    трещины.png Здравствуйте, вчера приехали после зимы на стройку и увидели в одном месте трещины в лицевой кладке по стене, идет от цоколя и вверх до окна примерно на 1,5 метра. Трещины небольшая, но видно, что через один кирпичи все лопнули. Подскажите насколько это в дальнейшем грозит неприятностями, что делать, и из-за чего это могло произойти. Это нарушение кладки лицевой или проблемы с фундаментом. Хотелось бы понять кто виноват. Фундамент шириной 90 см.,состоит из двух лент соединенных между собой арматурой, стены лежат на внешней стороне фундамента (на фото видно как выкладывали цоколь), на старый фундамент заходит 10см черновой кладки.
     

    Вложения:

    • CIMG7908.JPG
    • CIMG8802.JPG
    • цоколь.png
  2. lis19751
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    lis19751

    Участник

    lis19751

    Участник

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    орел
    Судя по всему, каждая лента работает сама по себе, ошибка в соединении фундаментов между собой
     
  3. Duzh
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Duzh

    Живу здесь

    Duzh

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, какая это может быть ошибка в соединении фундаментов? Как надо было соединять? Стена лежит на внешнем фундаменте, и лицевая кладка с черновой кладкой не соединяется, между ними воздушный зазор. Меня очень интересует могла ли быть какая технологическая ошибка при кладке? Цемент не так замешан или еще что? К кому претензии к тем кто фундамент делал, или к тем кто стены выкладывал? это разные бригады.
     
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Поподробней про фундамент. Глубина, армирование, какой бетон. Желательно хотя-бы эскиз схемы армирования и соединения фундаментов. Есть ли трещины в цоколе и основной кладке. Пока поставить маячки и ждать полного оттаивания почвы.
     
  5. Duzh
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Duzh

    Живу здесь

    Duzh

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Фундамент №1 испортили, привезли бетон марки 50. Когда это вскрылось, так как бетон начал крошиться, эта фирма переделывала доливала новую ленту №2 бетон марка 200. Старый фундамент был шириной 50, высотой 190, так как участок склоном то в земле по разному от 170 до 120. в этом месте 120. Армировали по 3 нитки вверху и внизу и в середине 2 нитки кажется. Соединяли арматурой вбивали ее в старый фундамент только вверху примерно через 1 метр на глубину 10-15 см. Трещина в цоколе есть (на последней фотографии), в черновой кладке вроде трещин нет. Скажите, а что за маячки и как их ставить?
     

    Вложения:

    • 768.JPG
    • 770.JPG
  6. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обратите внимание на кирпичные дома в городе, таких трещин в каждом доме на каждом этаже найдёте. Страшного ничего нет. Не парьтесь.
     
  7. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Небольшие шлепки из алебастра на трещину в нескольких местах. Наблюдать за ними до лета. Если они лопнут-значит трещина расширяется.
     
  8. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    а они лопнут. дом что усадку не дает?
     
  9. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    При равномерной усадке, если всё правильно сделано, не лопнут. Наличие трещины от цоколя говорит об обратном.
     
  10. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Климовск
    Трещина в середине пролета или ближе к углу? Оконные проемы перекрыты?
    Пока не вижу чего-то критичного (как я понимаю, трещина не сквозная). Но и нагрузка на фундамент пока не полная.
     
  11. Duzh
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Duzh

    Живу здесь

    Duzh

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Трещина от угла на расстояние примерно 2 метра. Но, я думала, что трещина только до окна. Оказывается после окна она идет до самой крыши. И с другой стороны дома тоже примерно на этом расстоянии трещина от крыши вниз на 1,5 метра. Т. е., не от фундамента дом трещит, а наоборот, от крыши. Кто-то говорит, что дом треснул, потому что отмостки нет, кто-то, что отмостка совершенно не причем.
     
  12. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Кирпичная кладка сама по себе значительно усиливает жесткость фундамента на любой изгиб.
    Я так понимаю, что армированного монолитного пояса под крышей нет?
    Судя по описанию очень похоже на вину, именно, фундамента, если не найдется горизонтальная трещинка, ведущая к краю дома от места, где внизу заканчивается вертикальная.
     
  13. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Климовск
    Похоже на осадку грунта под углами здания (вертикальная трещина в пролете с раскрытием сверху) или. соответственно - пучение под зоной трещины
     
  14. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.260
    Благодарности:
    11.741

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.260
    Благодарности:
    11.741
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего так и есть.
     
  15. Duzh
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Duzh

    Живу здесь

    Duzh

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва