1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с фундаментом: ТИСЭ или МЗЛФ?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем CatNata, 11.04.12.

  1. CatNata
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    CatNata

    Участник

    CatNata

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Помогите с фундаментом: ТИСЭ или МЗЛФ?
    Будем строить дом из ОЦБ 22 см в диаметре. Полтора этажа.
    Какой фундамент предпочесть? грунт суглинок, грунтовые воды далеко.
    Архитектор заложил в проекте ТИСЭ, но что то гложат сомнения, а надо ли? или можно обойтись МЗЛФ?
     

    Вложения:

    • фундамент.jpg
  2. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Я голосую за ТИСЭ.
     
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за правильный мзф.
     
  4. MikeMos
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    MikeMos

    Новичок

    MikeMos

    Новичок

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Уверенность в своей правоте - это очень важно. А можно аргументы? (чтоб новичок чему-нибудь научился)
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Скока земли до суглинка?
     
  6. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Отсыпка дороги известковой щебенкой ходит 3 – 4 года потом щебенка просто растворяется. Некоторые думают что она вбивается в землю, отчасти это так и есть но большая часть именно растворяется. Намокает, замерзает трескается. У меня отсыпка на террасах закреплена известковым бутовым камнем и я уже 5 лет наблюдаю процесс разрушения известковых камней. Процесс идет довольно быстро, камни, которые невозможно было разбить кувалдой рассыпаются в труху. В зоне промерзания очень рискованно использовать бетон на основе известкового щебня. По уму надо брать или гранитный щебень или чистый пескобетон. Можно речную гальку, но она округлая и хуже «сцепляется» в бетоне. Дом строят не на год и даже не на 10 лет, а на 50 лет. Что за такой срок сделает кислотность почвы с известняковой щебенкой?

    Лить ленту из пескобетона или бетона на основе гранита, боюсь будет не дешево. А вот чтобы залить относительно небольшие по объему столбики, бетона надо немного. Большой плюс в столбчатом фундаменте это АЦ труба, она очень хорошо гидроизолирует бетон, и к тому же может одна, сама по себе нести всю нагрузку, теоретически трубу можно вообще засыпать песком, забетонировав только концы трубы сантиметров на 30. Делать так конечно не стоит. А вот делать столбики в рубероиде, или прочих гибких оболочках с использованием известкового щебня, на мой взгляд, очень рискованно лет через 10 начнутся проблемы
     
  7. Лехин.
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326

    Лехин.

    Живу здесь

    Лехин.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    А Вы по ценам (включая стоимость работы) сопоставляли с полноценной монолитной ЖБ лентой, заглубленной минимум на 500мм. как того требуют нормативы? :)
    Если делать самостоятельно, до варианта дешевле буронабивных стоек просто не найти... В комплексе с работами, наименьший ценник обычно у винтовых свай.
     
  8. CatNata
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    CatNata

    Участник

    CatNata

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    посмотрите личку.

    Если все же ТИСЭ, то сколько свай? какой глубины лента? какая арматура? это все, я так понимаю, мы должны сказать строителям. В проекте указанные вещи не прописаны.

    и сколько вообще реально могут запросить за работу строители? каковы реальные расценки? (делать планируем силами строителей, тк сами не успеем просто).

    если честно, нет. Пока просто по фирмам рассылку сделала, дак МЗЛФ почему то выходит почти на 100 т. р. дешевле, чем ТИСЭ. вот и задумалась.
     
  9. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Я стараюсь не вязаться с фирмами. Ищите бригаду. Или тех кто «разводит» узбеков. Ведите объект сами, это выйдет в полтора два раза дешевле, во всяком случае по работе. Материалы ищите сами, сэкономите от 20 до 30%.
     
  10. CatNata
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    CatNata

    Участник

    CatNata

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    так и собираемся поступить. Но проблема с конструктивом выходит. Т. к. будущим рабочим надо озвучить какие по высоте будут сваи и лента, какая арматура.

    Помогите, пожалуйста, с конструктивом фундамента!
     
  11. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Какой вес дома, вместе со снеговой нагрузкой? четеж стен? Какой высоты хотите цоколь?
     
  12. CatNata
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    CatNata

    Участник

    CatNata

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Счас стены прикреплю, вес? это вопрос конечно. бревно 22 диаметра, полтора этажа. можно, наверное, посчитать как то?
     

    Вложения:

    • изометрия2.jpg
    • изометрия1.jpg
  13. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Размеры? Высота цоколя?
     
  14. TyuMAN72rus
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    TyuMAN72rus

    Новичок

    TyuMAN72rus

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Добрый день!
    в начале мая буду лить фундамент, дом 8х8, фундамент ТИСЭ 22 сваи (получается через 1,5 м каждая) 2 м глубиной лента 60х40, работа 3 300 за куб (зем работы, опалубка, вязка арматуры, прием миксера и т. д.).
    а вообще, в Тюмени цены работ по фундаменту от 2500 до 3500 р за куб!
     
  15. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если делать фундамент ТИСЭ, то лента, опирающаяся на сваи, называется ростверк. В этом случае обязателен зазор 10-15см между грунтом и ростверком. Свая ТИСЭ имеет диаметр 25см и расширение в нижней части 50 или 60см. Обычный размер ростверка делают 40Х40см, арматура 12-14мм четыре прутка сверху и четыре снизу. Из свай делаете выпуск арматуры сантиметров на 30 к ним крепите арматуру ростверка. Вес дома плюс запас процентов 30 делите на 5т (нагрузка на одну сваю с
    расширением 60см при посредственном грунте) получаем минимальное кол-во свай. Сваи обязательно распологаете по углам и на пересечении несущих стен. Как-то так...
    P. S. "В проекте указанные вещи не прописаны", интересный проектик...