1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО вопросы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем newalerik, 01.04.12.

  1. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    СО вопросы
    Изучил форум, вот какая схемаСО получилась. Газовый котел 17,4 КВт; труба подача и обратка стальная, диаметр 50 мм; радиаторы чугунные Konner с межосевым расстоянием 300 мм (другие не лезут под подоконники); подключение одинарных радиаторов - стальная труба диаметр 25 мм; двойных радиаторов - диаметр 32 мм, после тройника диаметр 25 мм; соответственно на каждый радиатор краны Маевского, полнопроходные шаровые краны.
    Собственно вопросы:
    Правильно ли подключены радиаторы №6 и №8 и регистр №14? Схему и план дома прилагаю. Убедительная просьба не оставить данную тему без внимания!
     

    Вложения:

    • Схема сверху.png
    • Переделанная схема.JPG
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Неужели ето работает? :hello:
     
  3. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    А почему нет? Уточняю система ПЦ с возможностью ЕЦ.
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    В режиме Пц возможно Но Ец врядли. :hello:
     
  5. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Режим ЕЦ аварийный. А вообще Ленинградка вполне работоспособный вариант. Что можете сказать по радиаторам 6 и 8ю
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А оно уже построено или в планах. Если построено спросите того кто придумывал: А нафига ТАК много труб?
     
  7. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Пока в планах. А по поводу труб, если можно конкретные замечания, а не просто общие рассуждения.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    6-й будет нормальным, если до стояка до 0,7м. Дальше, до 1,0м. возможны проблемы для радиатора 10-12 сек. Больше 1.0м. лучше подумать, как этому радиатору сделать "верхнее" соединение - стояком вверх, затем горизонтально - в трубу разводки.
    В 8-м не видно проблем. 7-й врезан нормально. Регистр 14 тоже. Даже независимо от движения воды в нем - "змеевиком" или со сквозными перемычками. :um:
     
  9. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Большое спасибо! Ваш ответ я и ждал, так как при построении схемыСО, руководствовался Вашими рекомендациями на форуме.
    Вообще придя сюда, думал сделать систему, побыстрому из пластика. Спасибо данному форуму, и всем активным участникам, за то что делитесь свиоми секретами!
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Очень даже заметил..:hello:Потому и не "цеплялся" к такой 1-этажной однотрубке. С любыми ее изьянами будет "покрепШе" пластика.
    (С описанными также "секретами" удаления воздуха) :pioner: ..
     
  11. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    [quote="Lyko
    (С описанными также "секретами" удаления воздуха) :pioner: ..[/quote]

    А можно ссылочку, а то я видимо мимо прошел.
     
  12. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    А можно ссылочку, а то я видимо мимо прошел.
    Все спрашивают советов по СО, а воплощенных систем почти нет. Летом буду делать СО, а осенью выложу отчет.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы думаете, советы не ..воплощаются?:close: Всех тем, где рассыпано ..про однотрубку - много. Почитайте FAQ, хоть и он не резиновый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41723/
     
  14. newalerik
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    newalerik

    Участник

    newalerik

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проточный в/сб - самый эффективный. В вашем случае открытый РБ в режиме ЕЦ полностью справится с удалением воздуха. (нагрев по макс.) После чего можно вкл. насос. Если насос включать сразу, тогда нужен проточный РБ-воздухосборник.
    От обычного (выше трубы) он отличается тем, что врезан в саму трубу разводки. И представляет из себя трубу бОльшего (в 2-3 раза) диаметра, чем трубы разводки. Такой РБ-воздухосборник пригоден и для ЕЦ и Для ПЦ. Открытых и закрытых.

    Комб.бачок-возд..jpg