    Неделю назад 23.03.12 пробурил отверстия в земле диаметром 300мм для заливки столбов под ростверк 8600 х9600 для строительства дома из КББ-200мм+ППС-100+ОБЛИЦОВКА КИРПИЧ (один этаж +мансарда) вес дома 150т. Грунт -40см земля- 50см.песок-потом до отметки 1м80см глина, а на отметки 1м80см бутовая плита. Планировал ставить столбы на плиту, но при бурение не удалось (из-за формы бура) пробурить 30см и добуревал садовым буром диаметром 200мм. Ну и конечно залил на следующий день бетоном м-200 с морозными добавками и арматурой 10мм. три прутка по 1м50см в каждую сваю. Получилось 19 столов.
    Вопрос: Хватит-ли несущей способности у 19столбов ?
     
  2. РАфШАН
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РАфШАН

    Участник

    РАфШАН

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Фото

    ещё

    ..

    Да, совсем забыл- расстояние между столбами 2300см по осям. Ростверк 40х42 с арматурой 12мм. две с низу две с верху и поперечной перевязкой арматурой 6мм через 1метр.
    Скажите, всёли так я рассчитал?
    Очень интересует ваше мнение по всему выше перечисленному (фундамент ,материал стен и т. д.)
     

    Вложения:

    • IMG_0314.JPG
    • IMG_0314.JPG
    • IMG_0313.JPG
  3. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВЫ делаете фундамент с ростверком, а потом спрашиваете годится ли он или нет. Обычно вначале спрашивают, а потом делают...
    Для ростверка 40х42 с арматурой 12мм две с низу, две с верху, малова-то будет, на мой взгляд, минимум надо четыре сверху и четыре снизу.
    Расстояние между столбами 2300см по осям будет, пожалуй, многова-то будет...
    Если считать несущую способновть сваи, то 15см х15см = 225см и умножить на 3,14 = 706см получаем площадь сваи при диаметре 30см. При весе дома 150т при 19 сваях получается чуть меньше 8т на одну сваю. Итого получается 11,5 кг/см/кв должен держать грунт (без учёта добуривания садовым буром), если сваи упираются в скальную породу, тогда, пожалуй, хватит, а так нет...
     
  4. АндрейВл
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    30

    АндрейВл

    Живу здесь

    АндрейВл

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    30
    А вообще считали или просто на глазок?
    Где строительство? Уровень грунтовых вод?
     
  5. Le Bu To
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155

    Le Bu To

    Живу здесь

    Le Bu To

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Не знал, что противоморозные добавки позволяют в промёрзшем грунте буронабивные сваи устраивать.
    Явно в месте контакта с промёрзшей землёй бетон будет выкрашиваться. Противоморозным добавкам конечно не одно десятилетие, но греть бетон извне всё равно нужно.
    Шаг 2300 мм я даже для ненесущих стен без опирания плит делать не рискую.
    Что такое бутовая плита?
     
  6. РАфШАН
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РАфШАН

    Участник

    РАфШАН

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Бутовая плита это- известковая плита плотная как камень из её щебень делают. Сколько несущая способность не знаю но ДОХЕРИЩЕ :).
    Я так понимаю, мне надо добавить прутков в ростверк?
    И тогда не нужно бурить дополнительные столбы?
    Вчера поставил опалубку, не хотелось-бы разбирать.
    Спасибо! С Уважением!
     
  7. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    Да ! Учить мат. часть, затем руки включать нужно...:no:
     
  8. РАфШАН
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РАфШАН

    Участник

    РАфШАН

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    А делать-то ЧТО?
     
  9. АндрейВл
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    30

    АндрейВл

    Живу здесь

    АндрейВл

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    30
    Увеличивайте количество прутков как минимум в 2 раза, это так, на глазок. Обязательно ввести вертикальное армирование той же 6-кой.
     
  10. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    В 2 раза увеличивать кол. ОПОР!,
     
  11. РАфШАН
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РАфШАН

    Участник

    РАфШАН

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Одна опора диаметром 200мм.=314см2.
    Несущая способность бетона м-200 = 200кг\см2
    получаем 314 * 200 = 62800кг. несущая способность одной опоры :)
    Известковая скала на которую опирается опора думаю выдерживает не меньше, а больше (думаю 400кг\см2)
    У меня нет инженерного образования, прошу сильно не пинать. Поправьте пожалуйста если где ошибаюсь.
    С Уважением!
     
  12. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    У Вас наверное ПРОЧНЫЙ " ростверг"?... Имеющий свой вес и прочность? СООТВЕТСТВУЮЩУЮ выполнемым задачам? :|: Лучше перебдеть... чем недоб...!:aga:
     
  13. РАфШАН
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РАфШАН

    Участник

    РАфШАН

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    С роствергом понятно, добавить две вверх и две в низ арматуры 12мм. всего по четыре, Так ?
    А столбы правильно я рассчитал ? 62800кг. * 19шт. = 1193200кг. можно небоскрёб ставить :)
    Кстати арматура на ростверк ещё не куплена, может 14мм но по три в ряд?
    Ничего не понимаю :( Объясните как-нибудь попроще ПОЖАЛУЙСТА...
     
  14. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если все сваи упираются в твёрдое основание, а это не ясно из Вашего описания, если арматура в сваях расположена правильно т, е. около 5см от внешнего края (Вы что-то добуривали садовым буром 20см не ясно на какую глубину, можно надеяться, что не выше точки промерзания), то сваи с правильным ростверком должны выдержать вес дома, хотя совет сделать между сваями ещё по одной считаю правильным, но если, всё же, оставите сваи в первоначальном количестве, то особое внимание надо уделить (при пролётах 2,3м) прочности и качеству ростверка: по четыре прутка арматуры минимум 14мм считаю обязательным! Плюс хороший не самомесный бетон. Вот столько если... Успехов...
     
  15. Лехин.
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326

    Лехин.

    Живу здесь

    Лехин.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    По уму, нужно собрать эпюры нагрузок от стен, т. е. составить план загружения ростверка, ну а затем считать (лучше специальной программой, ибо для ЖБ балки врукопашную довольно муторно) напряжения от изгиюбащих моментов + допустимый прогиб.