1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт монолитного перекрытия вызывает сомнения

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем el9, 20.03.12.

  1. el9
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    el9

    Живу здесь

    el9

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Калининград
    Расчёт монолитного перекрытия вызывает сомнения
    Пользовался прогой Форт. Перекрытие 4 на 9 метров, опёрто по периметру нагрузка 200-250 кг/кв.м. Прога выдала такой результат. Бетон Б15,толщина 100мм, сетка в один слой с низу, диаметр арматуры 8 шаг 200. Вопрос к знатокам, не маловато ли?
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    однако маловато. Во первых разберитесь, включает ли программа собственный вес самой плиты, затем уточните свою нагрузку. 200-250 для жилья быть в принципе не может, нагрузки начинаются от 400
     
  3. el9
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    el9

    Живу здесь

    el9

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Калининград
    Часто встречается цифра 150кг/м2,для частных домов, это ведь распределённая нагрузка.
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    всё верно вы говорите, 150кг/м2 это полезная нагрузка (люди и мебель), которая умножается на 1,3 (коэф надёжности)=200, прибавляете вес плиты, если плиту сами считаете (250-500 в зависимости от толщины), добавляете стяжку на полах с самим полом (100), и добавляете вес перегородок, кирпичные (100-500) или лёгкие (50-100). Получается вам надо считать на нагрузку 600-1300 кг/м2. Определитесь с конструкциями и вперёд
     
  5. el9
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    el9

    Живу здесь

    el9

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Калининград
    Форт показал точечную нагрузку 800кг/м2, еще забыл добавить, что плита защемлённая. Нагрузка меня вполне устраивает, но результат не внушает доверия, бетон М200 100мм арматура 8 шаг 200. Может есть у кого под рукой другая программка, сравнить результаты?
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    что такое точечная нагрузка? Плиту в вашем случае нужно считать как шарнирно закрепленную. Посчитал вам тоже. Плита толщиной 0,2м. армирование нижнее-сетка с ячейкой 200х200 из арматуры 12-А-III, армирование верхнее-сетка с ячейкой 200х200 из арматуры 8-А-III. Считал на нагрузка 1 тонна на кв. метр с учётом собственного веса плиты
     
  7. el9
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    el9

    Живу здесь

    el9

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо за оперативные ответы, я просто не слишком силён в строительных терминах. Ваш подсчёт конечно вызывает доверие, просто моя цель при меньших затратах добиться удовлетворительного результата. Я читал, что в частном строительстве могут применяться монолитные перекрытия толщиной 80-100мм с армированием в один слой и для этого есть свои СНИПы. Может вы что-то слышали об этом?
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Ваше решение под нагр. 600кг/м2.Больше вам и не нужно.
    1-нижняя сетка по длинне 4000мм =А-111 (А-400) Ф10мм шаг200мм,по длинне 9м Вр-1 Ф5мм шаг 150мм
    2-верхняя сетка проволока Вр-1 ячейка 150х150мм
    3- бетон М-250 (кл-20) П-4.Уплотнение вибратором
    4-толщина плиты 160мм.
    Удачи.
     
  9. el9
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    el9

    Живу здесь

    el9

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Калининград
    Примного благодарен за вашу заботу. Вы в жизни встречали такое решение или это только расчёты? Можно ли проволоку заменить арматурой Ф6мм?
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Как правило расчёты простых конструкций большой запас в вашу сторону дают, так что определитесь с нагрузкой и армируйте. Гладкую проволоку заменять на А-III конечно лучше, просто она дороже и гнётся хуже
     
  11. ruslan1977ru
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    99

    ruslan1977ru

    Живу здесь

    ruslan1977ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    99
    @Саша1983, я смотрю вы разбираетесь в этой теме) Прошу у вас помощи) Сделал железобетонное перекрытие над сливной ямой...Это перекрытие так же будет являться местом стоянки для машины...Бетон армировал арматурой Ф12 с ячейкой 10*10 нижней армировки и 20*20 верхней. Пропорция раствора для бетона 1*3*5.Цемент марки М500 .Правильно ли я все сделал? размер перекрытия 2.5 м. на 3.1 м.,толщина 20 см. Смущает пропорция раствора. Может есть профи, которые подскажут, какую нагрузку в кг выдержит это перекрытие? Или сайт, где можно эту нагрузку расчетать. Нашел сайты с расчетом нагрузки, но они счетают нагрузку перекрытия на стены, а точнее просто вес перекрытия. Заранее благодарен вам)
     
  12. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    а какие причины волноваться? прогнулось? треснуло? примерная несущая способность вашей плиты 4 тонны на каждый квадратный метр. Соотношение для бетона нормальное, только еще влияет пропорция воды, наличие уплотнения, температура бетонирования
     
  13. ruslan1977ru
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    99

    ruslan1977ru

    Живу здесь

    ruslan1977ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    99
    @Саша1983, пока ничего не треснуло и не прогнулось...даст Бог и не прогнется и не треснет) воды уходило около 15-17 л. на замес...на следующий день после бетонирования пошел дождь и температура опустилась до +7 ...Спасибо Вам за ответ, успокоили меня)
     
  14. MOSKOWNYY
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    MOSKOWNYY

    Новичок

    MOSKOWNYY

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ребят, блин как расчитать перекрытие 8,4х8,4м с опорой на периметр и центральную колонну 30х30см?
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    Изучить несколько нормативных документов по теме (как минимум СП20.13330.2011, СП63.13330.2012). Собрать нагрузки, создать расчётную схему, задаться толщиной в первом приближении, выполнить расчёт в каком-либо расчётном комплексе, реализующим МКЭ. Не забыть проверить плиту на продавливание колонной.
    Как вариант - разместить заказ на бирже - 3 слева закладка в верхней части страницы.