1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Ха... Вы это армии российских и СНГшных электриков скажите :)
    Это вот вы лично на конкретно вашей работе их "задавливаете".
    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивают. Остальные 5% их вкапывает.

    Нет такого термина. Есть процесс растекания тока в какой-то среде, есть характеристика = сопротивление растеканию тока в этой среде.
     
  2. sws750
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    13

    sws750

    Живу здесь

    sws750

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    РнД
    А можно ссылку на снип где это указанно?
    Ибо как бы наоборот стараются что б арматура была только в бетоне, а не наружи. Ибо она ржавеет, и бетон трескается. А вы говорите что к арматуре цепляют, это ж коррозия повышенная и тп...

    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивает. Остальные 5% их вкапывает.
    Это 100% так :))
     
  3. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Это скорее рекомендация из ПУЭ. Арматуру не нужно "выпускать наружу". Бетон плохо, но проводит ток. Значит арматуру в бетоне нужно использовать, т. к. все равно полезный "вклад" будет за счет большой площади соприкосновения фундамента с грунтом.
     
  4. sws750
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    13

    sws750

    Живу здесь

    sws750

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    РнД
    Согласен пуэ, считаю себе фундамент голова забита снипами :))
    Сопротивление то будет не то через бетон то, плюс разрушение арматуры.
    Для обычного дома не стоит морочиться, вбить 3 уголка, обварить и жить радоваться, лет через 5 измерить сопротивление. А то там узо шмузо или еще что.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Электроду действительно по-барабану качество грунта... а вот току не по-барабану. Заземление делается именно для тока, чтобы ему родимому было легко и весело утекать в глубь земли подальше от человеков. Вы правильно говорите: чем глубже - тем лучше... вот только цифры 0,7 и 5 - это не правило, а исключение в нашей жизни...к сожалению.
     
  6. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
  7. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос: у меня 380В, до столба ВЛ четыре не изолированных проводника, на столбе ящик со счетчиком и автоматом, под столбом сооружено заземление (три уголка 50х50 по 1,5-2 метра), земля в щитке на шине соединена с нулем и с корпусом ящика, далее до дома кабель под землей 150 метров, рядом с домом есть еще одно заземление (четыре уголка 50х50 по 3 метра в данный момент просто подведенно полосой 40х3 к цоколю дома), на фасаде дома еще один ящик где будет рубильник и далее в дом, в доме щит: вводные авотматы 3 штуки 2Р и далее УЗО, вопрос как правильно сделать: от столба тянуть 5-ти жильным кабелем (три фазы, ноль и защитный) или без защитного (трехжильным) как лучше (правильно) подключить заземление которое у дома?
     
  8. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Харьков
    Уголки соединены шиной, где снизу или сверху и как ?
     
  9. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уголки соединены этой-же шиной (30х3) на глубине 40-50 см от поверхности земли, сами уголки утоплены в землю на такую-же глубину, т. е. обварены поверху.

    ПС: заземление которое у дома находиться метрах в 8-10 от стены дома, уголки там вбиты "квадратом"
     
  10. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Харьков
    Маловато! Посадить на болт провод и тяните в дом!
     
  11. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. в щит на фасаде не заводить заземление?
    А от столба-то под землей тянуть 5 проводов или нет (соединять заземление у дома и заземление у столба) ?
     
  12. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Недостаток глубины компенсируется количеством электродов.

    Тоже самое вы бы сказали про тех, кто сверлит под дюбеля перфоратором, в то время, как остальная страна шлямбуром долбит? Я утрирую конечно, но не надо пинать тех, кто имеет возможность использовать средства малой механизации.
    Мне, как заказчику, абсолютно по барабану, чем шабашники будут эти электроды загонять.

    Прошу прощения, действительно масло масляное.
     
  13. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Черемыкино
    Соединять металлоконструкции зданий и сооружений с заземлением это из ПУЭ.
    Недостаток глубины не всегда компенсируется количеством электродов!
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Boatmaster Можно тянуть и 4 провода, НО! провод PEN (ноль) по сечению должен быть не менее 16кв.мм алюминия или 10кв.мм. меди и не проходить через счётчик - должен быть без "разрыва";) Возле дома также подключаете его к заземлению. :hello:
     
  15. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Хорошо, когда не компенсируется?
     
Статус темы: