1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Atmos DC 22S - отопление деревянного дома

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Puzzl, 16.04.12.

  1. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Atmos DC 22S - отопление деревянного дома
    Доброго времени суток всем! Хочу поделиться впечатлениями от использования котла Atmos DC 22 S. Возможно, кому то пригодится наш опыт, отвечу на все вопросы, если кто то интересуется этим пиролизным котлом.
    Дом из бруса 15 на 15 (8,5 м на 11,5 м),с жилой мансардой (пока отапливается только первый этаж).Установили котел в ноябре, система отопления работала первый сезон. Котельная в доме (совмещенная с санузлом, по собственному проекту).Работы по установке выполняла частная фирма. Топим дровами, газа нет. В перспективе возможно установить горелку на котел. Попробую выложить фото, если получится:) DSC02191.JPG
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Какой расход средний получился, живете постоянно? За котлом буфер стоит?
     
  3. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Puzzl

    Какой регион?
    Что с утеплением стен?
    Чем дом греете? Радиаторы или ТП?
    Какая, примерно, температура в доме на 1 и 2 этажах?
     
  4. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Живем в 20 км от Петрозаводска, Карелия (местность,приравненная к районам крайнего севера),эта зима не холодная, но 3 недели под 30 градусов было, ночью до 40 доходило. Дров ушло немного -2 поленницы 4-метровых в рост человека. Дрова-чистая береза, наколоты давно, мы их привезли со старого жилья. зимой топили 2 раза, по 2 охапки на раз, весной перешли на одну топку вечером, также 2 охапки средние. Живем постоянно, семья: папа,мама,3 детишек. Сегодня утром 23 градуса в комнате, вечером, конечно теплее. Всю зиму дети голышом пробегали. Вечером после того, как дома становится тепло -отключаем насос на радиаторы, ночью он по таймеру включается пару раз, чтоб сильно не остывало. днем можно самим включать, можно тоже по таймеру выставить. Топится котел около 4 часов, через 1,5-2 часа в котельной становится очень тепло, можно мыть детей. Если дрова брать не колотые, то топиться будет, конечно, подольше,у нас мелко наколотые, для печки. И коротковаты, тут можно настоящие чурки заложить!
    За котлом бойлер косвенного нагрева, Austria Email на 500 л, наполнен теплоносителем (спирт+дист вода).За счет аккумуляции тепла позволяет отапливать дом в то время, когда котел не топится. Внутри змеевик, для горячей воды. Теплых полов на 1 этаже нет, только радиаторы Purmo, второй этаж еще не жилой, проем заложили на зиму утеплителем. Радиатор под каждым окном, в бойлерной радиатора нет. Один в прихожей, под лестницей, в спальне 2 шт-под окном и рядом, в углу. Стены - брус без утепления, внутри гипсокартон, проконопачен льном снаружи и внутри. Одна стена, с восточной стороны зашита сайдингом, под ним роквул, пароизоляция, потому что сильно мокла от дождей. Остальные стены оставили как есть, не успели на зиму обшить, но тоже будем утеплять.
    топливо.JPG DSC03994.JPG DSC03996.JPG DSC04014.JPG DSC04015.JPG зола.JPG DSC04027.JPG DSC04028.JPG
     
  5. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Вот еще фото: Фото0167_001.jpg Фото0424.jpg Фото0165 (2).jpg
    DSC04003.JPG DSC04012.JPG DSC04018.JPG DSC04020.JPG DSC04002.JPG
     
  6. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Мне только 8 фото почему-то дает выложить:
    теплоноситель.JPG DSC04000.JPG DSC04004.JPG DSC04005.JPG DSC04007.JPG DSC04008.JPG DSC04021.JPG DSC04022.JPG
     
  7. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Puzzl

    Исчерпывающе! :) Спасибо!
    Хорошо сделано, но, имхо, сложновато, по крайней мере для меня ;)
    Вам в Карелии легко можно было бы обойтись пеллетным камином с водогрейным контуром :super:
    И проще, поскольку у него "все встроено", и нет необходимости городить такое кол-во труб и пр.
    Ну а про близость хороших пеллет вообще говорить не приходится.
     
  8. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Ну а я в свою очередь объясню, почему мы выбрали именно котел, хотя пеллетный камин как вариант не рассматривался именно из за топлива, не хотелось заморачиваться с пеллетами. Электроотопление - это мы проходили:no:жутко дорого! Традиционно - печное отопление, дров много, они недорогие. Но печки одной не хватит на дом, придется все стенки ими занять, котел же стоит в техническом помещении, места в жилых комнатах осталось больше, да и кухня без печки больше нравится. Это горожане на даче печки делают в стиле а-ля деревня, мне же хотелось иметь вид обычной квартиры в доме. Не надо таскать дрова по всему дому, прямо у порога дверь в котельную. Поверхность котла на ощупь чуть теплая, это важно, когда дома малыши. Я так понимаю, из камина все-таки горячий воздух может обжечь. Один дымоход через 2 этаж-тоже лучше, чем две трубы от печек. Котел к тому же греет воду, а печки-нет.Ванны все любят принимать, а электробойлером нагревать столько воды-опять же разорение..Тепло можно подать в любой момент, в любую комнату, отдельно на 1 или 2 этаж и т. д. Не знаю цену на пеллеты, но 2 поленницы дров дешевле, чем только оплата доставки этих пеллет. Не видела никого, кто бы ими топил дом здесь, где "близость хороших пеллет".У нас близость хороших дров:)].Нисколько не умаляю достоинств ваших пеллетных каминов, мне инфы мало чтоб решить хуже они или лучше. Я излагаю свой опыт использования чего то, а не стою перед выбором. Кто то из форумчан сейчас выбирает: Атмос или пеллетный камин. Так давайте поделимся знаниями-я про свой котел, Вы-про свой камин. А то очень похоже на простую рекламу.
     
