Правильно ли собран электрошит?

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Степан Рафаелович, 03.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Степан Рафаелович
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Степан Рафаелович

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Правильно ли собран электрошит?
    Подскажите правильно ли собран шит..Схему и фотографии выложить не умею поэтому постараюсь изложить доступно. Ввод со столба кабель алюминий 4*16-3ф.счётчик-автомат63А.Далее ввод в дом кабелем 4*4 медный-УЗО (Мёллер40А 100мА)-и далее 3 группы на потребителей-стиралка 20А,розетки 10 линий (все разделны) по 16 А, освещение 3 линии по 10А,бойлер- 16А.Начитавшись на форуме провсякие схемы глажат сомнения по поводу; 1-сечение кабеля ввода в дом4*4 будет мало нужно (хотябы 4*6) УЗО40А поменять на 63А.В остальном сомнений нет. Электрик который собирал шиток сказал, с полной уверенностью, что хватит"за глаза".Потребеление в доме (суммарно в районе13-15 квт. Да забыл...Проводка на розетки-3*2,5,на освещение3*1,5.Минусовая шина. Шина заземления (заземление подсоединено).Да ещё... После УЗО советовал электрику на каждую группу поставить автомат на 25А.но, без внимания. Посоветуйте что не так и правильны ли мои претензии?
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё же фото нагляднее... тогда и рекомендации будут конкретные, да и вопросы будут...
    Например, откуда взяли заземление? В каком месте подключено? Зачем Вам АВ 25А?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понятно, но ввод должен быть вводой АВ - счетчик - селективное(!) УЗО (на 100мА к примеру).
    На розетки АВ не более 16А.
    И 4мм.кв. меди, это примерно 6мм.кв. Al и 25А от силы, и то, смотря кто производитель, т. е. соответствует ли сечение.
    Лучше всего, просто поменяйте вводной на 50А и "десятку" меди вместо 4-ки от СИПа.

    Группы должны иметь примерно след. вид АВ 25А - УЗО 40А (мин.) 30мА - АВ 6А, 10А, 16А (эти уже в зависимости от линии).
     
  4. Степан Рафаелович
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Степан Рафаелович

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Заземление сделано по всем правилам; треугольником со сторонами 3 метра на глубину 2 метра забиты уголок 40*40 затем полосой выведено на фасад дома и кабелем 6кв.введен в шиток в доме на отдельную шину. АВ25 хочу после УЗО на каждую из 3 групп, чтоб в случае чего не отключать не весь дом а только 1 группу.
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На отдельную шину... значит система ТТ, значит помимо вводного УЗО 100 мА должны стоять УЗО 30 мА (10 мА) на все группы...
    "Вы гараж то откройте..." © (в смысле, схему или фото, а можно и то и другое...)

    Точность и конкретность ответов прямо пропорциональна количеству и качеству информации, содержащейся в вопросе.
     
  6. Степан Рафаелович
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Степан Рафаелович

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Кабель со столба входит непосредственно в счётчик и только после него стоит АВ 63А .Поставили АВ63 т. к будет идти ещё одна линия на хозпостройки где потребление будет в районе 12 квт. Но это в дальнейшем. А сейчас нужно подсоединиться в доме к потребителям. Узо стоит на 100мА но 40А.Стоит ли его поменять на селективное 63А? А провод, я так понял, нужно заменить на 4*10 медный?

    Я понимаю, что схема намного упростила понимание того чего я хочу, Но не умею я вставлять фотографии и схемы. Научусь. А за ответы большое спасибо!
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если вам 63А ампера разрешили (получили) на фазу - рад за вас)
    УЗО тогда надо будет смотреть селективное где-то 300мА и на 63А минимум, лучше на 80А :) если попадётся)
    Далее, если в другом строении потребление будет 12кВт по трём фазам, а не по одной, то такое 100мА (и если оно селективное) и на 40А, при вводном АВ на дом в 25А, можно будет установить в домике)
     
  8. Степан Рафаелович
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Степан Рафаелович

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Всё понял! Большое спасибо!
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.351
    Благодарности:
    30.940

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.351
    Благодарности:
    30.940
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     