1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Белый налёт в "камере сгорания" котла - что это?

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vict_A, 22.03.12.

  1. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Белый налёт в "камере сгорания" котла - что это?
    На днях открыл дверцы котла и увидел то что на фото - плотный белый налёт на стенках камеры где сгорает топливо. На теплообменнике такого нет, сажи на нём тоже нет, он достаточно чистый (если провести пальцем то на пальце остаётся только небольшой рыжеватый след от ржавчины, думаю это нормально?). Вопрос в том что это за белый налёт?

    1.jpg 2.jpg 3.jpg
     
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Где то видел это, то ли бедная смесь то ли ещё что но некритично. Счас посмотрю.
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    С воздухом ничего засосать не могло? Например соль и прочие реагенты для водоочистки?
     
  4. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Нет, соли и реагентов не было. Один раз только под горелкой была лужа антифриза, но я его вытер максимум через час, и к тому же антифриз плохо испаряется, вряд ли его могло как-то затянуть в горелку...
     
  5. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    А можно полюбопытствовать, чтобы вот так открыть камеру сгорания лицевая панель без каких-то ухищрений снимается? Т. е. отвинтив боковые винты горелка уходит в сторону и всё?
     
  6. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    Vict_A, скорей всего бендная смесь, почти полное отсутствие саши это подтверждает.
     
  7. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Да, лицевая панель просто на защёлках, чтобы открыть дверцу с горелкой надо открутить одну гайку.
    Наверное, в общем в любом случае всё нормально как я понял, в праздники ещё раз туда залезу посмотрю.
     
  8. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    Надо только кпд проверить, а то недолив тоже плохо, падает.
     
  9. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Я вот сам всё рвусь залезть и проверить, но пока -25 на улице не полезу. Уже видимо после окончания отопительного сезона. Что до налёта, как ни крути, но без газоанализатора тут не обойтись.
     
  10. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Я недавно настраивал горелку, по мануалу О2 д. б. 2,5-5%, я выставил 3,8%, СО2 при этом 12,7%, температура газов 174гр. Должно быть нормально.
     
  11. salvagente
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13

    salvagente

    Участник

    salvagente

    Участник

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    По показаниям газоанализатора нормально и темп. в норме, возможно много серы в солярке
     
  12. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Вот кстати у меня топливный бак стоит на улице поэтому лью в соляру антигель, может он даёт белый налёт.
     
  13. salvagente
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13

    salvagente

    Участник

    salvagente

    Участник

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Возможно, действительно, от серы немного желтоватый налет
     
  14. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Я в соляру ничего не лью, но налёт белый тоже есть, жёлтые крупинки присутствуют впополаме с осыпавшейся ржой. Летом чистил котёл и выгреб наверное литровую банку в общем.
     
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пример упрощенного расчета для настройки значения CO2
    Дано: CO2 макс. = 15,4 %
    Измерено на границе содержания сажи (число сажи ≈ 1):
    CO2 измер. = 14,9 %
    получаем коэффициент избытка воздуха:
    CO2 макс. 15,4
    λ ≈ = 1,03
    CO2 измер. 14,9
    Чтобы обеспечить достаточный избыток воздуха,
    повышаем коэффициент избытка воздуха на 15%:
    1,03 + 0,15 = 1,18
    Значение CO2, которое должно быть установлено при коэффициенте избытка воздуха λ = 1,18 и 15,4% CO2 макс.:
    CO2 макс. 15,4
    CO2 ≈ = 13,0 %
    λ 1,18
    При этом содержание СО не должно превышать 50 ppm.
    Тепловые потери с дымовыми газами рассчитываются
    при измерениях содержания кислорода по формуле:
    qA = (tA - tL) • (A2/(21 – O2) +B)

    Если вместо содержания кислорода измеряется содержание углекислого газа, расчет производится по другой формуле:
    qA = (tA - tL) • (A1/ CO2 +B)
    Обозначения:
    qA = тепловые потери с дымовыми газами в %
    tA = температура дымовых газов в °С
    tL = температура воздуха сжигания в °С
    CO2 = объемное содержание двуокиси углерода в сухих дымовых газах, %
    O2 = объемное содержание кислорода в сухих дымовых газах, %
    Жидкое топливо EL
    A1 = 0,50
    A2 = 0,68
    B = 0,007

    П. С. Какой тепловой режим у котла?