрощается диагностика: самое склонное к утечкам место можно отключить и по нулю вручную, до устранения. Напоминаю, что УЗО почти всегда срабатывает и при нарушении изоляции на нуле.

    2. Сколько времени Вы планируете сидеть без света в поисках утечки, когда сработает единственноеУЗО на всю остальную сеть? С учётом того, что пробой может быть по нулю, и отключение однополюсных автоматов не поможет найти этот пробой. Я бы разбил сеть хотя бы на две группы, вторым УЗО или двумя двухполюсными автоматами. Отсутствие электричества в половине квартиры перенести легче.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В такой квартире можно и С32, но все АВ 2P - пригодится может) Плита газовая? Возможно проводку посоветуют выполнить 3*2,5 и 3*1,5 мм. кв. с прицелом на будущее. но что-то это будущее очень неопределённое.
    По совсем минимум хватит так, как на рисунке. Слив стиралки сделать в канализацию, если в ванну - не принимать ванну во время стирки)
    Одно УЗО 30мА лучше 63А и тип А на квартиру достаточно при такое схеме.
     
  5. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    Три левых автомата: фаза до узо, ноль после узо-будете сидеть без электричества.


    эл. щиток.jpg


    Себе сделал так
     

    Вложения:

    • ScreenHunter_02 Apr. 19 21.34.jpg
  6. Beznika
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Beznika

    Участник

    Beznika

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы!
    Стиралка будет стоять на кухне, поэтому отдельно не стал ставить на неё УЗО.
    Плита газовая, как и духовой шкаф. Подключаются только для элетророзжига.
    На форуме попадалась тема, где шел спор, что лучше: двух и более ступенчатая защита или периодическая проверка работоспособности УЗО. Для себя сделал вывод, что лучше буду проверять. В том числе и по финансовым соображениям (дороговато выходит дублировать).
    Свет как раз будет, розетки не будут работать. А времени найти неисправную линию понадобится не так уж много: отключить все автоматы роз. группы и нули с шинки, включить УЗО и по очереди подключать ноль и включать соответствующий автомат. Конечно, это дольше, но цена 2Р АВ мне не по карману.
    Собираюсь ставить Легранд, АВВ или Шнайдер.
    Принял.
    Цена останавливает) Так бы с удовольствием
    Пару лет назад был кап. ремонт дома. Электрика не трогалась. Думаю и не будет...

    Я так понимаю, 3-жильный кабель будет увеличивать безопасность только при использовании УЗО (при отсутствии заземления)?
    Схему рисовал давно. Сейчас уже думаю кинуть на свет 3*1,5, на всякий случай.
    Слив отдельно


    Это освещение, так и задумано

    Не понял, то есть ноль вы советуете подключить в обход УЗО? А зачем тогда там контакты под ноль и фазу?


    И еще, вряд ли конечно, но все таки, если я задумаю поставить отдельное УЗО на освещение, то какие характеристики у него должны быть? 25А или 32А? Тип А или АС? И как его защищать: отдельным автоматом на 16 или 25А соответственно?
     
  7. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    При разности токов фазного проводника и нулевого проводника проходящих через УЗО более 30 милиампер Узо отключает ноль и фазу- в итоге на левых трех автоматах только фаза, а ноля не будет так-же на остальных автоматах не будет ни ноля ни фазы т. к. узо постоянно будет отключаться из-за разности токов...
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ага, вот так включить, если на свет хотите 3*1,5 - это только при одноклавишных выключателях)
    При двухклавишных 4*1,5)
    И если уж пойдёт так - то два УЗО ставьте, одно на свет, др. на розетки)
     

    Вложения:

    • 01.jpg
  9. Beznika
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Beznika

    Участник

    Beznika

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    .
     

    Вложения:

    • эл. щиток.jpg
  10. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    Или так
     

    Вложения:

    • эл. щиток.jpg
  11. Beznika
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Beznika

    Участник

    Beznika

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Понял. Спасибо! Вот этого не разглядел)
    Немного дольше рисовал)


    Последняя моя схема- узо только на розетки. А можно поподробнее, если ставить УЗО на свет, то какие характеристики у него должны быть? 25А или 32А? Тип А или АС? И как его защищать: отдельным автоматом на 16 или 25А соответственно?
     

    Вложения:

    • эл. щиток.jpg
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По хорошему лучше да, но обычно в квартирах одна, макс. две линии света.
    Посчитайте мощность и вариант после УЗМ может быть следующим.
    УЗМ - два АВ, допустим 10 (или 16А) на свет и АВ на розетки, допустим В32А или В25А.
    И линия света выглядит так. УЗМ - АВ - УЗО - три АВ линий.
    На розетки то же самое УЗМ - АВ - УЗО - АВ линий.
    На свет можно будет УЗО 25А 30мА тип АС, обычно почти самые дешевые в линейках производителей.
     

    Вложения:

    • 001.jpg
  13. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    Зачем дублировать с32 два раза-до счетчика и после?
    Если перед узо 32А, то само узо не менее следующего номинала 40А.
    Если лампы накаливания без регуляторов яркости то тип АС, с регуляторами - тип А.
     
  14. Beznika
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Beznika

    Участник

    Beznika

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Принцип понял. Что бы ни стояло, сначала защищающий АВ потом само УЗО

    Только для удобства, чтобы можно было обесточить всё из квартирного щитка
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не, типа отключающе - ограничивающий АВ :), потом УЗО, потом АВ линий)
     