    Вопрос по расширителю. Как подключить ?
     

    Вложения:

    • ДВУХТРУБКА НА ВЕСЬ ПЕРИМЕТР доработка.JPG
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По варианту (в). с установкой воздухосборников на разводке.
    (Насос не виден на вашей схеме) :faq:

    Сканави Отопление_178_resize.jpg
     
  3. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Насос хочу поставить на обратке в байпас перед котлом, если котловой не потянет.

    Доработанная схема .
     

    Вложения:

    • ДВУХТРУБКА НА ВЕСЬ ПЕРИМЕТР доработка.JPG
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Потянет любой слабый насос. (см.пред.с.)

    ДВУХТРУБКА НА ВЕСЬ ПЕРИМЕТР доработка.JPG
     
  5. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Можно схему готовить в работу ? Или будут еще какие замечания :um: ? Как только все собиру отпишу о результатах обязательно, но это не раньше августа, а там кто знает может все таком темпе закрутится, что мама не горюй :)]. Ни чего не сказано по радиаторам, хотя в первом посте и мощность, и площадь есть :faq:. Или это было :close: молчаливое одобрение ? :faq: Если нужны данные то выложу на последней схеме .
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да уж отпишИте. А то обвиняют форум в отсутствии "реальных воплощений".:ogo:
    Радиаторы - любые. "Дело их снабжения" обеспечено, сколько бы их не было у вас.
     
  7. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    ОБВЯЗКА КОТЛА - вариант -2.JPG Lyko. Отцените обвязку котла и сделайте свои выводы, и замечания в частности по вопросу - что поставить на байпас. С уважением .
     
  8. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    ДОМ ОТОПЛЕНИЕ-В РАБОТУ - ЭТАЖ.JPG Немного изменил основную схему, с учетом некоторых особенностей проекта .
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что имеется в виду под .."коллектор цоколя и мансарды":faq: Коммутацию под режимы автоматики не комментирую. :|: Но способность на автом. регулировку 2-хх 3-хх клапанов укажите.
     
  10. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Коллектор через который будут подключаться помещения по мере надобности в весенне - осенний период. Разводка к приборам будет МП и через свой насос.
    Трехходовой в режиме приоритета бойлера, двухходовой в режиме бойлер от коллектора. На схеме эти режимы указаны одновременно, но в сборку пойдет только один, какой пока не знаю. Жду совет.
    Что совсем так плохо? :(
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не комментирую - значит - не "мое". А по варианту схемы - вопрос не прояснился - "разводка к приборам со своим насосом" (?) Желательно схему.
     
  12. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Насос указан на схеме от основного подающего коллектора к колектору -ТП (условно). От коллектора ТП будут две линии из МП -20, одна к трем радиаторам в цоколе (в соседнем помещении от котельной, другая к трем радиаторам в мансарде (включаются только весна - осень). Если можно без схемы скажите, повлияет и в какой степени забор теплоносителя на третью линию к коллектору ТП ? Полную схему не имею, все пока в стадии услового развития схемы. Если подключение коллектора как указанно на схеме сильно усложнит работу всей системы (с Вашей точки зрения) то мне на данном этапе легче выкинуть этот коллектор из схемы, а когда придет момент обратиться к Вам с уже собранной системой и готовой схемой дальнейшего ее развития .
     
  13. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Набросал схему в стиле Пикасо :|:, не ругайте, стиль письма таков, ну очень торопился .
     

    Вложения:

    • коллектор на доп. линии ..JPG
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В принципе возможен и такой вариант, с единственным условием - или ВСЕ однотипные контуры работают от ОДНОГО насоса (у котла) Или все контуры со своими насосами. Разница в первом случае - взаимозависимость всех контуров по цирк. давлению в них. И все контуры должны быть отбалансированы до того, как в каждом балансировать радиаторы. :ogo: В противном случае - изменение работы остальных контуров в случае изменений в одном.
    Да еще 2 котла. В таких случаях просится гидрострелка, где все насосы работают "сам по себе", не вызывая изменений в гидравлике остальных контуров.
    Без ГС - масса "переключателей" + необходимость согласования сопротивлений/насосов контуров, что в несчитанной системе получится вряд ли и чревато сюрпризами. :close:

    Вот что-то вроде "того":

    ...Оборудование для управления потоками теплоносителя — это насосы, смесительные, запорные, обратные клапаны и др. Схема объединения управляющих элементов реализуется в гидроколлекторе. Существуют несколько их основных типов — параллельный, последовательный, совмещенный.
    Параллельный предполагает соответствующую схему соединения потребителей и генераторов тепла. Ее характерные черты — одинаковая температуру подачи и «обратки» для всех составляющих системы, их сильная гидравлическая зависимость (и как следствие — обязательное применение обратных клапанов), простота подключения большого числа параллельных потребителей.
    Последовательный — реализует «кольцевую» схему, при которой составляющие системы практически независимы гидравлически (нет необходимости применения обратных клапанов), характеризуется определенным падением температуры по ходу потока в основном (первичном) коллекторе (следствие — упорядочивание потребителей по температурной потребности).
    http://teplo-start.ru/discussions/popular/110-montagerulesarticle

    По поводу обратных клапанов: - в "параллельном" коллекторе наличие обратных клапанов намекает на возможность полного "запора" слабейших из них..:close:

    В "последовательном" (ГС) - отсутствие необходимости в обратных клапанах - признак "независимости" каждого контура.
     
  15. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Электрокотел на схеме работает только летом на воду и в аварийном режиме при отключении газового котла. Попробую собрать как есть по оптимальной схеме на два контура и бойлер, а потом подключу коллектор ТП с тем что есть, если пойдет, хорошо, нет, буду думать (и с Вашей помощью) дальше. На данный момент та схема (два контура) что мы с Вами опредилили является основной рабочей что меня вполне устраивает. Lyko. Может подтяните кого из профи по обвязке котла на эту ветку. У меня осталось 2-3 дня до отъезда на стройку, а там нет и-нета да и времени практически тоже. Плииз. :) С уважением .
     