Схема 3-х фазного вводного щита для присоединения (15 кВт, 0,38 кВ, МОЭСК)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yury555, 01.04.12.

  1. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Схема 3-х фазного вводного щита для присоединения (15 кВт, 0,38 кВ, МОЭСК)
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
    Встал вопрос о техприсоединении (ТП) к электрической сети нового строящегося кирпичного дома. Столбы с сетью 0,4 кВ рядом есть, соседи присоединены.
    На сегодняшний день я обратился в сетевую организацию (СО), заключил договор ТП, получил техусловия (ТУ). Для того, чтобы выполнить свою часть ТУ, разработал однолинейную схему. Ее и представляю на ваш суд! Хочу пойти с ней в МОЭСК – Северные сети. Очень прошу всех, кто имеет опыт или навык подготовки и согласования подобных схем с СО, покритиковать, поправить и дополнить мою схему. Надеюсь, исправлений будет не много.
    Сразу оговорюсь, что про диф. автоматы, УЗО и пр., конечно, знаю. Форум тоже детально изучил. Просто сейчас моя цель – осуществить ТП и заключить договор на электроснабжение. А, когда дострою дом, щиток тоже значительно переработаю (естественно в той части, которая будет без пломб). И дизель-генератор будет, и насосная и т. д. и т. п.
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.

    Вот та же схема в JPG. На случай если PDF прочитать не удается.
     

    Вложения:

    • ТУ (1).jpg
    • ТУ (2).jpg
    • Та же схема щита.jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Поинтересуйтесь что СО понимает под пунктом 11.3? Это настоящий ограничитель мощности или для них подойдёт просто вводной автомат? Если они захотят ОМ тогда ой..:) Ограничители мощности - http://www.110volt.ru/om Автомат при 15кВт на 25А (32А если разрешат) И типовые однолинейные схемы - Однолинейная схема1.jpg Однолинейная схема.3.jpg И у Вас на кабель в 2.5 мм. кв. стоит АВ на 25А:nono: - Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А
     
  3. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    1. Под пунктом 11.3 имеют ввиду "контроль". Контроль можно обеспечить по средством моего счетчика Меркурий 231АТ-01I. Там есть т. н. "журнал событий", в котором фиксируются пики мощностей как пофазно, так и по фазам.
    2. Автомат - аппарат защиты. Нужен для защиты участка сети, который стоит ниже этого автомата. У меня все соблюдено: счетчик на 60 А, щиток смонтирую проводом ПВ-1 10мм, УЗО и ОПН - без комментариев. А на отводящие линии установлены иные автоматы, которые также обеспечат защиту нижестоящей сети от перегрузок.
    3. Моя схема соответствует типовой, на Ваш взгляд, или нет? (ну, кроме номиналов АВ).
     
  4. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Откуда такие данные?
    Открываем ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, читаем:
    1,5 мм2 - 23 А;
    2,5 мм2 - 30 А;
    4 мм2 - 41 А;
    6 мм2 - 50 А;
    10 мм2 - 80 А.
    Данные для открытой проводки (пластиковые короба - это открытая проводка).

    Хотя, Ваше замечание, пожалуй, придется принять. Учитывая, что автомат при перегрузке в сети сработает лишь в диапазоне токов (1,14 ... 1,45) Iном. В моем случае - это (28,5 ... 36,25) А.
    Спасибо Вам большое!

    Таким образом, выбираем автоматы для бытовой открыто проложенной (в коробах) сети:
    1,5 мм2 - С16А;
    2,5 мм2 - С20А;
    4 мм2 - С25А;
    6 мм2 - С32А;
    10 мм2 - С63А.
    Конечно, можно перестраховаться и руководствоваться Вашими рекомендациями. Но зачем себя исскуственно ограничивать? Чайник (2,5 кВт) + пылесос (1,8 кВт) + настольная лампа (0,1 кВт:)) = отключение автомата 16А? А вопрос-то в 2-х минутах работы чайника.
    Согласны?
    Я не утверждаю. Я советуюсь.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Из практики! ;) Сечение провода - https://www.forumhouse.ru/threads/59043/
    Нет, и со мной согласятся большинство адекватных консультантов данного форума. Но вы конечно можете рискнуть своим домом или квартирой, это ваше право. :hello: Тепловая защита от перегрузки: до 1,13*Iном гарантированно не сработают (зона нечувствительности), свыше 1,45*Iном сработают не более, чем через 1 час (зона гарантировнного срабатывания). Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А, АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А, АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да и АВ с хар-кой В можно взять)
     
  7. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Вы меня убедили. Еще раз говорю спасибо!
    Вот откорректированная схема - на ней увеличил сечение кабелей отводящих линий в соответствии с Вашими рекомендациями. Теперь безопасность дома обеспечена! ;) Проводку даже в стены спрятать можно будет. Конечно, этим сечением (4 мм2 и 2,5 мм2) я выполню разводку до первой распаечной коробки, дальше перейду на 2,5 и 1,5 соответственно. Тут, я думаю, никто не возразит?

    P. S. К большинству я никогда не относился и, надеюсь, никогда не отнесусь. А вот с адекватностью проблем никогда не возникало.

