1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бетонная стяжка сверху плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vlastelinium, 30.03.12.

  1. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    В первом Вашем предложении Вы имеете вес стяжки или именно стяжку?

    Второе предложение не особо понял. Вы имели ввиду превышение на 25% вес который может выдержать плита? То есть, вместо 600кг/м2, нагрузит 750кг/м2.
    Или или что-то другое Вы имели ввиду?

    Спасибо!
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Имел ввиду что если стяжек в доме нет, то видимо в проекте их могли не учесть и поэтому заливка стяжки толщиной 5 см может создать непроектную нагрузку на плиту. 25% от 600 это 150 кг/м2 - вес вашей стяжки. То есть я показал что добавка значительная
     
  3. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Добавка значительна. Но, не критичная.
    И если прикинуть вес всего чем еще может быть нагружена плита и этот вес не будет превышать 600кгм2, получается, что ничего криминального нет.
    Правильно?
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    вобще да, ничего криминального, если исходить из нагрузки 600 кг/м2
     
  5. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Понял. Завтра буду звонить в проектный институт, благо он есть в нашем городе, буду звонить знакомым экспертам по эти вопросам. И буду узнавать, что можно, чего нельзя.
     
  6. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Сегодня обращался в экспертнотехнический цент занимающийся этими вопросами.
    Говорят что плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 250-300кг/1м2.

    Вот так вот.
    И что делать?
     
  7. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Как мне известно плиты с несущей способностью
    250-300кг/1м2
    использовались в исключительных случаях (в жилых зданиях вообще не использовались).
    Для квартиры жилого дома полезная нагрузка составляет 150 кгc /м2.

    что то ваши эксперты не то чтото расчитали.
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    а поподробнее? ссылку на чертежи/нормативы не давали? Интересно было бы взглянуть для своего развития и вам заодно помочь.
     
  9. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    А сколько это 150кгС/м2?
    Я бы и сам рад, чтобы они не правильно посчитали...

    Никаких ссылок, ничего...
    Это было на уровне:
    - "привет Вася, а скоко выдерживают плиты перекрытия
    - 250-300кг/м2.
    - А теплый можно? Там стяжка 100кг/м2.
    - та не, лучше не надо."

    Но, это место, куда я ходил, весьма авторитетное в городе да и Украине...И знакомые люди...но, я все равно тоже не очень доверяю...
    Мне вот интересно, могли ли в Украине строить по каким-то другим нормативам.

    Если можно, объясните, я так понимаю все жилые здания строились по каким-то нормативам. Могли ли эти нормативы быть разными для стран7 Или одинаковые для всех или как оно е-маё.

    Спасибо!
     
  10. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Практически одно и тоже
     
  11. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Что одно и тоже.
    150кгс = 300кг?
     
  12. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    а как он не глядя на плиты определил то?
     
  13. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Не знаю...
    Он уже 8 лет работает проектировщиком в нашем гОроде.
    Может знает...
     
  14. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    если бы знать армирование плиты, можно было бы вычислить несущую способность. А для этого нужно иметь проект этого дома или вскрывать плиту. Плита толщиной 15 см после заливки армированной стяжки толщиной 5 см получается высотой 20 см. Создаётся что то вроде усиления существующей плиты новой стяжкой. А такое усиление возможно при некотором запасе прочности нижней арматуры существующей плиты
     
  15. Vlastelinium
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Vlastelinium

    Участник

    Vlastelinium

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Был в институте, дали вроде мою серию дома
    111-94-40/I

    Тип блок секций
    -94-016
    -94-018
    Количество блок-секций
    а) на один дом
    -94-016 = 2
    -94-018 = 2
    б) на все дома
    -94-016 = 2
    -94-018 = 2

    Вот все, что получилось выведать.