Вопросы по типовому квартирному щитку

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Queesesto, 09.04.12.

  1. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Вопросы по типовому квартирному щитку
    Уважаемые, киньте, если уже обсуждали.
    Переделываю обычный щиток (панель, новостройка). Теперь там будет 14 автоматов, 4 диффа, один вводной. Но столкнулся с проблемами.
    1. Мокрый дифф нужен 25/10, а ничего, кроме такого от иэка найти не могу. Места только на два модуля, поэтому пойдет только дифф. Подскажите модель из серьезных производителей, а то стремно такое ответственное место иэком закрывать.
    2. На мокром диффе будут с/м, розетка, бойлер, пол и конвектор на балконе. Почему-то есть опасение, что 10 ма будет постоянно вышибать. Так или нет?
    3. Вводной в квартире 63А. В общем щитке на лестнице стоит на меня дифф 50А. Зачем?.. чтобы мне было неудобно в корридор бегать?
    4. В конце-то концов, сколько ампер можно пускать по 3*2.5? Кто-то приводит расчет, что 20. Кто-то, что 16. В леруа табличка висит, что и 20, и 25 нормально работают. Ссылки на пуэ, пжл, не давайте - там корявый язык. Лучше по практике.
    5. Я правильно понимаю, что если на одном диффе 25а, например, 2 автомата по 20а, и по одному уже течет 19 ампер, то если по второму пойдут 6, то дифф выбьет?..
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вы правы, будет постоянно выбивать, дифф (УЗО) с током утечки в 10мА ставится только на 1 прибор.
    Для ограничения потребляемой мощности, вводной АВ будет выполнять просто функции выключателя;)
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    Пересмотрите номиналы диффов! ;)
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По 3*2,5 меди - АВ не более 16А. Однозначно.
    ПО всему остальному позже. Вы только подумайте над формулировками вопросов. а-то впечатление, что в панике писали :)
    И есть ли заземление и СУП в квартире :)
     
  4. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Земля, конечно, есть. Причем их две - одна на счетчике, вторая отдельная в техшкафу в туалете - коммутирует всё подряд, на счетчик не идет.

    Найдено яндексом: максимальный ток по меди, исходя из 10 ампер на квадрат, минус запас, дают 22.5 ампера. Согласен скинуть до 20. А вы 16 предлагаете... там даже сейчас, в пока еще по правилам собранном щитке 16 стоят только на свет...

    Что тогда делать с мокрым? Не пять же штук ставить?

    Я не в панике - просто с телефона аффффигеть как неудобно.)
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так кто мешает там же и искать ответы на свои вопросы?...;)
    Может стоит прислушаться к советам, коль тему тут запостили?
    16А автоматы ставятся исходя из того, что линия заканчивается розетками с допустимым током 16А (бытовых с бОльшим током просто не существует.)
    "Мокрый диф" на 25/0,01 и не ищите, лучше поставьте УЗО 40/0,03, а за ним несколько АВ 16А, например один на ванну, а второй на лоджию. Или 63/0,03 и три АВ 16А (лоджия, СМ, бойлер)
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У Вас действительно в квартире 3 с половиной киловатта освещения? Не жарко? Или квартирка такая нехилая?
    У меня на складе площадью 160 квадратных метров как раз сейчас меняют защиту света на 6 ампер. Грамотный новый электрик впечатлился видом светильника, выгоревшего внутри без намёка на срабатывание автоматов. И посчитал мощность как надо, а не по известному правилу "главное - чтоб никогда не выбивало".
     
  7. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    В настоящее время у меня в квартире света 300 ватт.) Это я к тому, что все щитки в доме-новостройке собраны так. Вводной 63, диф 40/30, плита 32, розетки 20, свет 16. Плита и свет мимо дифа.

    Ищу ответы не яндексом, потому что ответы разные и аргументов исчерпывающих нет. Вот про розетки на 16а - это аргумент. Но тогда их надо ставить по принципу один автомат - одна розетка. Потому что если у меня четыре розетки на одном автомате 16а, и в каждой по киловату мощности, то автомат вышибет, хотя и розетки, и кабель еще в порядке. Так?
     
  8. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несомненно, если на линии под защитой АВ 16А стоит пяток розеток и в каждую воткнуть по утюгу, то автомат сработает. Но, вообще то, он для этого и установлен, чтобы защитить линию от перегрузки. Но даже при одной розетке на линии не составит большого труда воткнуть туда тройник или удлинитель ... и опять таки пять утюгов...
    Если планируются большие нагрузки на линиях, то надо увеличивать число групповых линий, а не номиналы автоматов.
     
  9. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Аргумент, однако... бороться с тройниками планировалось увеличением количества розеток на одном розеточном пятачке и размещением их там, где они нужны, чтобы не тянуть удлинители...

    Ну хорошо... а свет? Точки через трансформаторы - их мощность по номиналу считать? Или мощность после транса от мощности до транса отличается? пока что выходит так, что кухня-с/у - раз автомат, комната-корридор - два, спальня - три.
     
  10. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, но вопрос не понял...:faq:
     
  11. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Лампочка 220 вольт 50 ватт и лампочка 12 вольт 50 ватт на трансформаторе одинаковый ток через автомат протягивают?
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Для 12-вольтовой дайте запас процентов 10.
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При использовании трансформатора, ток будет выше из-за кпд транформатора, при соблюдении поставленных условий... а уж на 5, 10 или 15% будет выше, это зависит от конкретного устройства.
     
  14. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Почему именно узо 40/0,03, а не дифф?

    А если, теоретически, собрать прямо в щитке эти три ветки на трех дифах 20/0,01 или 25/0,01? Как они будут работать, если от них до потребителя еще метры и метры кабеля? До балкона, например, метров 20 будет.

    Дифф дожен быть равен сумме автоматов под ним или быть на порядок выше максимального автомата?
     
  15. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Максимальный ток УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, стоящих после него, и (или) не менее номинала автомата, стоящего выше него по схеме. Поэтому лучше (дешевле) ставить одно УЗО и несколько АВ после него, в пределах разумного...