    Приведу сравнение вариантов плит перекрытий, с учётом сказанных ранее замечаний. Вопросов задают много по этой теме, реального сравнения не встречал. Расчёт может корректироваться с учётом цен в его регионе и найденных неучтённых работ.
    Главная цель расчёта-анализ состава работ при этих 2 вариантах, их продолжительность, прикидочная стоимость.
    Итак для сравнения возьмём участок перекрытия 6*6 метров и перекроем его сначала плитами ПБ 6х1,2 затем монолитом. Толщину монолита примем 0,22 м, чтобы при сравнении уйти от приведения к общим знаменателям. Нагрузка - 800 кг/м2 без учёта собственного веса плит перекрытий.
    Затраты на сборное перекрытие:
    - 5 плит ПБ - 7800х5=39000 рублей
    - доставка плит - аренда камаза-длинномера на 3 часа = 5000 рублей
    - монтаж плит - аренда крана 15т на 3 часа = 5000 рублей
    - заполнение швов бетоном, заполнение гнёзд петель при анкеровке итд - 0,5 м3 бетона=1000 рублей
    - расходы на арматуру анкеровки = 1000 рублей
    - зарплата монтажникам за работу за день = 5000 рублей.
    - продолжительность монтажа = 1 день и 2 рабочих.
    ИТОГО: 56000 рублей и 1 день работ
    Затраты на монолитное перекрытие:
    - опалубка из пиломатериалов с учётом крепежа- 2 м3 = 15000 рублей, делим на 2 потому что учитываем оборачиваемость, получаем 7500 рублей
    - арматура верхняя и нижняя применяем диаметром 10 мм с шагом 200 мм (по расчёту) итого 744 п. м, плюс поперечная 200 п. м. Итого около 0,6 тонн арматуры = 20000 рублей с доставкой
    - бетон В20 - 8 кубов = 25000 рублей с доставкой
    - аренда крана или бетононасоса для бетонирования больших площадей и/или подъёма бетона выше уровня земли = 5000 р
    - работа плотников-бетонщиков-арматурщиков (работают 4 дня) = 20000 рублей
    - прочие неучтённые затраты (плёнка,вода,вибратор, фиксаторы защитного слоя итд)-3000 рублей.
    - продолжительность монтажа - 1+1+1+1= 4 дня и 2 рабочих (опалубка+армирование+бетонирование+распалубка)
    - время технологического твердения - 3 дня (до возможности ходить по нему)
    ИТОГО: 80500 рублей и 7 дней работ
    Выводы - монолитное получилось дороже и медленнее. Стоимость монтажа сборного - 1600 р/м2, стоимость монолитного 2300 р/м2.
    Монолитное выгоднее, если всё делать самому, иметь опалубку/арматуру/бетон в наличии или по дешёвке, перекрывать сложные конфигурации, перекрывать пролёты до 3-4 метров. Также монолит применим при перекрывании больше 10-12 метров, но эта тема уже не для этого форума
     
  2. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
     
  3. Антихалтура
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Антихалтура

    Участник

    Антихалтура

    Участник

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю!

    Небольшое добавление, в каналах плит удобно тянуть провода и трубы.
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    А про зимнюю стройку вобще умолчу...
     
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Не всё посчитали.
    На 6м перекрытия толщина монолита (согласно документов 1/35 L) должна быть 18см.
    Далее под пустотки нужно ложить раствор не менее 2см. Итого толщина перекрытя с пустотками получится 24см (не считая стяжки). Монолит -18см. По сути при одинаковой высоте потолка нужно добавить ряд кирпичной кладки наружных и внутренних стен, надо бы посчитать и эти затраты: кирпич, раствор, работа и время. И стяжку - тоже надо прикинуть. Ведь большинство её все же делает.
    Да и доставка плит редко совмещается с монтажем. Это очень идеальные условия. Обычно плиты доставляют и разгружают ранее.
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    в случае с монолитом я какую хочу (в пределах разумного) такую толщину и сделаю. В случае с большей толщиной монолита уйдёт меньше арматуры и наоборот. Ваша цифра относится скорей всего к рекомендуемым для рационального расхода материалов. Толщину обоих вариантов я принял 22 см, чтобы не приводить прочие мелочи к единому знаменателю, о которых вы пишете. Стяжка в обоих вариантах нужна одинаковой толщины (в случае со сборными даже меньше, за счёт ровности плит), поэтому стяжку не учитываем, её можно перенести в затраты на полы. А вопрос с доставкой и разгрузкой-уже на совести заказчика, захочет сэкономить - управится за раз, будет сопли тянуть-будет отстёгивать. Тем более какая разница как будет работать кран, то ли он целый день разгружает всё, а через некоторое время монтирует всё либо разгружает и монтирует маленькими порциями.
     
