1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция каркасника, 430 М3. Lossnay LGH-15RX5-E или STAR EPVS-200

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AlexMann, 09.04.12.

  1. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вентиляция каркасника, 430 М3. Lossnay LGH-15RX5-E или STAR EPVS-200
    Номер клиента: 3331829
    Пароль: 667516
    В общем, машинки одинаковые. Но у электролюкса в комплекте пульт. А пульт для Лоснея стоит 8 штук.
    Планируется отвод воздуха их двух С\у, протяженность воздуховода (ВД) 4 метра, один поворот на 90 гр, перепад высоты 3 метра.
    Приток в три комнаты, протяженность воздуховодов, 15 м, 5 поворотов на 90гр, перепад высоты 3 м.
    Воздуховоды Sonodec 25 102ммx10м.
    Канальный нагреватель Korf ELK 100/2,5
    Регулировка равномерности притока при помощи ограничителей потока.

    Господа специалисты, подскажите ответы на несколько вопросов, плиз :)
    1. Как Лосснеем управлять без пульта ?
    2. Для отводящих воздуховодов многовато поворотов ? Может поставить еще один вентилятор ?
    3. Лоссней и вправду лучше, тише, надежней ?
    4. Нужны ли доп фильтры ?

    Спасибо.
     
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    1. Если подключить внешнее устройство (центральный пульт, например, умного дома) но не будет переключения скорости (все время высокая) и будет постоянным режим автоматического выбора режима.
    2. Вы хотите из су воздух на рекуператор гнать?
    3. Это врядли.
    4. нет, только если пылевой какой нть на притоке свежего.
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    1. Понятно.
    2. Ну. Да... Вытяжка планировалась только в двух С/У. Это проблема?
    3. Ну лоссней 21/26, стар 33/39 Дб, это не существенная разница ?
    4 спасибо.
    5. В лосснее есть режим преволирования притока над вытяжкой и наоборот, в старе нет. Это важный и нужный режим ?
    6. Не велика ли длинна и много ли поворотов на подаче в помещения, может доп вент для подпора? И где, на подаче чистого уличного или на подаче уже после устройства ? Управлять доп вентами вроде умеют оба устройства.
    Спасиб
     
  4. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    2. Не есть гуд.
    3. И замеры производились наверняка при разных условиях, поэтому не смотрим на это, слишком незначительно.
    5. Ну почему нет то? Если еще понимать для чего это делается, то вообще красота.
    6. Для этого нужно понимать какая сеть воздуховодов и иметь данные по каждой отдельной ветке.
    Например. д. 160 длина 6м, поворотов 2, тройник.
    д. 125 длина 5 м, поворотов 1, решетка.
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На обоих установках выходы 100 мм, по дому, предполагается так:
    подача 100 мм, длинная 15 м, 2 тройника 5 поворотов, включая один на 90 гр вниз и опуск на 3 м, 3 решетки + регулировка расхода.
    отвод 100 мм, длинна 4 м, один поворот вниз, один тройник. 2 решетки
    Постоянно, жилая комната одна.
     
  6. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    При максимальной производительности 150 куб. м/ч, в д. 100 будет скорость 5,4 м/с и гидравлические потери составят на 15 метров примерно 127 Па, а статическое давление установки 65-70Па, поэтому не вариант.
    Ставим от приточки д. 125, скорость 3,4м/с и потери 37 Па.

    Решетки какого размера, по расходу должны быть 10х5 см?
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как мне добиться скорости, меньше 2 м\с ? Вроде при такой скорости шума меньше всего ?
    Про стат. давление, Лосней 95 Па, https://www.rusklimat.ru/catalog/channel-system-conditioning/mitsubishi/lossney/12391.htmlЭлектролюкс, вот ссылка, не пойму я этот графег :)

    Я так понимаю, надо заказывать для воздуховодов Sonodec 25
    на приток 160мм,
    на отвод 127мм,
    на подачу с улицы прямой 100 металл, 4 м
    на отвод на улицу, 3 м + 90 гр поворот, 3 м, металл.

    Про решетки я даже не знаю. ограничители расхода круглые, до решеток я дкмал ставить, но наврено есть решетки с регулировкой расхода ?
     
  8. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    До трех метров допустима скорость в канале общеобмена и до 2 м на выходе с решетки.
    Лучше ставить дроссель клапана до решетки в метре от нее, меньше свистеть будет.
    На подачу с улицы тоже 125 ставьте.
    Да и отвод тоже.
     
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так какую брать установку ?
    Star - больше производительность и есть пульт, на круг дешевле.
    Лоссней, больше режимов, возможно тише (не существенно), но пульт надо покупать.
    ?
     
  10. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Я думаю бОльшая производительность СТАРа, в Вашем случае уместнее.
    Сам никогда за брэндами не гонялся.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оукей, заказываю электролюкс.
    Скажите
    1. Чем плохо размещать отток в санузлах
    2. Саундек 25 правильный выбор ?
    3. Тройники брать просто обычные пластмассовы ?
    4. Приток и оттокотк разместить на потолке, использовать обычные клапаны, как в офисах, они и регулируются по расходу?
    5. Забор и отток на улице категорически через 10 друг от друга разносить ?
    Спасибо
     
  12. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    1. Это влажные помещения, для рекуператора предпочтительнее забирать воздух из помещение общегообмена.
    2. Sonodec25, SonoDFA и тд, суть одно и тоже. Правда в SonoDec больше аллюминия.
    3. Просто обычные оцинкованные, это санитарнее и гигиеничнее.
    4. Не принципиально.
    5. 10122006162.jpg
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Готично :)

    Хотелось просто разнесенные на 2-3 метра решетки :)
     
  14. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Ну тут просто и расход побольше, это на бассейне рекуператор.
    Желательно не в одной плоскости делать, что бы не засасывало выхлоп обратно. 10 метров наверное круто, да и за 2-3 метра воздух успеет перемешаться со свежим и концентрация старого будет мизерная. Между внешними блоками первая забор свежего, 2 и 3 удаление.
    DSC00908.JPG
     
  15. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург