1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1

Раскладка плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexeyQ, 30.01.12.

  1. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    я всё правильно сказал, и ПК и ПБ и любые другие...после обеда постараюсь найти норматив... Речь идёт не об опирании, а о небольшой анкеровке
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Нашёл, узел дан в серии на детали перекрытий жилых зданий. Попутно вспомнил что анкерится даже на 70-100 мм...
     

    Вложения:

    • опирание.jpg
  3. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Новосибирск
    А для двухэтажных домиков, ничего в реальности с плитами не случится, если их и немного больше длинной стороной на стену опереть, вместо того, чтобы монолитный участок заливать.
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    если честно я тоже так думаю, но никогда не говорю :)]
     
  5. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Новосибирск
    Мне эту ситуацию объясняли образованные и опытные люди таким образом, что плиты нужно опирать короткими сторонами, а если опираешь длинной стороной, то требуется расчет; но в реальности этот расчет может не пройти только для многоэтажки. Примерно так :hello:
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    точно, но реально могут не пройти на такое опирание только нижние этажи
     
  7. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Новосибирск
    Вообще говоря, при правильной организации процесса, конструктору ничего не стоит разложить плиты перекрытия с опиранием на две стороны и при необходимости нарисовать (скопировать) стандартный монолитный участок, который потом благополучно перекочует из рабочки в смету, и строители его с удовольствием зальют, за денюшку заказчика. Так будет точно правильно и проще, чтоб не вызывало ни у кого вопросов.

    Но если будущий застройщик сам плиты раскладывает, а потом еще и прорабить на своей стройке будет, то ему, возможно, проще будет обойтись без монолитных участков.
     
  8. gradik
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gradik

    Участник

    gradik

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Глазго
    Тоже интересовал вопрос по перекритию плитами почитал гост(https://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_956191_Plity_perekrytij_z.html):...1.2.7. Плиты, предназначенные для опирания по двум или трем сторонам, следует изготовлять предварительно напряженными. Плиты толщиной 220 мм, длиной менее 4780 мм, с пустотами диаметрами 159 и 140 мм и плиты толщиной 260 мм, длиной менее 5680 мм, а также плиты толщиной 220 мм, любой длины, с пустотами диаметром 127 мм допускается изготовлять с ненапрягаемой арматурой.
     
  9. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.640
    Благодарности:
    1.453

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.640
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Уфа
    Правильно. В общем-то из этого ГОСТа следует что плиты по опиранию на 2, 3 и 4 стороны отличаются в основном поперечным сечением, т. е. гранью (вертикальной, скошенной и пр.) скорее всего связано это с удобством заполнения межплитных зазоров раствором. Но это моё мнение - мнение не конструктора-строителя.;)
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    в основном они отличаются характером армирования
     
  11. ElenaW
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ElenaW

    Новичок

    ElenaW

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно разложить ж/б балки перекрытия.
    244553.jpg
     
  12. Powervac
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    Powervac

    Участник

    Powervac

    Участник

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Есть интересная советская книжка про обрушение зданий. Там была история, строители использовали плиту перекрытия как леса, они оперли её на длинные стороны и пошли обедать, причем на плиту поставили еще бадью с раствором. Так вот, эта плита поломалась и начала падать вниз, попутно ломая остальные плиты - так и дошла до нижнего этажа, там даже картинка есть :)
     
  13. Kolotun
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия, Кузбасс.

    ...в принципе и речи не было о плитах...был о балках...
    если перекрытие монолитное-то балки то вокруг лестницы тоже несущие стены (колонны-балки)
     

    Вложения:

    • раскладка.jpg
  14. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    речь идёт не о перегружении плиты в пролёте, а о местных напряжениях в торцах плит при опирании на неё кладки стен
     
  15. ElenaW
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ElenaW

    Новичок

    ElenaW

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за совет!)