Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
    Отвечу, могу показать фото и видео как осуществляется монтаж тепловых насосов и зондов к ним.
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Есть какие то свежие, оригинальные решения отличные от классики? Какие ТНы устанавливаете? Стоимость буровых работ, монтажа? Выгружайте ценники, народу интересно, т. к. здесь есть несколько бур-спецов из вашего региона. :hello:
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    А 500рэ как у"Driller" за метр бурежки слабо?
     
  4. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612

    Полинка

    Живу здесь

    Полинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612
    Адрес:
    Россия, Москва
    Реклама на форуме запрещена.
    Никаких цен, никаких рекламных роликов, пожалуйста. В противном случае тема будет удалена. Прошу не провоцировать автора темы на нарушения.
     
  5. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от объема работ...
    Тут например 1200 за метр включая сами 4-х трубные зонды 2 шт., 400 метров трубы, электро сварные фитинги 8 шт., и работа по монтажу

    ок.

    Какой регион работы?

    Фото установки внешнего контура для геотермального насоса.
    Объект дом из клееного бруса 100 м2 насос на 7,9 кВт
    В районе Ленинградского шоссе
     

    Вложения:

    • Укладка тепловой магистрали в траншее.JPG
    • 20120302_142706.jpg
    • IMG_3453.JPG
    • IMG_3454.JPG
    • IMG_3459.JPG
    • Выход теплового коллектора из скважины.JPG
    • Геотермальная скважина с установленным коллектором.JPG
    • Тепловой насос.JPG
  6. AlexT1000
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    AlexT1000

    Новичок

    AlexT1000

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    АкваБур, скажите, сколько такая установка будет электроэнергии потреблять? Т. е. 7,9 - это тепловая, видимо, мощность...
     
  7. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы используете четырёхтрубные зонды. Насколько они эффективние, чем двухтрубные ?
    И чем закачиваете цементно- бентонитовую смесь ?
     
  8. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Полинка! Следите, чтобы не пуршили насчет рекламы, но по ценам лучше оставьте. Нам интересно, сколько и где все стоит. Иначе, некоторые будут обманывать новичков и сдирать с них шкуру. Вам виднее, что разрешать, а что нет. Но цены на работы могли бы и обсуждаться. На форум приходят много новичков, желающие установить ТН и чаще всего именно для того, чтобы узнать реальные цены.

    Это китайский тепловой насос. Думаю, у клиента через определенное время будет куча проблем. Если он китайский мощностью 7,9 кВт тепловой, то он должен потреблять 2,25 кВт. Все Мамуты так сделаны.

    В соседней ветке было обсуждение насчет двух и четрыехтрубных систем. Не буду повторяться, но вкратце - никакой разницы по тепловому съему. Только резервирование и чуть улучшенные характеристики по гидравлике. А вот бетонную смесь туда заливать не стоит - разные коэффициенты теплоемкости, разные коэффициенты теплопередачи. Если уж бентонировать скважины, то бентонитовой смесью - получается однородная среда. Если бетоном, то у нас были проблемы. Мы лет 11 назад так же делали. Через зиму скважины остывали до минусовой. Сейчас у нас все скважины, если осенью начинаем с +12, то к окончанию сезона падает всего до +8. Это Москва, Подмосковье, Казань, Ростов и так далее.
     
  9. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    На счет Бетонировать правда так и есть в наших условиях этого делать не нужо (бетонируют враги за бугром) там скальная порода и нужно пустоту заливать. В нашей геологии все затягивается естественным путем глиной.
    По поводу китайского - щас все в Китае или на Тайване делают. Думаете грюндфос Датский? могу разочаровать.
    А маммут работает уже на 20 обьектах за самому старшему 5 лет проблем еще ни у кого небыло.
    2-х трубные или 4-х разница есть. Для каждого свои требования и характеристики.
     
  10. Xromos
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    251

    Xromos

    Живу здесь

    Xromos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Ярославль
    Грюндфос уже в истре завод открыл по насосам малой производительности, не все так однозначно
     
  11. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    Вот и я говорю сейчас ни в чем нельзя быть уверенным... :(

    в Подольске например делают кабель для погружных насосов, и качество лучше чем у врагов... (признано по результатам официальных испытаний) на грюндфос можно нарваться поддельный и китайский насос может проработать дольше итальянского. А итальянские делают с японскими двигателями... все очень не однозначно :)
     
  12. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    -А в цифрах ?
     
  13. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    А конкретней 33,3Вт (в зависимости от свойств грунта может отличаться но не значительно) с метра коллектора. на одной петле из полиэтиленовой трубы диаметром 32мм и длиной30 метров.
    Размер контура и рассчитывается как раз из конструкции зонда (2 или 4 петли)
     
  14. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    -"33,3 Вт с метра коллектора на одной петле." А сколько Ватт с метра даст зонд на двух петлях ?
     
  15. АкваБур
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    АкваБур

    Комплексные инженерные решения

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Москва
    Примерно на 15-20% больше. Зависит от теплопроводности и водонасыщенности грунтов.

    теплосьем идет через стенку трубы. Чем больше площадь тем больше теплосьем.
     
Статус темы:
Закрыта.