    Ну, это запасной вариант...;)
     

    Вложения:

    • Схема откорректированная.jpg
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Зря надеетесь..:)] Автомат должен защищать самый "слабый" участок цепи;), если Вы сделаете отвлетвление от 4 мм2 кабелем в 2.5мм2 то и автомат какой должен быть? ;), правильно - 16А.:) Если Вы делаете отвлетвление от 2,5 мм2 кабелем на 1.5мм2 то и автомат на 10А.;) Автомат защищает самый тонкий кабель в цепи. В какой то из тем это уже недавно обсуждалось, искать лень:|:
     
  9. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    :aga: И то правда. Значит не буду переходить на меньшее сечение:)! У меня просто дом на стадии стройки. Рядом, ну как рядом, метрах в 50 от него, буду строить еще один - баню. Мне один из однофазных автоматов потребуется для того, чтобы "механизацию строительства" организовать. Кабель возьму потолще, ну и соответственно АВ на 25 А.
    В дальнейшем под постоянное электроснабжение щиток переработаю в соответствии с Вашими рекомендациями.
    При таком раскладе схема-то годится? РЭС согласует, как думаете?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Нормальная - нет)
    СИП по фасаду - должен быть далеко от гор. материалов и т. п. Переход на медь все равно делать.
    Счетчик на фасад не попросили?
    И общее УЗО должно быть селективным, 100мА наверное достаточно будет. А все линии под 30мА УЗО)
    Ну и с ОПН надо бы разобраться, в идеале бы их на столбе)
     
  11. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    1.
    СИП по фасаду не запрещен ни ПУЭ, ни иными документами. Более того в каталогах разных производителей арматуры для СИП есть целая серия кронштейнов и дюбель-гвоздей для его крепления на любой стене, в т. ч. и из горючих материалов с выдержкой всех необходимых расстояний и т. д. (у меня, кстати, кирпичные стены).
    Да и вообще, способ крепления СИП к стене, по-моему, выходит за рамки подготовки принципиальной однолинейной схемы.

    2.
    Вот перейти на медь-то могут и не дать, т. к. это в моем случае будет до счетчика. Вдруг я у них украду что-нибудь...:)]

    3.
    Попросил! СО ответила, что им пофиг:)] ... Энергосбыт выдал ТУ на учет, где разрешил установить счетчик на фасаде. А вместе с тем и еще кучу всего еще... Короче, на Энергосбыт внимание не обращаю. Их дело - деньги собирать. Установив счетчик на фасаде я ничего не нарушаю.

    4.
    Может и не быть. Сами же пишите:
    5.
    Принимается. Спасибо! Но на отводящие линии УЗО поставлю позже. Воткну УЗО в этажные щиты. Из вводного щита и автоматы отводящих линий потом уберу. Но это совсем другая история...:hello:

    6.
    Нет возможности. Столб стоит на территории моего соседа в глубине участка. Я там вообще ничего ставить не хочу.

    Хотя по поводу УЗО 300 мА думаю следующее. Я его оставлю. Правилам не противоречит. Функцию свою, если что, выполнит. А на отводящие - 30 мА обязательно! Но позже...;)
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Кое-что из цитируемого я не говорил :)
    И лучше не 300мА ставьте, а 30мА - одно на всё, а потом поставите всё остальное, подправив.
    Схему только изначально правильно нарисуйте, чтоб потом лишних вопросов не было)
     
  13. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Вот откорректированная схема.
    В ней откорректировано следующее:
    1. вводной АВ - на 25А
    2. УЗО - 100 мА (не селективное - т. к. пока на схеме всего одно УЗО. Через год-другой поменяю его и еще добавлю на отводящие линии УЗО на 30 мА).
    3. Отводящие автоматы приведены в соответствие с защищаемыми отводящими кабелями, а именно для кабеля 2,5 мм - С16А; для кабеля 1,5 мм - С10А.
    4. Также подкорректирована мощность электроприемников в соответствии с номиналаи АВ.

    Что скажите, уажаемые SB3 и olegaa2?
     

    Вложения:

  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Извините, но никак не поймёте.
    Вместо одного 100мА УЗО лучше поставить 30мА УЗО.
    С узипами придется помучаться)
     
  15. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Я все понимаю. Вы правы! НО! Я УЗО поставлю 30мА на каждый отвод - на котел, на кухню, на розетки и т. д. На ванну - УЗО 10 мА... НО не в вводном щите. В другом щите. В том, который потом внутри дома поставлю. Я из вводного щита и автоматы уберу совсем. Но потом, когда внутри дома проводку буду делать туда все это и поставлю! Этот щиток на улице висит! Я бы и его внутри дома бы поставил и все аппараты бы в нем в одном бы и смонтировал, но СО внутри дома не дает вводной щит вешать! Поэтому щит собрать хочу так, как нарисовано на схеме. Чтобы представитель СО пришел и убедился, что щит соответствует однолинейной схеме.
    Щиток вводной у меня будет небольшой, герметичный. В нем в идеале потом оставлю лишь вводной АВ, счетчик и УЗО. Сейчас автоматы ставлю для того, чтобы стройку завершить.

    Мне сейчас для согласования с РЭС эта схема подойдет? Или там еще есть какие-нибудь "косяки" налицо, которые по ПУЭ допускать нельзя?