Сваял схему эл. проводки для нового дома, тип TN-C-S. Для части потребителей предусмотрено резервирование питания ИБП, расположенным в гараже. Думаю, никакой коммутации при этом не потребуется. По улице идет кабель. Должны ли быть по этой линии заземления от столбов через 200 м ? Работоспособна ли схема? Гуру, отзовитесь!
При 2-х проводном питании дома нужно делать только систему питания я типом заземления ТТ! Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля должна подключаться только со стороны ввода. Не адекватное решение по питанию розеток кухни! Там где применен самый лучший способ применения дифзащиты групповые автоматы должны стоять перед дифзащитой! Там где применен самый худший способ применения дифзащиты перед обще групповой дифзащитой нужно поставить автоматы! Обще групповые автоматы что есть и что нужно поставить по умолчанию должны быть с характеристикой С. Предполагаю и другие ошибки, но многое не указано. На розетки лучше 2,5 мм2.
Сделал небольшие поправки, обозначил по схеме, что будет 3х проводная проводка согласно TN-C-S. Про "самый лучший способ" и "самый худший способ применения дифзащиты" не понял, если не трудно, поясните.