Имеется 0,23А, 5кВт; щит на опоре-(вход на 220в; автомат 2П 25А; счётчик220в, рубильник (2П 63А); кабельВБбШв4*6мм медный-проложено под землёй 23м) к бытовке. Увеличили мощность до 15кВт, 0,4А. Меняю АВ на 4П; счётчик на 380в, ставлю 4П рубильник. Как быть с кабелем? подскажите пожалуйста приемлимую однолинейную схему и тип заземления,(наверное ТТ, так-как на опорах нет ни одного стационарного заземления). Как сохранить 4жилы, на первый этап. финансы поют ... Очень не хочется менять кабель и тащить 5 жильный к бытовке. Спасибо.
Рубильник 4P вам не нужен, кабель можно оставить, установив в щитке после счетчика УЗО S на 100мА. 0,4А - это о чём?)
Пардон, ошибся.; По ТУ"Уровень напряжения в точках присоединения-0,4кВ" хотелось бы схемку однолинейную с выходом на 4 жилы, и её обоснование.