    Плита 8500-5500-0,250, бетон 350, армирование нижний пояс 18 арматура-шаг 280мм, верхний пояс 12 арматура-шаг 140мм. Грунт под плитой 0,5-0,6 мытый речной песок и щебень 10-15см 20фр. По периметру на метр, на глубину плиты тоже мытый песок. Читал пост
    . В расчетах не силен, :( но как я понял у меня вот так:
    Площадь: 46 м2 (округлил) или 460000 см2
    460000*1,5 = 690000кг или 690тн. Верно?...Просто не вериться, что плита такое выдержит...:faq:Поправьте кто знает, подскажите...Заранее благодарен...
     
  2. Navigator
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Navigator

    Участник

    Navigator

    Участник

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Череповец
    В Интеренте нашел: может быть поможет.

    "Какую же нагрузку способны выдержать различные грунты, чтобы не произошло необратимое смятие грунта?

    — Галечниковые (щебенистые) с песчаным заполнителем — 6 кг/см2;
    — галечниковые (щебенистые) с пылевато-глинистым заполнителем — 4 кг/см2;
    — гравийные (дресвяные) с песчаным заполнителем — 5 кг/см2;
    — гравийные (дресвяные) с пылевато-глинистым заполнителем — 3,5 кг/см2;
    — песчаные грунты крупной фракции — 5 кг/см2;
    — песчаные грунты средней фракции — 4 кг/см2;
    — маловлажные песчаные грунты мелкой фракции — 3 кг/см2;
    — влажные и насыщенные водой песчаные грунты мелкой фракции — 2 кг/см2;
    — песчаные маловлажные пылеватые грунты — 2,5 кг/см2;
    — песчаные влажные пылеватые грунты — 1,5 кг/см2;
    — песчаные насыщенные водой пылеватые грунты — 1 кг/см2;
    — супесь плотная — 3 кг/см2;
    — супесь мягкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
    — супесь мягкая влажная — 2 кг/см2;
    — суглинок плотный маловлажный — 3 кг/см2;
    — суглинок плотный влажный — 2,5 кг/см2;
    — суглинок мягкий маловлажный — 2,5 кг/см2;
    — суглинок мягкий влажный — 1,8 кг/см2;
    — суглинок очень мягкий маловлажный — 2 кг/см2;
    — суглинок очень мягкий влажный — 1 кг/см2;
    — глина плотная маловлажная — 6 кг/см2;
    — глина плотная влажная — 4 кг/см2;
    — глина мягкая маловлажная — 5 кг/см2;
    — глина мягкая влажная — 3 кг/см2;
    — глина очень мягкая маловлажная — 3 кг/см2;
    — глина очень мягкая влажная — 2 кг/см2;
    — глина вязкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
    — глина вязкая влажная — 1 кг/см2. "
     
  3. 174
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    174

    Участник

    174

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо:hello:! А расчет? :) Насколько верен теоритически? Понятно, что практика покажет...:faq:
     
  4. Лимпопо
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.966
    Благодарности:
    7.242

    Лимпопо

    Живу здесь

    Лимпопо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.966
    Благодарности:
    7.242
    Адрес:
    Екатеринбург
    [quote="174, post: 3826708, member: 613427"Просто не вериться, что плита такое выдержит...:faq:.[/quote]
    Что-то про плиту Вашу там - ни слова.
    Я поняла что речь про несущую способность грунта под фундаментом 1,5 кг/см2
    Так-то и человек на одной ноге, вроде, нагрузку 3 т/м выдает...
     
  5. 174
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    174

    Участник

    174

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Самый первый пост на https://www.forumhouse.ru/threads/92477/, разве что плита с ростверком..:), а ниже уже своебразная формула.

     
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Плиты так никто не считает.
    А так да, если Вы её нагрузите абсолютно равномерно на однородном основании... Только к строительству домов это не имеет никакого отношения.
     
