    Вы суть своей метОды в пост2, в состоянии объяснить или нет? Где источник этой чюдесной метОды? Неужели на Виссманне?
    - - - - - - - - - - -
    "...Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа?
    Но для того чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить её, нужна не только определённость предметного видения; необходимо ещё напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается самая проблема.
    Так, не стоит ставить проблему "удельного веса стали" для того, чтобы потом незаметно заменить "сталь" "чугуном" и, далее, разъяснив мимоходом, что "чугун" есть в сущности "руда", определить не "удельный вес", а "абсолютный вес" произвольно взятого кусочка руды...
    Подобно этому не стоит ставить проблему "сонатной формы" для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать её существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее - это внутреннее самонаблюдение глухого человека.
    Всякая проблема имеет смысл только при данных величинах и при их верном опытном восприятии; вне этого она падает или обессмысливается; и тогда тот, кто всё-таки продолжает разрешать её в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину.
    ..."
    И. Ильин.
    Понял так, что - НЕ ХОТИТЕ. :super:
     
  2. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В инструкции чёткой цифры- нет. И быть не могло. :aga:
    _
    al 185!
    Можно ориентировочно определиться, посмотрев температуры дымовых газов на max и min мощности, если нет доступа ко всяким разным протоколам. Ориентировочно, потому как на 30-ти котёл естесственно может работать на разных мощностях. При изменении мощности, конечно и КПД изменяется.
    _
    Эти температуры даны при измерениях на выходе из котла, а не различных систем дымоходов.
    Один из замеров КПД там тоже далали (на выходе дымовых газов из котла) ;)
     
  3. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    Опять пошли баталии понятные только спецам :flag:
    Короче я правильно понимаю что в случае ТП на обоих этажах (с подмесом до +28С на первом где УШП и около 40С для второго - ТП в стяжке) при площади общей дома 250-280м2 можно не заморачиваться более капризным и требующим техобслуживания (более частого/дорогого/сложного) конденсационным котлом, а просто поставить (повесить) 2-х контурник обычный на 30 Квт по ГСВ и теплу?
    Какой производитель и модель рекомендуется (по соотношению цена/качество/стоимость владения и ТО)?
    Желательно что бы позволял антифриз... :|:
    Спасибо.
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну этот вопрос видимо не к Евразу, кроме конденсатника других песен нет.
    Бакси по паспорту от 30С (пока вижу токо его) без подмеса. Пытаюсь выяснить, будет ли ему плохо в межсезонье от 23-25С подачи, и какой среднеотоп. КПД брать для прикидок.
    Самый распространенный не дорогой не ущербный бренд, с надежным сервисом.

    Ессно, будет разговор с дилером, но осведомленность местных продавцов под сомнением после разговоров про однослойные трубы без кислородного слоя.
    И вообще меньше всего доверяю продавцам, особенно с надписью консультант. В освоенных темах убеждаюсь постоянно, не встретил ни одного, отражающего тему. Только лохов разводят.

    altsem, спасибо за разъяснение в личке. Смутно доходит про коаксиал: типа рекуператора, чем длиннее, тем больше КПД добавляет.
    Извиняйте за немного хамства. Но к Евразу видно "такой сильный неприязнь, кушать не могу".
     
  5. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё нормально! ;)
    Скоро спишемся! :hello:
     
  6. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    Altsem, вместо того чтобы нападать на evraz по делу или нет, не понятно, лучше бы объяснили для нас безграмотных в отоплении о чем вы. Или это такой секрет, что можно только в личке сообщать избранным. Почему-то evraz всё толково объясняет с приведением доказательств из официальных документов, а у вас какие-то недомолвки сплошные. Без обид.
     