  9. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
  10. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Дело в том, что я не продавец :)
    Я себе на дачу купил простой пеллетный камин (без котла), почитав и подумав, что это то, что мне нужно.
    Хотя некоторые вопросы по наличию и качеству пеллет в Моск. обл. есть. У Вас же проблем почти никаких! :super:
    Но у меня домик меньше Вашего.
    А оказывается есть такие камины с водяным контуром! Если когда-нибудь мы решимся на постройку второго дома на участке, то я всерьез рассматриваю его, как основной источник тепла. Но время и опыт на меньшем его брате покажут, что к чему :pioner:
    Воздух из него какой температуры идет я не скажу, сам не проверял еще. Стенки должны быть не очень горячими.
    Основные плюсы камина-котла, на мой взгляд:
    1. Высокая степень автоматизации;
    2. Засыпка топлива нужна не чаще 1 раза в сутки;
    3. Почти все встроено в его корпус (обвязка, насос, терморегуляция, управляющая электроника), т. е. он стоит в помещении, а от него идут просто 2 трубы на радиаторы, т. е. он - как обычная батарея.
    Есть и минусы:
    1. Зависимость от пеллет;
    2. Цена, он подороже простого котла, но в купе со всеми трубами и пр. их цены сближаются.

    Да и вообще, это тема про Ваш вариант отопления, я получается - флужу ... посему - замолкаю :)
     
  11. Malin74
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031

    Malin74

    Живу здесь

    Malin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031
    Красота! А что вентиляции в котельной нет? Надо, надо. Возможно подбрасываете дров и в этот момент дымит. Тогда над загрузочной дверкой приладить бы вытяжку. А то дым постепенно закоптит потолок, стены.
     
  12. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск

    Malin74, Вы конечно, правы. пока этого не видно, т к топим еще мало. Со временем закоптим все. Сразу не учли вытяжку:nono:.Когда дров подбрасываем, открываем тягу, дымит мало тогда. И дверку надо медленно отворять. Точно так же не запроектировали вытяжку для канализации, вывели из помещения под крышу. Итог: конденсат намерз на металл, по весне начал таять и течь по стене. Проем вскрыли, посмотреть, что же там такое течет? А там горы льда! Думаем, придется все таки крышу дырявить, и две вытяжки нормально делать летом.


    :|:Что то в прошлом сообщении я не там написала-в цитату залезла. Прошу простить, недавно тут, обещаю научусь писать как надо
     
  13. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    У меня будет, скорее всего, бесперебойник тоже. Часов на 4-8, пока не решил.
    Чем пеллеты хороши Вы наверное знаете? ;)
    При наборе необходимой температуры котел сам снизит подачу топлива до возможного для каждой модели (мощности) минимума (для моего камина это 0,5 кг. в час, для старших - около 1 кг), вплоть до полной остановки. Т. е. при небольших теплопотерях дома загрузки бункера будет хватать на более долгое время, скорее всего.
     
  14. Puzzl
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36

    Puzzl

    Живу здесь

    Puzzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Петрозаводск
    Атмос имеет принудительную вентиляцию. Котел не работает, когда выключен вентилятор, горение не идет. Терморегулятор также можно установить на любую температуру-сам включится, сам выключится когда надо в процессе топки. Про пеллеты знаю очень мало, в моем понимании их используют в тех регионах, где с дровами напряженка, да и конечно автоматическая подача топлива в котел-это очень удобно. Но большой бункер...не знаю...а маленький опять же часто наполнять. С экологической точки зрения надо отходы перерабатывать для пользы дела, зачем же их гноить? Их же из отходов деревообработки делают, правильно? Тут я двумя руками "за"!


    Цена вопроса:
    001.jpg 003.jpg
    Есть еще сметы на монтаж станции сточных вод и холодное-горячее водоснабжение и канализацию, могу выложить, если кому интересно


    В смете котел 18, нам достался 22 по той же цене;) и котел Эван мы не поставили, из экономии средств. Решили, что без него обойдемся. Была идея также и без бойлера косвенного нагрева обойтись. Слава богу, его оставили, без него бы мы замерзли. А в Эване потребности пока не возникало.
     
  15. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Главное, что бы пока котел стоит - тление не остановилось, но, думаю, там это предусмотрено ;)
    Пеллетник же может встать совсем, если нет падения температуры до предельного уровня может пройти несколько часов при небольших морозах или отсутствии интенсивного перемещения воздуха.

    Часто - да, из отходов, но крупные предприятия, как мне думается, используют и обычную цельную древесину. Производительность у них ацкая!
    Для пиролизного котла очень важно, что бы дрова были сухие, как у Вас, давно нарубленные. Так что запасайтесь дровами загодя и пусть сохнут на улице под навесом, даже несмотря на то, что еще есть запас.
    У пеллет есть еще плюс: если они качественные (белые, без коры, песка и иных инородных включений, то за котлом нужен минимальный уход, т. е. можно не чистить горелку по несколько недель, в идеале.
    Т. е. пеллеты используют во первых - ленивые :), во-вторых - любящие новизну.