    Значит, ситуация такая. Котельную с настенным газовым котлом планируется разместить в цокольном помещении. Если повесить котел под потолком цоколя и использовать только один комплект горизотального дымохода на 1 м, то дымоход выйдет снаружи дома на 20 см и будет находится на расстоянии от земли примерно 50 см. Даже несмотря на частое образование сосулек под дымоходом из-за замерзающего конденсата, такой выход дымохода является оптимальным.
    Но все-таки есть сомнения. Во-первых, может ли такое размещение дымохода отразиться на корректной работе котла, и, во-вторых, как отнесутся к этому проверяющие структуры, пожарники например.
    Прошу форумчан поделиться своим опытом решения подобной проблемы, а спецам буду признателен за полезную информацию.
     
  2. neturom
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    58

    neturom

    Живу здесь

    neturom

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Шуя
    Поступите проще. Сходите к пожарникам и узнайте их требования. Не занимайтесь самодеятельностью, чревато. (Из личного опыта.)
     
  3. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Выводите нормально будет работать! а в случае чего можно будет поставить отвод и подняться выше.
     
  4. neturom
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    58

    neturom

    Живу здесь

    neturom

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Шуя
    Работать будет, это точно. Но у пожарников зачастую своё мнение на этот счёт.
     
  5. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    У пожарников (из моего опыта) неоднозначное отношение вообще к коаксиальному дымоходу. Одни разрешат то, что другие не позволят. А по телефону или у них в конторе я скорее всего получу "сухое" официальное заявление, неустраивающее меня. Может быть, если я на месте буду аргументированно отстаивать перед пожарником свою точку зрения, он будет более сговорчив. Поэтому я и прошу поделиться со мной опытом, чтобы "накопить" эти аргументы.
    Согласен с Вами! Но в этом случае придется дополнительно приобрести 2-3 метра коаксиальной трубы, отвод, порезать патрубок с оголовков и как-то решать проблему с кондесатом, стекающим по вертикальному участку дымохода в котел. Не хотелось бы.
     
  6. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Вместо оголовка ставиться тройник и конденсат стекает на землю. А варианты другие есть?
     
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    LСП 42-101-2003 приложение Г «Дымовые и
    вентиляционные каналы»
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при
    отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего
    оборудования через наружную стену без устройства
    вертикального канала следует размещать в соответствии с
    инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования
    предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    -0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых
    Вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы,
    заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде
    зданий под вентиляционной решеткой
     
  8. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, Ayrat! Мне интересно, а чем могут буть вызваны эти ограничения по высоте? Нельзя ли их "обойти", если удлинить горизонтальный участок трубы? Ведь ни о сосульках думали, когда писали этот СП! Если ко всему еще добавить, что вблизи 2 метров от выхода дымохода нет ни дверей, ни окон.
    Может у кого-то из форумчан был подобный опыт "согласования" котельных?
     
  9. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Я подозреваю, что ограничение вызвано в первую очередь желанием обезопасить людей, чтобы идущий рядом с домом человек не получил "горячий привет" в лицо от запустившегося котла. Также при высоте от уровня земли менее метра могут быть проблемы при обильных снегопадов с метелями из-за сугробов.
     
  10. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    Поинтересовался специально про ваш случай в проектном отделе (горгаз)-в вашем случае положительное решение может принять инженер-проектировщик. опираясь в первую очередь на паспорт газового оборудования. насчет СП 42-101-2003 ответ был-если там никто не ходит (не тротуар или улица)-то можно и 05 метра от земли
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.908

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.908
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главное самому трубу не сбить когда вокруг дома ночью пойдёшь.
    Поднимайте вверх. ставьте конденастоотводчик.
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Тоже верно! :super:
     
  13. Tarapuz
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Tarapuz

    Участник

    Tarapuz

    Участник

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Долгопрудный
    А если размещать под углом левее или правее окна - получается нет нарушений по расстоянию:
    [​IMG]
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    У нас как и везде не ниже 2-х метров.
    ПС. А если баскетболист и волейболист - 2.15 м, то все, не сносить ему головы! :)]
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Нарушается ограничение