  7. Андрей Б
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    2.147

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Домодедово, Красное
    Приветствую всех. Вот и у меня появился вопрос, персонально к Евразу. Был я тут намедни на семинаре в VALTEKе. Так вот там сумели посеять во мне смутные сомнения по поводу трубы для ТП. Я вроде и сам уже определился ложить пекс-эвон, но на семинаре доказывали, что металопласт лучше. Кстати, они производят и ту и другую трубу, и с Эвон даже чуть дороже, поэтому нет причин, чтобы подозревать их в том, что они хотят сплавить что подороже. А упор делается на то, что термическое раширение металопласта всего 130 мм на 100 м трубы, а у пекс и перт аж 1000(!) мм на 100 метров. А если у меня в плите на 1 этаже 800 м, то куда же девать целых 8 метров расширения? Правда это данные при 50 С. А сколько же будет при 30-35 С? И ещё момент, по их данным только трубы с слоем АЛ не пропускают кислород, а даже со слоем Эвон - пропускают. Правда вопрос с кислородом меня в меньшей степени волнует, а вот по поводу расширения хотелось бы услышать мнение Евраза. А так вообще очень понравился производитель и продукция. Вот только с трубой надо определиться. :hello:
     
  8. CDMAPhone
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    10

    CDMAPhone

    Участник

    CDMAPhone

    Участник

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Молдавия
    Уважаемые, внесу свои 5 копеек по вопросу межсезонья. В прошлом году в данный период имел повод для беспокойств со своим Viessmann-ом, а он (для тех кто читал мои прошлые сообщения - конденсационный, Vitodens).
    Симптомы: добавлю газку, чтоб не тактовал - жарко в доме. Убавлю - тактует, но температура оч. комфортная.
    Решилось все весьма тривиально - поставил терморегулятор Auraton 2020. Котел теперь может и 3-4 раза в сутки включиться на минут 40 или час, а может и через каждый час включаться. Имеется ввиду горелка с насосом. Температура отныне - постоянная с дельтой в 0,5 градуса. О тактовании котла забыл. Очень рекомендую.
    Расход газа стал очень гуманным. По моим подсчетам - экономия реально достигла 25-30%. Товарищей "физиков-ядерщиков" и "ярых математиков" прошу меня не доставать. Записываю показания газа каждые сутки - благо счетчик на кухне, а я там как минимум раз в день появляюсь. Далее все просто.
    С режимами терморегулятора не заморачивался - тупо выставил постоянную температуру. Работает как часы Revue Thommen, прям как у меня
    Всем удачи!
    Evraz-у огромный привет!
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если бы пошли в профильную тему Труба для ТП - 2...
    Где датчик и где исполнитель?
     
  10. Андрей Б
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    2.147

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Домодедово, Красное
    Вопрос был Евразу.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда в личку. Никто не нарушит интимный разговор.
     
  12. войт
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    80

    войт

    Живу здесь

    войт

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте. у меня несколько вопросов к профи.
    1 возможно ли что металлопластиковая труба тёплого пола при нагреве или при излишнем давлении рвёт стяжку (от 5до 9см).
    2 у меня в квартире более 100квадратов тёплого водяного пола. нормально ли что обратка холодная при подаче свыше 60градусов. вода остывает на всей длине или же где то воздушная пробка?
    3 не включается вот уже вторые сутки котёл Buderus Logamax plus GB112 43 кВт, выдаёт ошибку 6 (отсутствие сигнала ионизации после воспламенения или срабатывание предохранителя F1) возможно ли обойтись своими силами или искать специалиста?
    заранее благодарю за ответы.
     
  13. CDMAPhone
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    10

    CDMAPhone

    Участник

    CDMAPhone

    Участник

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Молдавия
    To al185:
    Терморегулятор на кухне, исполнитель - в котельной, за стенкой. Попозжей возьму себе беспроводной, просто когда покупал этот, беспроводных не было в наличии, а ждать не очень хотелось.
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    На петле? На магистрали?
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    А Вы посетите другие семинары других производителей, лучше европейских и лучше с продолжительной хорошей репутацией и мощной инженерной поддержкой в т. ч. относительно обучающих семинаров. Почитайте другие каталоги и руководства. Про кислородный барьер - у них же, а не у китайцев. Европейцы предлагают из своего широкого ассортимента для ТП, как правило, неармированные трубы. Ими ТП монтировать удобнее. Почему то термическое удлинение как ограничение для ТП они не обсуждают. Кстати, у труб РE-RT оно меньше чем у PEX.
     
Статус темы:
Закрыта.