    Ввод петлёй
    Продолжаем тему археологических раскопок памятников середины прошлого века.

    Кирпичный дом 1964 года, 9-этажная "точка". Вся проводка родная, и домовые стояки, и квартирная. Счётчик в квартире.

    Два алюминиевых провода 4 мм2 выходят из штукатурки в нише счётчика, неразрывными зачищенными петлями зажаты на пакетнике (мёртвом, естественно), и уходят обратно в штукатурку. Местоположение стояка неизвестно, электрощитов на площадке нет вообще.

    Что это может быть? Транзит в соседнюю квартиру?

    Резать петлю и проверять я почему-то не стал :). Аккуратненько поджал обе петли и затолкал во вводной автомат 2P. Померял транзитный ток клещами - на уровне погрешности, 0,1 А.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вполне возможно.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я ничего не понимаю, получается 2 мм2 алюминия на квартиру. Маловато.
    Но, к сожалению, вполне гармонирует с общей характеристикой дома. Подведённая мощность 55 киловатт на 45 квартир и лифт.
    В таком случае: какой номинал вводного автомата порекомендует общество для достижения гармонии компонентов? Я воткнул C20, но уже сомневаюсь что это много.
    Внутри квартиры после реконструкции щитка стоят 3 автомата C10: две ветки старой алюминиевой проводки 2,5 мм2 и медный отвод 1,5 мм2 только на стиральную машину. Крупные потребители - стиральная машина, микроволновка без гриля, масляный нагреватель 800 ватт. Про современные двухкиловаттные чайники и нагреватели хозяйке уже рекомендовано забыть до лучших времён. Свет уже "экономный".
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Какие отходящие провода из автомата? Если сечение достаточное, то и пусть стоит, у Вас же -
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть мнение, что нужно учитывать не только то, что у меня после автомата. Ибо отсутствие административного предписания-ограничения означает обычно в наших реалиях не изобилие электричества, а всего лишь изобилие бардака.

    Две известных мне явных проблемы:
    1. Хватит ли тока сети для срабатывания электромагнитного расцепителя при КЗ? И умные люди, и расчёты говорят, что в дохлых сельских и старых сетях может не хватить. И будет плохо, потому что дуга в месте замыкания будет гореть до момента срабатывания медленного теплового расцепителя. Так?
    2. Селективность по отношению к защите на стояке. У которой неизвестны ни номинальные характеристики, ни реальные: этой защите, возможно, столько же лет, сколько дому. А сидеть в ожидании электрика с доступом на щит значительно неприятнее, чем включить взад свой сработавший автомат.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    99% что это транзит в соседнюю квартиру.
    Щиток ихний будет стоять ровно за вашим.

    Токи КЗ можно измерить.
    Защита стояка - скорее всего предохранители, так что считайте, что селективность соблюдена;)