  7. Polundra
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Polundra

    Участник

    Polundra

    Участник

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Немного не соглашусь с Вами Саша, сам еще не начал строить пока прикидываю... Не знаю как в Уфе но по моим расчетам в Калининграде стоимость собственно ручного приготовленного бетона марки М 250 составляет 1600-1750 руб. за куб. тонна арматуры стоит ~20 000 руб. Да я не учитываю приобретение бетономешалки и досок/плит для опалубки так как они куплены еще при возведении фундамента и все еще надеюсь по расчетам живы)
    Так вот, раз вы перекрытия выкладываете плитами перекрытия то почему бы и не выложить монолит секторами (плитами) можно прикинуть, что вы выработаете самостоятельно 2 куба – это 34 полные тележки бетона по 60 литров)
    Ваш объем 6х6х0.22 = 7.2 куба. Х 1750 = 12600 руб.
    7.2 / 2 = 4 дня (тележки можно наливать не полные =)
    1 день на выставление опалубки итого 5 рабочих дней.
    Армировать можете из расчета тонны хоть 25-кой в 6м пролет

    Итого 12600 бетон + 20000 арматура = 32600 руб. ну и немного спину сорвало =)


    80500 - 32600 = 47900 вы зарабатываете в неделю столько? нехотите попробовать заработать?)
     
  8. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Если разговор пошел о посчетах на деньги.
    То лишние 6см (2см под плиту и 4см -разница между плитой и монолитом), считаем 4см обойдутся в 1.5 куба бетона, а это почти 5тыс.руб., и лишний вес -3.8 тонн.
    А толщину обоих вариантов вы приняли 22см, зачем? - у меня напрашивается лишь одно - чтобы оправдать плиты пустотки и выставить их, как выгодный выриант.

    Гораздо правильней было бы по-моему так.
    Есть пролёт 6х6, чем дешевле и быстрее перекрыть этот пролёт?,
    при этом не устанавливая свои размеры толщин на монолит, а исходить из расчетов с рациональным использованием материалов, опираясь на строительные нормы.

    Монолит, залитый спецами, практически имеет ровную поверхность, 1-2мм - разница высот. Стяжка не нужна.
    Плиты - ровных и идеальных - я не встречал, к тому же поле установки на раствор по месту, все равно получается перепад высот, стяжку делали всегда.
    Да бог с ней, со стяжкой.

    Вобщем мое мнение, монолит 18см. И от ваших расчетов по монолиту отнимаем 5000рублей.
    (хотя по докуметам при упругой заделке, или когда плита может работать в двух направлениях - толщина её может быть 1/45L - 14см)
    Далее, покрываем разницу по высоте - 6см. Возводим ряд кладки по стенам - 7тыс. руб кирпич, примерно на 1 тыс. раствор.
    Добавляем 8000руб в расходы на пустотки.
     
  9. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    хорошо, пусть будет минус 5 тысяч по монолиту за счёт возможности меньшей высоты сечения перекрытия и минус 8 тыщ за счёт невыкладывания стены по периметру. Итого по монолиту 68500 против 56000 сборного за 36 м2 перекрытия. Уже ближе, но всё равно на порядок дешевле сборные
     
  10. Victor_MVT
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    29

    Victor_MVT

    Живу здесь

    Victor_MVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Московская область
    Такой вопрос:
    откуда получилось 744 + 200 п. м. арматуры?
    при ячейке 200х200 на армирование 1м2 (в 2 слоя) уходит 20 пог. м.
    Грубо (без учета заделки и пр.) потребность в арматуре = 6х6х20 = 720пог.м. - это всего, и продольная и поперечная для верхней и нижней сетки. Разве не так?
     
  11. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    почти так, учтите ещё вертикальные прутки, нахлёст арматуры по длине, анкеровку по периметру. Это и есть ещё 200 п. м.
     
  12. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    С секторами больше мороки: нужно делать боковую опалубку и согласно СНиПа оба свисающих края армировать "квадратом" из 4-х прутков (обязательно).
    Но тачка не нужна. Из оцинковки (листа) нужно сделать желоб (закрытый), и по нему подавать раствор в
    сектор, бетономешалка при этом должна быть приподнята (подобие стола).
    Если нужно сей процедуры фото - скину.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Ребристый монолит:
    Бетон 5м3 х 3500= 17500р.
    Арматура 0,35т х 33000=11550р.
    Сетка 72м2х115р=8280р.
    Итого: 37330р.
    Опалубку и пенопласт не считаю, т. к. это всё потом уйдёт в дело.
    +25000р. за работу и кран с бадьёй.
    Итого: 62330р.

    Получилось немного дороже чем плиты, но если под плиты делать армопояс, а его в большинстве случаев нужно делать, то выходит одинаково.

    Далее, 6 метровые плиты самые дешёвые, с уменьшением и увеличением длинны цена за м2 существенно возрастает.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Посчитано без учёта нахлёста на стены. :flag:
     
  15. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    наличие армопояса зависит от материала стен, при кирпичных он не нужен


    пару лишних десятков метров арматуры не спасут монолит от перевеса в сторону сборного