1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход в каркаснике...

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sov1178, 16.04.12.

  1. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    Дымоход в каркаснике...
    Приветствую всех!

    Буду доделывать крышу в ближайшие неделю-две в связи с этим срочно нужно определиться с дымоходом. Итак немного больше инфы - строю небольшой каркасный домик (см. подпись), эл. мощности ограничены (да и свет выключают частенько), поэтому планируется комбинированное отопление эл-во + ТТ котел. ТТ котел будет скорее всего 10кВт пиролизник (топливо дрова). Есть два варианта выполнить дымоход (в обоих сэндвич их нержавейки):

    1. выпустить горизонтальный участок через стену, и поднять вертикально трубу по наруже (труба выходит около 7м).

    2. пропустить дымоход внутри помещения.

    В первом варианте с учетом свеса крыши (около 600мм) трубу придется крепить на соответствующем расстоянии - придется морочиться с кронштейнами, и, главное, если придется прочистить сверху, то наверное будет неудобно.

    Во втором варианте есть вопросы о проходе перекрытий и крыши. Балки идут через 600мм, в разных источниках расстояние до сгораемых конструкций разные. Хватит ли?...

    Хотелось бы услышать мнение мастеров. :|:

    Заранее спасибо!
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Чистить сверху будет не удобно, а с низу возможно!
    Если только еще догадаетесь поставить тройник, а не колено;

    600 мм по нормативам НЕ достаточно!
     
  3. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    :faq: а стойки в стене тоже через 600мм идут...а что нет никакого варианта?
     
  4. cyan__
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    79

    cyan__

    Живу здесь

    cyan__

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Минск
    В стене можно сделать проём (как дверь - двойные стойки по краям и перемычку под верхней обвязкой), убрав мешающую стойку.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Согласен!
    Только когда уже отделка и утепление сделаны это более затратно!
     
  6. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    Что-то я в наших нормах не понимаю ... 250мм от дыма, при диаметре 160мм -> 660мм отверстие (кто-то такое видел в кровле, например? :ogo:). Ну и не понятно, как можно все конструкции под одну цифру 250мм. Например, производитель дымоходов Shiedel пишет о 5см от наружной поверхности, что равно 13см от дыма... На эти дымоходы имеются сертификаты и всякое такое - а как же нормы?

    Интересно, у кого-нить есть по этому делу "забугорные" нормы на размещение утепленных дымоходов из нержавейки (там финские, немецкие, канадские?)


    У меня вот мысль возникла. Может быть пропустить дымоход внутри помещения, но сделать короб на металлокаркасе из ГВЛ вдоль всего сэндвича (короб могу сделать 600х600 по наруже). Обшить его изнутри ватой со слоем алюминия и обеспечить вентиляцию внутри короба (между сэндвичем и ватой). По идее нагреваться стенки такой конструкции вообще не должны...

    Покритикуйте что-ли?..
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    1. Для кровли данное растояние от кирпичного или теплоизолированного дымохода должно быть не менее 130мм.
    2. У Шиделя 50 мм только для случаев когда температура дыма не превышает 400 градусов - свыше - 100 мм.
    3. Короб - нормальный, но разделку Вы так не сделаете.
    4. Европейские нормативы учитывают еще и толщину перекрытий и для толщины боле 250 мм предусматривается увеличение минимальных растояний до сгораемых конструкций.
     
  8. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    Спасибо большое- многое для меня прояснили!
    Разделка в смысле проход через крышу? Пока планирую взять крызу из нержавейки. На крыше БЧ - вроде все достаточно просто вырисовывается (как я понимаю ОСП и БЧ должны быть на расстоянии более 130мм от дымохода, а стропила дальше 250мм). Это нормальный вариант?
    Перекрытия 200мм. На крыше правда планировал сверху накидать ваты еще 100мм, но это я так понимаю в толщину не будет входить?
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Разделка- противопожарнаяф. Вариант нормальный, только до стропил так же возможно вдвое меньше.
     
  10. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    Спасибо за ответ!

    Имеется ввиду проход перекрытия? Планирую взять проходной элемент (вот такой http://dimohod.com.ua/tovari/nestandartnie-izdeliya/tovar-8.html - нужно ли? :|:), ну и стальным листом отсечь этажи (этаж-чердак). Там где будет проход на чердак пространство заполню плотной (100кг/м3 или больше) базальтовой ватой. Дерево будет защищено дополнительно несгораемым материалом (что именно использовать еще не решил - тут нужно обдумать конструкцию в целом, пока же главное вырисовался подходящий вариант).

    Но это я немного вперед забегаю - сейчас крою крышу, так что главное сделать все на крыше под дымоход, ну а потом уже можно по спокойному спланировать остальное (тем более, что, по предварительным данным, получается все сделать безопасно :victory:).
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Хрень это а не проходка!
    Хотя может в Украине такие катят...
     
  12. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    Я опять с вопросом :|: Подскажите по размерам крызы. Крыша битумная черепица по ОСП. Труба сэндвич 160/220. Какого диаметра делать патрубок в крызе? Вопрос возник, т. к. три производителя советуют разные конструкции:
    1. Советует сделать патрубок Ф320мм в который вставляется отрезок трубы из оцинковки Ф320 (и длиной 500мм) и пространство между сэндвичем и этой трубой забивается утеплителем (50мм толщина, типа такого и ). Либо дополнительную трубу не ставить, а забить утеплителем пространство между крызой и сэндвичем.
    2. Советует сделать патрубок Ф260мм (чтобы был зазор от сэндвича по 2см для движения воздуха, для охлаждения).
    3. Советует делать просто чтобы сэндвич влез.

    Во всех случаях от сэндвича до горючих материалов будет более 130мм (в реальности наверное более 150мм). На чем остановиться? И еще, а что думают гуру о покраске наружной трубы дымохода порошковой краской под цвет кровли (т.е. сэндвич нерж. внутри и крашенная оцинковка снаружи, как на картинках по ссылкам)? Может приходилось сталкиваться - насколько этот вариант долговечен?