1. В девятиэтажном доме 1962 года постройки пару лет назад поменяли стояки. В каждом стояке теперь честные пять штук медных ПВ 10 мм2. Это хорошо. 2. Цвета: жёлто-зелёный, розовый, белый, и два чёрных. Не очень хорошо: синего нет. 3. Подключение на главном щите: жёлто-зелёный и один чёрный на ГЗШ, остальные фазы. Ладно. 4. Ввод в квартиры: три одноцветных синих ПВ 4 мм2, от обоих заземлённых проводов (жёлто-зелёного и чёрного) и один фазный. Фазный помечен изолентой, два других никак не помечены. Плохо. И финал. Подключение щитка старой двухпроводной проводки. Фаза понятно, а ноль выбран наугад из двух возможных. Часть квартир висит на жёлто-зелёном, часть на чёрном. Подтверждается токоизмерительными клещами. Второй (неиспользованный) заземлённый ввод оставлен свободным и как бы приглашает подключить на него заземление отвода на стиральную машину. Нашёл телефон электрика, позвонил. "Да, всё сделано правильно, можете использовать любой из двух нулей, они одинаковые и всё равно в подвале соединяются между собой и с заземлением". Посмеялись-поплакали? Требуется максимально коротко и понятно сформулировать проблему для администраторов, которые должны заставить электрика переделать это чудо. При этом мы понимаем, что сечение стояка 10 мм2 теоретически разрешает PEN с разделением в квартире. Но не два PEN с шахматной разбивкой по квартирам, правда?
Максимально краткое обоснование для того чтобы убрать это безобразие находится в ПУЭ (можно найти самостоятельно): - при реконструкции системы питания допускается применение только TNCS и TNS, у Вас первое. Значит начиная от точки разделения совмещённого нулевого проводника (на ГЗШ) должны идти два проводника N и РЕ, на каждый из которых возложена своя функция. - цветовую маркировку нулевых (обоих) проводов пока никто не отменял и она должна (!) быть читаема однозначно, Значит исполнителю работ нужно взять изоленту в руки и бежать по стоякам и квартирам перемаркировывать провода.
Вот нужные слова. Спасибо! ПУЭ разрешает много чего, но только в старых системах. А требования к новым и реконструируемым строже. Не просто перемаркировывать, но и переподключать примерно половину квартир.
Боюсь, если заставят промаркировать, то так и промаркируют - в шахматном порядке Если без электроплит - более чем достаточно. Не мешало бы такого электрика привязать в подвале к заземлению за выступающие части тела.
К фазе и нулю со словами "они в обмотке трансформатора всё равно гальванически соединены, разницы никакой" А против шахмат - принимать работу будем токоизмерительными клещами у щита. Должен исчезнуть ток через жёлто-зелёный провод стояка. Сейчас он, естественно, есть, и соответствует нагрузке. Несколько ампер днём, вечером не мерял.
Далеко не идеальный метод: 1. При симметричной нагрузке (бывает и такое) ток равен нулю, а проблема всё равно не решена 2. Малые токи клещи меряют хреново. 3. Исчезновение тока может говорить об отсутствии нагрузки в данный момент. Нужен исключительно визуальный контроль. Тем более, что жилы цветные.
См. пункт 4. Жилы цветные в стояке, но одноцветные у квартирного щитка. Поэтому сначала визуальный по ходу ремонта, потом неоднократные замеры.
Так принимали. Тем более, что квартирная проводка и квартирные щитки почти у всех старые, двухпроводные, и заземление мало кого интересовало. А пока в квартире PE не используется - никакой проблемы нет.