  7. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Выдержит. Не сомневайтесь. Ваша арифметика верная. Это при том, что несущая способность грунтов взята меньше меньшего. Если конечно у Вас участок трясина, то тогда не подойдёт.
     
  8. 174
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    174

    Участник

    174

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Ну равномерно нагрузить явно не получиться, но по расчетам, :um: если не ошибаюсь где-то 1/3 этого веса будет на плиту.
    Арифметика эта не моя, взята из постов форума, просто закрались сомнения, :faq: вот и уточняю. Спасибо тем кто окликнулся. :hello:
     
  9. Goncharoff
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Goncharoff

    Живу здесь

    Goncharoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    "174, post: 3826708, member: 613427". Учитывая то, что жесткость плиты мала (уточните в расчете плиты) и нагрузка через неё от здания на грунт основания по площади распределена неравномерно (Ваша арифметика не годится), важно знать какое давление на грунт будет под плитой непосредственно под несущими стенами. Вот это давление и сравнивайте с расчетным сопротивлением грунта основания. Нагрузку принимайте с учетом коэфф. надежности и ответственности (II уровень). Конечно, если Вы далеки от сути сказанного, то практически ничего не поймёте, к сожалению. А "на халяву" хорошо не бывает. Советую на ф-ты заказывать раб. проект.
     
  10. 174
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    174

    Участник

    174

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Вот для этого здесь и спрашиваю, а было-бы на что заказывать, меня б здесь небыло:). Этож какие суммы надо, ради смешного домика 8,5 на 5,5 по внешнему периметру. Сосед построил махину фундамент на 60 с ростверком, все по проекту, пол дома на скале, другая на мелко-скальном грунте, строили спецы (якобы), крутая спец. техника и т. д., куча денег в работяг и-и-и-и. Еще снег до конца не растаял, уже трещина. Вот и расчеты :)...
     
  11. Goncharoff
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Goncharoff

    Живу здесь

    Goncharoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    post: 3834378. Хотя домик у Вас "Смешной", но это домик и к нему надо бы относиться всерьёз- крыша-то, заметьте, все равно над головой а не под ногами, извините. На "болтологии замешивать ДОМИК" не советую: нет средств, на серьёзное, хоть и на "смешное" но для людей, стр-во, не стройте. Расчеты- это необходимое условие для разумного конструирования, а достаточное - не "спецы (якобы)", сами понимаете... Беееды (типа "трещины" и более того) часто "от слабых", мягко говоря, так называемых рабочих проектов, на которых "экономят хозяева- застройщики". К сожалению "застрял" на прописных истинах, перемалываемых здесь часто с оооооооооооочень малой для настоящего дела пользой. Желаю удачи. А соседу надо срочно обратить внимание на фундамент, приостановить его нагружение и решить его дальнейшую судьбу.

    post: 3828556 Нормальный расчёт нормально подтверждается практикой, потому и "НЕ трещат" построенные на этой основе мноооогие здания и сооружения.
     
  12. p0is0n
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    5

    p0is0n

    Живу здесь

    p0is0n

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Раменское
    Да расчеты нужны. Но отдавать от 30 т. р. и выше за просто расчет считаю не правильным. Вот если бы человек за расчет давал гарантию. Посчитал неправильно выплатил неустойку
     
  13. КСИшка
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.842
    Благодарности:
    9.037

    КСИшка

    Живу здесь

    КСИшка

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.842
    Благодарности:
    9.037
    Адрес:
    Череповец/Вичелово
    Апну темку.
    Что-то я не понял - а как в этом расчете учитывается толщина плиты?
    Т. е. если плита 10 см а не 25, то в каком месте это повлияет на расчет сколько она выдержит?
    Или я вапще не о том? :aga:
     
  14. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.035
    Благодарности:
    1.099

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.035
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Москва
    ИМХО при таких размерах при нормальном уплотнении грунта на плите с двойным армированием можно строить любой дом, до 3 этажей, сильно не переживая. не создать нагрузок разрушающих такую плиту в индивидуальном домостроении.