1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Авария с твердотопливным котлом

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Селянин56, 15.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Селянин56
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Селянин56

    Новичок

    Селянин56

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Авария с твердотопливным котлом
    Уважаемые форумчане! В пятницу, 13-го апреля чуть не взорвался котел DOR-12. Суть дела такова: Система отопления собрана на базе ТТ котла Dakon Dor12. Система закрытая, с циркуляционным насосом. Трубы полипропиленовые, армированные. Группа безопасности стоит на втором этаже, выше всей СО на 2 метра, подключена в обратку почти перед входом в котёл. Во время топки забыл включить циркуляционный насос. (пятница 13-ое). Когда вспомнил было уже поздно, - манометр и термометр в котле зашкаливали. Температура больше 120 градусов, давление больше 4 bar. Секунд через 10 после включения насоса, с жутким звуком и облаками пара, (система заполнена незамерзайкой), вырвало полипропиленовую трубу на прямом выходе из котла. Вопросы, собственно, таковы - почему не сработал аварийный клапан, и где должна стоять группа безопасности? Спасибо.
    P. S. Может кто-то возьмется помочь ликвидировать последствия стихийного бедствия? Место: Московская область, 30 км. по Горьковскому шоссе.
     
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.309
    Благодарности:
    34.182

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.309
    Благодарности:
    34.182
    Адрес:
    Москва
    Когда пишешь, что категорически нельзя ставить на ТТ котел закрытую систему, кидаются тапочками и крутят пальцем у виска. Теперь у вас будет проблема с уборкой незамерзайки, если, конечно у вас был не пропиленгликоль. Этиленгликоль довольно ядовит и вымыть его из всех щелей теперь будет довольно сложной проблемой. Группа безопасности обычно стоит у котла на прямой трубе. У меня ТТ котел, система открытая, точно так же сын забыл включить насос, в итоге через расширительный бак на чердаке (шлангочка от него выведена через франтон на улицу) на улицу начался выливаться анифриз, они увидели струйку, подошли к котлу и включили насос (он стоит на обратке), через 5 минут все пришло в норму. Потери - пару литров антифриза долил в систему, хотя до весны можно было прожить и так, расширительный бак под 30 литров. А теперь сравните с вашими потерями.
     
  3. Селянин56
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Селянин56

    Новичок

    Селянин56

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    viktor50 спасибо за ответ. В этом деле я простой пользователь. Отопление монтировали специально обученные люди. И вроде нормально смонтировали. Если-бы не склероз, всё было бы нормально. Хотя после твоего ответа задумался о переделке системы на открытую. viktor50! Подскажи. У меня в холодном состоянии давление в системе - 0,2 бара, а при температуре 80 градусов (по термометру на котле) давление - 2,5 бара. Это нормально?



    viktor50
     
  4. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Убрать пролитый теплоноситель лучше всего пеллетами, ну или опилками сухими. Но пеллетами - супер - просто рассыпаешь на пролитое - и через несколько минут - метелочкой в совок - и чистота.
    Группа безопасности всегда ставится непосредственно на котел.
    Кому в голову то пришло ее ставить как у Вас, да еще и на обратку?
    А циркуляционный насос должен включать термостат самый простецкий и во время отопительного сезона его от эл-ва не отключать.

    Не нужно так категорично. Просто при закрытой системе нужно соблюдать хотя бы 2 правила:
    - покупать ТТ котел с системой предохранения котла от перегрева (змеевик безопасности) или с встроенным баком ГВС (тогда к нему можно подключиьть клапан безопасности)
    - устанавливать теплоаккумулятор.
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Вам еще повезло, что теплообменник котла стальной, а не чугунный...
    Почему предохранительный клапан не работал? У меня 2 версии: "залип" или же банально отключен от котла каким-нибудь краником. И зачем группу безопасности вывели чер знает куда? Не знали куда деть "сэкономленную" трубу?
    По скачкам давления в системе - у Вас явно проблемы с расширительным баком: или воздух в нем частично сдулся, или же он просто недостаточного размера для имеющейся системы отопления, тем более что там антифриз залит.
     
  6. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно проверять на срабатывание каждый год.
    Правильно сказал Ayrat - он элементарно мог "залипнуть".
     
  7. Селянин56
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Селянин56

    Новичок

    Селянин56

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    А как его можно проверить?
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Сам не сталкивался (тьфу-тьфу-тьфу), но общался с двумя гражданами у которых жахнули ТТ котелки. Оба рассказывали, что все было устроено верно, ГБ на подаче, рядом с котлом, проверена, но оба и сказали, группа сработала, но не спасла.
     
  9. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Можно термин "жахнули" поподробнее расшифровать?
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Взорвались печки. У одного не помню, чего он описывал. У другого сдвинуло ФБС в цоколе отброшенным котлом.
     
  11. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Робяты, ГБ для раскочегаренного ТТК, да ещё и с закрытой системой + "сопливыми" трубками, это что мертвому припарка.
     
  12. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто повернуть тихонько (система под давлением) до небольшого спуска теплоносителя через клапан. Проще - чуть чуть стравить через него.
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Група безопастности монтируется в непосредственной близости от котла на подаче. 13 Пятница значения не имеют. Банальная розсеяность. Особых проблем в ремонте быть не должно.
    Глянь фотки проблема схожа с твоей.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/65019/view-image?access_hash=4b5a7cf3a1
    :hello:
     
  14. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Селянин, если на холодную давление 0,2, а на горячую 2,5, то самое верное, неисправен бак расширитель- экспанзомат.
    В нем нет начального давления или просто мал под эту систему.
    Бак расширитель это емкость. По одну строну накачанный до начального давления воздух, по другую вода в системе. Разделяет это все резиновая мембрана. Когда наливают систему, воздух поджимается и давление получается, ну, скажем, до 1,2. Когда система нагревается, естественно давление подрастает. Ну, типо, до 1,6. Давлению воды противодействует давление воздуха, накачанного в мембрану. Поэтому, пока будет куда расширяться воде, давление растет незначительно. Когда бак мал по размеру к отопительной системе, воздух значительно поджимается расширившейся от нагрева водой, а воздуху уже деваться некуда. Размеры бака малы. И давление поднимается значительно. 2,5бар многовато для бытовых систем. А тем более с начального 0,2бар.
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    И наверное всё таки ПП, ПЦ и ТТ несовместимые вещи... ТС мог ничего не забыть включить, просто отключили свет.

    Я бы Тему в копилку "Как делать не надо" перенёс.
     
Статус темы: