Набросал схему, все ли так?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Romanchi, 21.02.12.

  1. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Набросал схему, все ли так?
    Вводные:
    -дом в деревне, 2 этажа;
    -сеть 220;
    -рубильники реверсивные;
    -котел от генератора включать не планируется.
    Вот набросал схему, подскажите пожалуйста, может что не так?
    схема.jpg
     
  2. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Что то мне кажется, что УЗО на вводе поставить стоит. Далее УЗО малова то будет. На котел и нагреватель отдельные УЗО со своими АВ. Остальные УЗО также пересмотреть с учетом нагрузки. Что конкретно будете к розеткам подключать?
     
  3. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вот немного изменил схему.
    к розеткам 1 и 2 этажа подключать бытовуху (ночьник, зарядник, телик...)
    на кухне к розеткам холодильник, микроволновка, мясорубка...
    в ванной к розеткакм стир. маш и фен...
    эл схема.jpg нагрузки вроде просчитал. что не так теперь?
     
  4. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пересмотрите номиналы УЗО, не соответствуют по току перегрузки.
    УЗО на котёл вообще без токовой защиты.
    Стабилизатор сбоку от рубильника к чему?...
     
  5. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Пересмотрю, но какие именно не соответствуют?
    узо на котел 40А/30 мА
    стабилизатор сбоку схематично, он через реверсивный рубильник, подключается при низком напряжении и генераторе. напряжение контролируется трехфазным вольтметром, очень удобно, сразу видно вольтаж на входе и выходах со стабилизаторов.
    схема стаб.jpg
     
  6. Kolia2
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91

    Kolia2

    Живу здесь

    Kolia2

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    ВДНХ
    Котел 7 квт. Если это для отопления то платить придется 10-15 тыров/мес. зимой (на небольшой дом).
    Водонагеватель от газа в балонах дешевле в эксплуатации в разы. Но ставить сложнее.
     
  7. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все, кроме света.
    Кстати, УЗО 32/0,03 есть не у всех производителей...
    Посмотрите правила выбора номиналов защитной аппаратуры, не так давно была тема про УЗО на вводе, там про все УЗО и про выбор.
     
  8. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Всем привет. Всем спасибо!
    Шкаф собран, проверен, но еще не установлен и не подписаны переключатели)
    DSC_0001.JPG
     
  9. Crocus
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Crocus

    Новичок

    Crocus

    Новичок

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ввод с линии в дом необходимо делать непосредственно на счетчик, а уже со счетчика разводить куда нужно. если до счетчика стоят какие либо устройства, энергонадзор не подпишет. В этом случае появляется возможность счетчик обойти и вороватьэнергию.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Это что - СИП на счётчик?) Где такие рекомендации? Из той же оперы СИП в АВ, год жду ссылку на то, где написано, что так можно).
     
  11. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    Здравствуйте, новую тему открывать не стал, подскажите пожалуйста, вот накидал схему все ли так?

    Разводка:
    к розеткам и бойлеру - ВВГ 2,5мм.
    свет - ВВГ 1,5мм.
    к котлу - ВВГ 4мм., котел на 3,5 кВт.

    Вопросы:
    - Достаточно ли ВВГ 4мм.;
    - Какие посоветуете поставить УЗО по номиналу.

    СХЕМА.JPG
     
  12. Kolia2
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91

    Kolia2

    Живу здесь

    Kolia2

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    ВДНХ
    Вы абб выбросьте и поставьте нормальные.

    И вообще там чето всего мало, надо хотя бы пару-тройку трансформаторов добавить и несколько контролеров для полного счастья.

    Заходите в сортир, а у Вас там свет включается через программируемый микроконтролер IBM/Cisco. Кто в них не разбирается будут с зажигалкой наведываться.

    garifyllin

    2,5 мм = 25 а = ~6 квт.
    Я делал с запасом в 1,5 раза от этого по причине того что кабеля 2,5мм реально имеют меньшее сечение ~1,7мм.
     
  13. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Бюджет ограничен, поэтому надо по минимуму.
     
  14. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    И что, даже, никакого АВ, рубильника не нужно ставить перед счетчиком?
    Прям с ВЛ/ВЛИ провода на счетчик?
     
  15. Kolia2
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91

    Kolia2

    Живу здесь

    Kolia2

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    ВДНХ
    Да это шутка обращено к тому кто свой щит выложил, а не к вам. Модер зря отредактировал шутку совсем испортил.