1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кухонная вентиляция в частном доме

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем PavV, 09.04.12.

  1. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Кухонная вентиляция в частном доме
    Всем доброго времени суток. Народ, помогите в устройстве вентиляции на кухне для вытяжки.
    Итак, пристройка к дому, один этаж, потолок из ЖБ плит, крыша плоская из толи, сверху положен шифер. в потолке есть отверстие где-то D150 мм. Хочу там сделать вентиляцию под кухонную вытяжку. Кто сталкивался с подобными решениями, подскажите как делать, какую трубу, из чего, какого диаметра, какой высоты, прямую или как, что следует учесть в монтаже под вытяжку для дальнейшего подключения. Нужен ли какой клапан обратный для предотвращения опрокидывания тяги, нужно ли сверху ставить на трубу типа дефлектора от задувания снега и дождя? Может где схемки какие есть.

    Заранее спасибо.
     
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    А вы вытяжку планируете принудительную или естественную?
     
  3. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Смотрел принудительную, встраиваемую или купольную
     
  4. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Если принудительную, то надо исходить из данных по оборудованию, как правило около 700 кубометров в час, скорость в канале до 7 м/с, диаметр 200 много, а 160 чуть меньше чем нужно, скорость будет 9,8 м/с, но на всю мощность редко будете включать. Дефлектор можно любой базовый ставить, от косых осадков и порывистого ветра, обратный клапан тоже можно установить, не принципиально где, главное что бы в тепле, от возможности обледенения.
     
  5. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Желательно чтобы и естественная работала сама по-себе при отключенной принудительной, так возможно? А на какую высоту выводить трубу, можно ли ее делать полностью из пластика? И не будет ли конденсат литься с нее зимой?
     
  6. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Ну естественная через двигатель зонта как то вяло будет работать, а скорее всего не будет. Если сделать в канале дополнительную решетку, тогда при включении зонта через нее же и будет все выдавливать обратно в комнату, обратные клапана уже обсуждали, если и ставить то только с приводом. Можно из пластика, я рекомендую оцинковку. Не будет если по холодному чердаку ее утеплить.
     
  7. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Еще вопрос, если делать вентиляцию естественную, то как бороться с опрокидыванием воздуха? И еще на какую высоту делать трубу при плоской крыше 1 этажного здания?
     
  8. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Для нормальной работы естественной вентиляции необходим приток воздуха. Если его не будет, он сам придет из вытяжной трубы. Ставьте около метра в высоту и хороший дефлектор с защитой от бокового ветра.
     
  9. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Нарисовал примитивную схему.
    Ответьте пожалуйста еще на несколько вопросов:

    1. Можно ли сверху сделать изгиб трубы вниз от попадания осадков?
    2. т. к. чердака нет и труба выходит сразу на улицу, какой толщиной утеплителя делать утепление? подойдет ли утеплитель для труб на вспененной основе 1-2см толщиной. И
    3. есть ли смысл подымать трубу на 1-1.5 метра при принудительной вытяжке или просто прям из крыши вывести немного и поставить что-то типа грибка?
    4. как я понял в вытяжке стоит клапан обратный, стоит ли ставить дополнительный?

    вытяжка.png
     
  10. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    1. Вышел трубой, отвод 90 градусов и можно еще отвод 45 градусов максимум. А лучше зонтик поставить обычный или дефлектор.
    2. Да подойдет, еще лучше установить кусок сзндвича.
    3. Тут надо руководствоваться толщиной снежного покрова на крыше.
    4. Хуже не будет, гденть под перекрытием.