1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8

Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. максим1990
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    максим1990

    Живу здесь

    максим1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новороссийск
    Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
    Вот проект:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Набросал схему:
    [​IMG]

    Примечание к схеме:
    Ввод в дом ВЛ, СИП 5*16
    ЩР-1 нужен только для согласования проекта
    Монтаж внутри щитка планирую делать медью 6 мм2

    Теперь вопросы.:
    1) ВВодной автомат ставить 3р или 4р?
    2) Как подключить СИП к ГЗШ (отметил красными стрелками).?
    3) Как правильно зажимать СИП в автомате?
    4) Какой фирму лучше ставить ОПС.?(соотношение цена-качество) .?
    5) Какие будут замечания и предложения по схеме?
     
  2. максим1990
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    максим1990

    Живу здесь

    максим1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новороссийск
    Все настолько плохо.?:(
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ага)
    Как вы собрались подключать СИП в АВ?
    Уж год жду тут от кого-нибудь нормативный документ о том что это можно сделать и как это сделать. Или хотя бы рекомендации какого-нибудь производителя.
    TNCS без системы уравнивания потенциалов запрещена.
    Так что лучше ТТ сделать.
    И как это у вас розетка мимо счетчика включена?)
     
  4. максим1990
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    максим1990

    Живу здесь

    максим1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новороссийск
    А что мешает опресовать концы СНП_а и зажать в автомат, в этом не вижу проблемы ..?
    По проекту TNCS, ТТ наврядли примет СО.
    Розетка подключена нормально, Смотрите внимательно схему!
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если шина ГЗШ у вас нормальная, а не такая как на рисунке, то есть вот такие прибамбасы. https://electro-mpo.ru/card5289.html#.T2gPEsWyxBk
    Вводной автомат для вашей системы заземления 3х полюсный.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, розетка - ок.
    А прямой запрет на использование TNCS при отсутствии СУП содержится в ПУЭ).
    Когда найдёте наконечник для опрессовки СИПа - дайте ссылку, плиииз.

    Так он у него такой и есть) Справа вверху.
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    А зачем тогда человек вот этот вопрос задал? То что на схеме 3п я и сам вижу.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Что такого страшного будет, если на вводе - от СИП будет 4P?)
    А так по теории - 4P перед счетчиком и не делать ответвление к счетчику от шины N, а завести на АВ, от АВ в счётчик, от счетчика на УЗО.
    После счетчика 4P УЗО - линия в дом - в доме снова общий 4P АВ.
    Розеточку в том щитке делать не надо - автор её не согласовал :)
    И конечно такие шинки для разделения PEN не прокатят)
    Проще всего, чтобы не мучаться и если есть время, написать в сети обращение "... согласно пункту №... ПУЭ устройство питания по системе TNCS без системы уравнивания потенциалов запрещено. Прошу согласовать (разрешить) подключение по схеме ТТ..." и приложить исправленный рисуночек)
     
  9. максим1990
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    максим1990

    Живу здесь

    максим1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новороссийск
    Что мешает взять ал гильзу распилить ее на 2 части и обжать?
    [​IMG]
    Или же взять вот такой наконечник и отпилить у него конец!

    [​IMG]-С розеткой впринципе не заморачиваюсь, она мне особо не нужна, но если разрешат то поставлю!
    -А система скорее всего будет TN-C-S

    Какую посоветуете гзш ставить.?какой фирмы? (для рисунка взял первую попавшуюся)
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вообще-то есть специальные наконечники-гильзы, но редкость.

    Лично я алюминиевых не встречал.

    А если собираетесь делать как выше написали - не всунете в автомат.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.18
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Для разделения PEN можно использовать это - shina1.jpg
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вот такие "шинки" должны быть :) (внизу медные).
    Всё остальное - черевато.
    Если у автора есть время, предлагаю всем подождать дня два молча. Может быть, кто может внятно ответить на 2 вопроса ниже, ответит :)
    Вы уверены что на каждом столбе, где есть ответвление к потребителю - вашим соседям и т. п.,
    есть повторные заземления надлежащего качества? - Это автору.
    И 2 вопроса)
    И ещё раз, зачем делать то, что у нас все рекомендуют и требуют, но никто внятно сказать не может как это делать? :ogo:
    А если ещё и щиток будет на опоре, а потом уже РЕ по воздуху в дом - в каком нормативном документе кто-нибудь подобное видел? :faq:
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.18
  13. максим1990
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    максим1990

    Живу здесь

    максим1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новороссийск
    Я уверен, что их вообще нет.(

    Попробую сделать такой наконечник из ал гильзы..!
    На чъё имя писать данное обращение? И какой шанс, что прокатит, а не будет пустой траты времени?
     
  14. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    В таком случае настоятельно рекомендую ТТ.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Кто ТУ выдавал, ещё и отсутствие повторных заземлений укажите.
    Срок ответа - 30 дней, с момента регистрации обращения.
    Только ещё раз, сразу подавайте схему с учетом замечаний. Иначе потом ещё 30 дней можете ждать) И т. д.