    Три луча, где подводные камни
    Прошу совета специалистов.
    Показывал эту схему отопления и другие варианты схемы фирмам занимающим отоплением. Что интересно. Как бы я её не менял, все говорят - будет работать. Спрашивал а какой вариант оптимальный? Ответ -все хороши. Создаётся впечатление смонтируют любую схему, только плати, а если потом отопление будет не эффективно, ответ - сам предложил.
    Хочется узнать мнение форумчан.
    - Дом из бруса 150х150, утеплён.
    - Котёл Висман, настенный 24 Квт, газовый, двухконтурный.
    - Двухтрубная схема, от колектора три луча, в каждом луче по 4 стальных радиатора Керми.
    - Трубы ПП 32, (фольга или стекловолокно?) к первым двум радиаторам, к двум последним 25. Радиаторы через вентили трубой 20.
    Потянет ли насос котла луч мансарды? Может лучше один луч первого этажа по периметру, и луч на мансарду?
    Вопрос по Лучу -туалет, спальня, веранда. Зимой веранду отапливать не буду, только в межсезонье. Воду придётся сливать из системы отопления веранды. Это наверное плохо. Сообщите все подводные камни. Надо принимать решение и закупать материалы.
     

    Вложения:

  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Подпишите мощ радиаторов...
    и, если можно - в изометрии...
     
  3. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Один из плюсов принудительной системы отопления заключается в том, что для ее "проектирования" не нужны рисунки в изометрии, достаточно строительного чертежа.
    Могу посоветовать сделать так:
    - коллектор из пп 32 мм, либо латунный 1".
    - контура к радиаторам пп 25 мм, к последнему пп 20 мм, подводка к радиатору также 20 мм.
    - на втором этаже лучше контур разделить на два в том месте, где он входит на этаж, либо завести два самостоятельных контура: чем короче контур, тем легче будет работать насос, равномерней прогрев помещения, более ровная, с меньшим количеством тактов, работа настенного газового котла.
    - если веранда на зиму отключается, и вода из этого контура будет сливаться, тогда этот контур следует обособить от остальных на первом этаже.
    - за насос не волнуйтесь, он два таких дома как Ваш протянет.
     
  4. Охинский
    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Люберцы
     
  5. Охинский
    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо ценные советы.
    Контур на веранду выведу отдельно и на мансарде сделаю два контура.
    А насчёт пп20 к последнему радиатору, это касается каждого контура?
    Можно в двух словах, зачем это делать? Для увеличения скорости теплоносителя через радиатор? Обратка тоже пп20?
    И последний вопрос, Стояк на мансарду делать из пп 32?
    Спасибо за внимание.
     
  6. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Пп 20 мм к последнему радиатору - это из соображения экономической целесообразности. Зачем делать трубопровод 25 мм к последнему радиатору, когда и диаметра 20 мм достаточно для его "питания", доставке необходимого кол-ва теплоносителя. Понимаете о чем я, Охинский? Если бы я был матерым проектировщиков, то я предложил вообще к двум последним радиаторам подводить пп 20 мм. Но у меня такой уверенности нет, поэтому все контура из коллектора у меня выходят пп 25 мм, в том числе и на мансарду, подводка к каждому радиатору пп 20мм. Для этого предпоследний радиатор подключаете через тройник 25*20*20.
     
  7. Охинский
    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Охинский

    Грыз, грызу и буду грызть!

    Регистрация:
    17.09.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо, И последнее, по трубам. ПП с фольгой или стекловолокном?
     
  8. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, Вы же не враг себе, Охинский, чтобы зачищать фольгу и тратить лишние деньги на зачистку! Конечно же со стекловолокном.
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Вопрос довольно спорный:
    - в настоящее время ряд производителей выпускают ПП трубы с AL фольгой не требующие предварительной зачистки при спайке;
    - коэффициент линейного расширения у ПП трубы с армированием стекловолокном выше, т. е. есть возможность получить "змеев" на трубах разводки.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все правильно ..в целом! :super:
    ..Да черт кроется в деталях, которые "звучат" так: "...При условии, что вся предыдущая разводка обеспечит питание "последнего" радиатора трубой 20ПП с сопротивлением "n" Па /м."

    И в этом случае диаметр 20ПП применим лишь как подводка к любому радиатору, длиной не более 1 - 1,5м.
    ..Дабы, будучи проложена 5м. до "последнего" радиатора, не стать "последним" гвоздем в деле угробления циркуляции в нем..:close:

    ..Пословица .."Запас - ошибкой не считается!" - происходит от "матерых"..:ogo: