Если фундамент имеет размер двух прямоугольников по 3х7 метров (общий 6х7), что считается пролетом? 3 метра или 7 метров? Нижний ряд арматуры укладывается по 3 метрам или по 7 метрам ? И можно ли укладывать сразу 6 метров арматуры 3+3 (получится с опорой по середине) при заливке данной конструкции монолитным перекрытием?
пролёт-длина конструкции между точками закрепления, вертикальное смещение которых при работе конструкции можно условно принять = 0. В фундаментной ленте армируют полностью всю ленту
Может я непонятно написал? или Саша недочитал. Этот фундамент армирован и готов. Я про перекрытие спрашивал. Оно монолитное и опирается на четыре стороны. Пролет считается меньший или больший размер между опорами (лентами фундамента)
уснул наверное. если на 4 стороны опирается-плита считается изгибаемой в 2 направлениях и армируется по двум направлениям сверху и снизу. Про 3+3=6 не понял